Разводка электропроводки в квартире

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иваныч65, 26.10.18.

  1. Иваныч65
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Иваныч65

    Участник

    Иваныч65

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Разводка электропроводки в квартире
    Всем доброго дня. Дочь купила квартиру без отделки. Начинаем с возведения стен, дальше пойдет стяжка. Но до стяжки нужно развести электрику. Бюджет ограничен, навесных потолков не будет. Все пойдет под стяжкой. Вопрос такой: что бы избежать распредкоробок, реально ли в подрозетниках под выключатели распределить по линиям свет и розетки. Силовые провода само собой пойдут отдельными линиями.

    Подкорректирую свой вопрос. Высота стяжки не позволяет делать перехлест. Идея такая: одно помещение - одна линия. В глубоком подрозетнике на ваго распределяется на свет и на розетки. Криминала не будет?
     
    Последнее редактирование модератором: 03.11.18
  2. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Россия
    Доброго времени суток, делайте правильно, одно помещение 2 линии. Одна свет- провод 1.5 квадрата, другая розетки провод- 2.5 квадрата. провод медный, берите только ГОСТ.
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.297
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.297
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Начинайте со схемы. Можно выложить её сюда на обсуждение.
    Реально.
    С толщиной стяжки хорошо разберитесь- достаточно ли такой толщины и не слишком ли она прослабнет в месте прохождения кабелей.
    Это не правильно.
    Как уже написано выше- линии освещения отдельно, розеточные линии отдельно, более силовые линии - отдельно.
    На одно помешение лучше проводить не одну розеточную линию.
    Многое конечно зависит от предназначения и использования помещения- где -то хватит одной, но где- то нужно и несколько розеточных линий.
    Электрику, как правило, делают на долго, очень на долго, переделывают не часто- поэтому экономить сильно на ней -не правильно. Это ваша безопасность и сохранность имущества.
    Лучше сделать правильно, хорошо и надолго сразу - пусть это будет немного дороже чем планировалось изначально.
     
  4. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Бюджет ограничен, поэтому выбрали более дорогой вариант со штукатурными потолками. Освещения на потолке избегаем, в семье все боятся света.
     
  5. Иваныч65
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Иваныч65

    Участник

    Иваныч65

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Так то оно так. И так на 2х комнатную квартиру 16 линий получается, да ещё если 5 на свет, не многовато ли будет? Если свет подцепить к розеткам, и трудозатрат и матзатрат поменьше. Вопрос: Это категорически запрещено,.или просто нежелательно?
    Стяжка нормальная 4,5 см, но там шланги отопления, на них гофра в один ряд. Если делать перехлест, то как раз будет минимум.
     
  6. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    для квартиры в общем то нежелательно, но если все сделать по уму проблем не вижу, кроме как если коротнет в розетке, будешь ковыряться в темноте чинить.

    СП256
    10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для их питания сечением не менее 6 мм2
     
  7. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Россия
    Ну о каких мат. затратах Вы говорите, ну стоимость лишней бухты провода, да и по времени пробросить несколько дополнительных проводов тоже не смертельно будет. Делайте правильно, в дальнейшем не пожалеете.
     
  8. Иваныч65
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Иваныч65

    Участник

    Иваныч65

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, убедили. Тогда ещё пару вопросов по теме: Выше писали берите только ГОСТ провода. Как их отличить? Между несущей стеной и потолком есть пространство забитое раствором, провод можно там кинуть, чтобы стену не штробить?
     
  9. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Россия
    @Иваныч65. Есть специализированные магазины, там есть любой провод. Просто у меня был случай, делал у знакомых электрику, говорят провод в леруа мы уже купили, 2.5 квадрата но сделан по ТУ, гляжу я на него и удивляюсь, тогда достаю куски ГОСТовского провода на 1.5 и на 2.5 квадрата и говорю почувствуйте разницу. Так вот ТУшный 2.5 провод был чуть, чуть потолще 1.5 квадратного ГОСТовского. Этот провод мы бросили на "свет", а для розеток взяли нормальный. Ну и по последнему вопросу, провод заалебастревайте как хотите, делаете ведь для себя, только совет, делайте фотки как и где проложили провода.
     
  10. Иваныч65
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Иваныч65

    Участник

    Иваныч65

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Я так понял, на проводе написано ГОСТ а не ТУ, и желательно штангелем замерить, правильно?
     
  11. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Немцы делают. И всё у них нормально. С кабелями под нагрузку повнимательнее.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.568
    Благодарности:
    5.951

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.568
    Благодарности:
    5.951
    не есть хорошо
    Многовато будет при соединении в подрозетниках

    Схему выкладывайте
    и на электрике не электрике много не съэкономите:)
     
  13. Иваныч65
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Иваныч65

    Участник

    Иваныч65

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Соединить хотел только свет. Больше соединений не предусматривал. Отдельные линии, розетки шлейфом. Схемы пока нет, сначала определимся с положением розеток. Дочь в творческом поиске - что куда ставить.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Конечно реально. Лучше на освещение сделать одну линию на всю квартиру и не мешать ее с розетками. Просто удобней расключаться в подрозетниках будет.
    Пара линий кухня. Одна на санузел и одна на остальную квартиру.
    Гофра нужна только под стяжку. В стенах она бессмысленна.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да легче лёгкого! Кабелем 1.5мм2. Но под автоматом не более 10А, что ограничит суммарную мощность освещения и розеток величиной 2.2кВт. Для просто комнаты больше и не надо, а на мощных потребителей - отдельные линии.