1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.

  1. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    Вы про подключение ТП к подаче РО? Нет, не будет ничего никуда течь в ветке ТП. Нет перепада давления в точках подключения. Если и есть, то ничтожно малое. Равное гидросопротивлению 15см трубы.
     
  2. kryoksana
    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6

    kryoksana

    Живу здесь

    kryoksana

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6
    Нет при подключении в обратку, склоняюсь пока е этому способу
     
  3. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    Тоже самое. Но зря вы в обратку хотите. ИМХО. Если у вас площадь радиаторов большая. Сами же писали, что более 50-60С не поднимаете Т ТН. Обратка при этом сколько? А сейчас еще ТП добавятся. Подачу на РО еще меньше держать будете. Но делайте как хотите. Не понравится, перепаять ваш ППР на подачу 30 мин делов.
     
  4. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    Ставьте на обратку. Так вам морально легче. Я понимаю.
    Но самая проверенная и удобная, и широко применяемая это схема первично-вторичных колец. Работает 100 пудово. И дает возможность ТП и РО включать абсолютно независимо друг от друга. Как ваши мозги себя чувствуют?
     
  5. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    Вот схема.
    upload_2018-11-1_15-22-30.png

    Но гидроколлектор это просто труба. Или того же диаметра чем подключен котел или следующего. Примерно это и хотел изобразить ваш мастер. Только гидрострелку (первую) выбрал какую то левую. Не надо вам никаких железяк.
     
  6. kryoksana
    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6

    kryoksana

    Живу здесь

    kryoksana

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6
    Думаю пока и так и так прокручиваю варианты, с учетом разных температурных режимов, в межсезонье хватает 30 гр на котле, зимой 60 гр предпологаю должно хватить (но это не точно.

    Для Бориса - цифры привожу усредненные примерные ...)
     
    Последнее редактирование: 01.11.18
  7. kryoksana
    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6

    kryoksana

    Живу здесь

    kryoksana

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6
    Я нормально, воспринимаю ...)
     
  8. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.069

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.069
    Адрес:
    Новосибирск
    Ставьте на подачу, раз уж нужно голосовать ;)
    В межсезонье вам радиаторы все равно не понадобятся, пусть уж тепло сразу в пол идёт...
     
  9. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    Вот только как без радиаторов ТН будет циркулировать? Ставить байпас с краном?
     
  10. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.069

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.069
    Адрес:
    Новосибирск
    Ага, через одну батарею пустить поток. Или байпас.
     
  11. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    @kryoksana, Первично-вторичные для вашего случая без железяк
    upload_2018-11-1_15-50-24.png

    Сможете спокойно включать все хоть по отдельности хоть вместе.
     
  12. kryoksana
    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6

    kryoksana

    Живу здесь

    kryoksana

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6
    Я так понимала, если батареи не нужны, на каждой стоит термоголовка перекрываю их, а ТН двигается только по трубам РО, теплосьем минимальный с них, ногам комфортно, если байпас то конкретней где этого зверя ставить?
     
  13. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Татарстан
    Если перекроете все, то циркуляция остановится.
    Сразу после подключения ТП. Что бы ТН шел по малому кругу. Но на байпас нужен кран. Который будет закрыт при использовании РО.
    upload_2018-11-1_16-7-5.png
     
  14. TFD
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.069

    TFD

    Живу здесь

    TFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    7.069
    Адрес:
    Новосибирск
    Байпассом будет одна из включенных батарей, неважно где установленных. Например, в прихожей. Или там, где белье сушится. Где вам удобнее.
    Либо поставьте перемычку между подачей и обратку с краном в удобном месте. Когда перекроет ВСЕ батареи, то откройте этот кран и циркуляция будет продолжаться через эту перемычку.
     
  15. kryoksana
    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6

    kryoksana

    Живу здесь

    kryoksana

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    6
    Вижу два насоса, но не понятно что за черта между подачей и обраткой котла, Вообщем не понятно