1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15

ИБП для газового котла - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217
    Адрес:
    Королёв
    А сколько потребителей планируете на эти 10-30 мин?
     
  2. Cамарканд
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50

    Cамарканд

    Живу здесь

    Cамарканд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Дмитров
    Котел и три насоса.
     
  3. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217
    Адрес:
    Королёв
    А свет?
    Что доступно у Вас из интерактивников?
     
  4. Cамарканд
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50

    Cамарканд

    Живу здесь

    Cамарканд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Дмитров
    Видео наблюдение и сигналка имеют свой акум обычно
    Лампочки переживут... возможно холодильник? Но думаю ничего страшного не будет с ним. А котёл может и не включится, и плата сгореть
     
  5. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217
    Адрес:
    Королёв
    За 30 мин холодильнику точно ничего не будет! А ползать полчаса в темноте:faq:
    Да и котел переживет, скачков же нет?
    Котел какой? Если нефазозависимый, то посмотрите ИБП ли Инелт и АКБ 10-20 Ач
     
  6. RDiamond
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14

    RDiamond

    Живу здесь

    RDiamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14
    Всем привет. Помогите пожалуйста, купил эковольт 600, нейтраль и фазу до книга довел верно. Но котел, baxi 1.31fi падает в ошибку e35, с перевернутой вилкой в e01 (не находит нейтраль). Котел фазозависим
     
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.931
    Благодарности:
    11.077

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.931
    Благодарности:
    11.077
    Адрес:
    Волгоград
    Всем привет.
    У ошибки Е35 может быть несколько причин, от отсутствия или плохого заземления и вплоть до выхода из строя платы. Вам следует прочесть одну из целой кучи статей по этой ошибке, например: https://thermo-lider.ru/gazovye-kotly/oshibki-gazovykh-kotlov/oshibki-gazovykh-kotlov-baxi/baxi-oshibka-e035/ и/или эту: https://baltgazservice.ru/stati/gazovye-kotly/gazovyj-kotel-baxi-oshibka-e35/ выделить перечень возможных причин и выполнить их проверку, от простого к сложному.
     
  8. RDiamond
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14

    RDiamond

    Живу здесь

    RDiamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14
    Котел заземлен. И не в плате дело, без инвертора котел работает. Идёт поменять эковольт на онлайн ибпг? Или проблему не решить?
     
  9. RDiamond
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14

    RDiamond

    Живу здесь

    RDiamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14
    Причем ошибка появляется, если дёрнуть однополисный автомат, перейти на ИБП, только в момент когда горелка работает.
    Если после этого вынуть вилку котла из ибп, (перезагрузить антител) то он без проблем стартанет и будет греть
     
  10. Cамарканд
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50

    Cамарканд

    Живу здесь

    Cамарканд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Дмитров
    30 минут это я назвал от себя, повторюсь, в поселке генератор.
    Буквально надо пережить несколько минут.
    Посмотрю Интел спасибо
     
  11. Cамарканд
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50

    Cамарканд

    Живу здесь

    Cамарканд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Дмитров
    30 минут это я назвал от себя, повторюсь, в поселке генератор.
    Буквально надо пережить несколько минут.
    Посмотрю Интел спасибо
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.800
    Благодарности:
    15.663

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.800
    Благодарности:
    15.663
    Адрес:
    Новая Москва
    Сейчас они - ELTENA.
    Но, я бы выбрал из Эковольт, т. к. у них есть подстройка напряжений под конкретные аккумуляторы. И ноль сквозной.
     
  13. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.931
    Благодарности:
    11.077

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.931
    Благодарности:
    11.077
    Адрес:
    Волгоград
    Одной из причин ошибки называются помехи. Возможно, скорее всего, это из за переходного процесса. Причем, явно это когда система нагружена. Получается котел у Вас "привередливый", но привередливый он выборочно. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть слабое звено. А во вторых вселяет надежду что дело поправимо. Почему котел не держит переход? Основной причиной этому служат некачественные электролитические конденсаторы или выход оных из строя. С выходом из строя все просто, откройте котел и проверьте плату на предмет вздувшихся конденсаторов, просмотрите места где они соприкасаются с платой, возможно Вы увидите что какой то из конденсаторов установлен на резиновой подложке, это не подложка, просто, не сработал защитный механизм и у конденсатора выдавило дно. С некачественными конденсаторами несколько сложнее, визуально это не обнаружить нужна диагностика. Самым простым способом ремонта является полная замена электролитов на сегменте питания. В любом случае это на несколько порядков дешевле чем брать онлайник, цена небольшого электролита 6 рублей. Да и что бы Вы не купили хоть Симметру, ситуация с конденсаторами будет только усугубляться и рано или поздно, котел, просто, перестанет включаться. Неприятно будет с этим столкнуться по зиме. Допустим проблема в конденсаторах, заменили, все заработало. На этом не все. Стоит задуматься почему они повспухли? Если котел старый то все придельно понятно, заменили и на этом можно остановиться. Если же котел новый, то стоит выяснить почему происходит их перегрев и устранить проблему. Обратите внимание, на маркировку неисправных конденсаторов на них должно быть написано что они держат температуру до 105 градусов, и на замену покупайте только такие конденсаторы. Если надумаете сами сделать замену, по сути, ведь это плевое дело, меняйте элемент за элементом, либо нарисуйте на бумажке расположение и рядом с каждым кондером, напишите его номинал, если на плате не отмечена полярность, помечайте ее на Вашей схеме, чтобы ничего не перепутать. Если Вами обнаружен хоть один вздувшийся конденсатор, то меняется не только он но и все стоящие рядом, а то оно так и будет, одно за одним вылетать.
    Проверяйте.
    А, и еще. Взможна проблема из за какого то сгоревшего или подгоревшего элемента кроме конденсаторов, поэтому советую Вам не останавливаться только на них, а произвести тщательный визуальный осмотр, в целом. Если что то непонятно и/или вызывает подозрение, советую обратиться в сервис и особенно если котел на гарантии! Как правило, они сейчас не особо муздыкаются с ремонтом, а, просто, по быстренькому меняют плату. И вполне возможно что такая замена пойдет Вам только на пользу, а еще вполне возможно что на выходе, бонусом Вы получите фазонезависимый котел. Бакси, раньше практиковал, как фазозависимые, так и фазонезависьмые платы, на него, насколько мне известно, пахали аж 4 завода. Потом, опять же, насколько мне известно, конвейер перешел на фазозависимую платформу, а в сервисы стали поставлять оба вида плат, так что, все же какой то шанс есть.
    В общем смотрите сами. Так как сейчас работает Ваш котел он работать не должен, однозначно! и со всей ответственностью! Бакси много у кого и они прекрасно работают с интерактивниками, в том числе и с теми у которых технические характеристики, куда хуже чем у Эковольта.
     
  14. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.931
    Благодарности:
    11.077

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.931
    Благодарности:
    11.077
    Адрес:
    Волгоград
    З. Ы.
    Вы уверены в этом или делаете вывод только по наличию клеммы? Проверьте это ну хотя бы мультиметром, протяните болты в щите им свойственно, после ввода в эксплуатацию, через время, ослабевать. Все должно быть четко и надежно. Если котел заземлен через задний проход или отдельно, то сделайте все правильно. Земля должна приходить в щит на колодку, от туда в розетку ну, а далее через ИБП транзитом на котел, и никак иначе!
     
    Последнее редактирование: 09.07.19
  15. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.406
    Благодарности:
    2.217
    Адрес:
    Королёв
    :super::)]
     
Статус темы:
Закрыта.