1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

    Видеоотзыв от профи

    Оформить заказ. Доставка по всей РФ

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход на дровяную печь в гараж

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Akosta, 22.10.18.

  1. Akosta
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Akosta

    Участник

    Akosta

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск-мундиаль
    Дымоход на дровяную печь в гараж
    Доброго времени суток, форумчане!

    сварили мне значит печь на заводе недавно, печь хорошая.

    думаю над установкой - есть вроде бы в гараже неплохое местечко в углу. всё бы ничего но придётся два раза переходить через 90 градусов. на схеме изобразил основные вопросы и проставил размеры.

    хочется узнать Ваше мнение - получится ли сделать нормальным дымоход в этом месте, или нужно искать другое место дл печи?

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • дымоход_схема.jpg
  2. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Почему нет? Везде тройники.
    Дымоход - лучше утепленный.
     
  3. Akosta
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Akosta

    Участник

    Akosta

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск-мундиаль
    потому что достаточно длинный горизонтальный участок. из за этого опасения... высота возвышения над плитой какая, если в трёх метрах находится угол соседнего здания?
     
  4. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    1 метр это не длинный.
    Высота определяется картинками, которых полно в инете.
    ya-6.jpg
     
  5. Akosta
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Akosta

    Участник

    Akosta

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск-мундиаль
    Этот двухметровый участок трубы - он внутри помещения. у меня есть 110ая стальная труба как раз на 2 метра. толщина 6мм.
    есть желание съэкономить на нержавейке и воткнуть на это место сталь. а остальную часть дымохода сделать из сэндвича. вопрос - есть ли смысл в сэндвиче в этом случае? или уж тогда можно сделать всю длину дымохода однослойным ? места проходов у меня не пожароопасные - бетон
     

    Вложения:

    • дымоход_схема2.jpg
  6. Akosta
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Akosta

    Участник

    Akosta

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск-мундиаль
    1 метр не длинный, а если в моём случае получится 1,5 метра - это тоже допустимо?
     
  7. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Сендвич делается не ради противопожарных мер, а для того, чтобы уменьшить (или исключить) переохлаждение дымовых газов о холодную трубу и уменьшить образование конденсата, уменьшить засаживание дымохода.


    Любой горизонтальный участок "требует компенсации вертикальным". Чем больше горизонтальный, тем выше надо поднимать дымоход для компенсатии ухудшения тяги. Но, мы же не знаем, что за печь вам сварили, может, там тяга как в аэродинамической трубе и печь может отлично работать только с одним единственным горизонтальным участком дымохода...
     
  8. Akosta
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Akosta

    Участник

    Akosta

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск-мундиаль
    в моём случае если я буду использовать стальную трубу при выходе с печи, использование сендвича для этих целей будет уже не эффективно, правильно я понял? то есть если сэндвич то полностью от и до, а иначе смысла нет?
     
  9. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    9.831
    Благодарности:
    13.856
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Смотря зачем вам нужна печь.
    Если она должна обогреть помещение, в котором находится, и на выходе температура дымовых газов велика, то есть прямой смысл весь дымоход внутри обогреваемого помещения делать из монотрубы. Порой, даже ставят дополнительные конвекторы или экономайзеры, каменки на этот участок дымохода. Задача - забрать как можно больше тепла от сгорания топлива в обогреваемое помещение. А улицу и перекрытия зачем греть, да и засаживая дымоход при этом? - стремятся опустить температуру дымовых газов как можно ниже, но без образования конденсата даже в мороз.
     
  10. Akosta
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Akosta

    Участник

    Akosta

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск-мундиаль
    спасибо, я многое понял!