Схема электропроводки дачного домика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Neznayka78, 24.10.18.

  1. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Напишите, пожалуйста, подробно почему, если ноль со столба прошел через автомат, то дальше ноль разделять нельзя.
    Линия - СИП (на всём протяжении). Зарослей нет. обрывы и схлёстывания маловероятны.
     
  2. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Нет. Везде СИП.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.19
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что размыкание контактов автомата означает разрыв PEN и немедленный длительный вынос потенциала на все занулённые корпуса.

    Больше полувека назад, когда многополюсные автоматы недавно появились, была некая иллюзия, что полюса в таком автомате срабатывают только одновременно, и вместе с PEN отключатся и фазы.
    "I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно
    быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких
    выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением." (ПУЭ-4, 1965)


    К нынешнему веку набрались опыта, и запрет стал полным. Размыкание одного полюса в многополюсном автомате случается достаточно часто.
     
  4. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    1. А разве потенциал в землю не уйдёт в этом случае?
    2. Хорошо. А что тогда в моём случае сделать можно? Что-то поменять в щитке на столбе? Изменить мою схему? Вообще отказаться от заземления?
    3. Хотите сказать, что ни у кого нет в дачном обществе заземления? или они неправильно все сделали?
    4. Так в случае, например, просто обрыва PEN (например на столбе) тоже возникнет ситуация, которую вы описываете. И автомат двухполюсной здесь не причём. Тогда получается, что вся схема небезопасна?
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, потому что сопротивление местного заземления слишком велико по сравнению с сопротивлением проводов. Местное повторное заземление способно всего лишь снизить при аварии местные разности потенциалов в общем и среднем, но безопасность не гарантирует.

    Систему заземления TT.

    Да. Поэтому предъявляются многочисленные специальные требования к PEN, которые сводят к разумному минимуму риск обрыва PEN без обрыва фаз или короткого замыкания. Да, ковш экскаватора в этом смысле надёжнее, чем многополюсный автомат.

    Возможно и то, и другое.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.19
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.664

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.664
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Переделывал творения своих предшественников во всём посёлке. Около 300 домов. Правильно было в трёх.
     
  7. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Как было правильно? Поделитесь опытом.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.664

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.664
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Какое место вызывает вопросы? На форуме до гайки разобрано всё, что можно...
     
  9. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Меня интересует конкретно мой случай.
    Какую делать схему? TN-C-S или TT? Или может вообще забить на заземление и сделать проводку без заземления? Что безопаснее в конечном счёте?
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.19
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже ответили. Без существенной переделки ввода только TT, потому что сейчас Вам не доступен PEN проводник.

    Такой вариант возможен, если Вы полностью отказываетесь от всех современных электроприборов 1 класса защиты. Исключаете в доме электрический нагрев воды (иначе как ручным кипятильником или старым чайником), микроволновку на кухне, автоматическую стиральную машину, электросварку... Собственно, смотрите на вилки, и выбираете только то, что с двумя контактами.

    Даже свет в парилке без заземления становится проблемой, хотя и решаемой. Пластиковые светильники плавятся, а металлические необходимо землить.
     
  11. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Вот фото счётчика на столбе. Там ничего необычного, как и ожидалось. Что надо переделать здесь, чтобы в доме применить схему TN-C-S ? PEN пустить мимо автомата?
     

    Вложения:

    • IMG_20181111_113609.jpg
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.664

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.664
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И не только. Заменить провода на соответствующие, мин. 16 кв. мм алюминия. Выполнить повторное заземление PEN.
     
  13. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Это проблематично будет сделать. Особенно заземление. Или можно к опоре столба?
    А не достаточно будет просто PEN пустить мимо автомата?
    А зачем вообще на столбе делали двухполюсной автомат?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для зануления самого щитка - достаточно. Зануление металлического щитка необходимо в любом случае, без вариантов, но практические требования к безопасности при этом чуть ниже: Вы в состоянии помнить о проблеме и не трогать щиток без необходимости и изолирующей обуви.
    И не забудьте переделать ввод кабелей в щиток. Небронированный кабель, лежащий на остром краю железной дырки, сулит проблемы.

    Для электробезопасности в доме, где Вы и Ваши близкие контактируют с заземлёнными предметами каждый день и без средств защиты - недостаточно.

    Ну, например, затем, что система TN-C-S придумана для трёхфазных сетей, а в однофазных подключениях в общем-то запрещена. "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник."

    Единственное вынужденное исключение сделано для бедных селян, которым не положено больше 5 кВт, и у них при этом нет денег на УЗО для TT: "Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии."
     
  15. Neznayka78
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Neznayka78

    Участник

    Neznayka78

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калининград
    Если резюмировать всё выше сказанное, то в моём случае надо делать TT.
    Правильно я понимаю?

    Я перерисовал немного схему, поставил ещё один общий УЗО (на случай, если какой-нибудь выйдет из строя). Посмотрите, пожалуйста, итоговую схему. TT.JPG