1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Точка росы в утеплителе. Как ни старался. Что делать?

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mishgun21, 15.10.18.

  1. юнс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724

    юнс

    Живу здесь

    юнс

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Самара
    Правильно, но при условии, что температура поверхности стены ниже точки росы. Пример: если стены недостаточно толстые, то в сильные морозы они мокнут, может образоваться плесень.
     
  2. МимоПро
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    18

    МимоПро

    Участник

    МимоПро

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    18
    Спасибо. То есть если достаточно толстые/теплые, то точка росы внутри стены не дает образоваться конденсату и стены сухие (как внутри помещения, так и с внутренней стороны металла вагончика)?
     
  3. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Да.
    Сам по себе обогрев (без образования воды, т. е. например электрический) к образованию конденсата не приведет, а вот надышали или чайник вскипятили, да еще на газовой плитке, эт да, так что некоторое количество конденсата будет, но только в начале, затем, по мере прогрева стены влага испарится, главное, чтобы она в стену не ушла, а вот тут и работает пароизоляция.
     
    Последнее редактирование: 18.10.18
  4. МимоПро
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    18

    МимоПро

    Участник

    МимоПро

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    18
    Тогда последний вопрос. если пирог с улицы внутрь следующий: металл, утеплитель (думаю вата), пароизоляция (пленка), затем мдф или вагонка. Нужен ли вентзазор между пленкой и непосредственно стеной?
     
  5. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475
    Адрес:
    Москва
    Вентзазор обязательно нужен между металлом и утеплителем, пароизоляция у вас не абсолютная и пар по любому будет проникать внутрь утеплителя. Между внутренней обшивкой и пароизоляцией в вашем случае тоже, т. к. пока стена не прогреется, конденсация на пароизоляции будет именно внутри.
     
  6. dav555
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    dav555

    Живу здесь

    dav555

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Ну коль беседа в самом разгаре ответьте на мой вопрос. Крыша двухскатная чудо мастера утеплили все по стропила до конька и даже под коньком, что нам теперь с этим делать мнения разошлись кто то говорит переделать утеплить по ригелям или оставить накинуть пароизоляцию а с ригелями как быть утеплить или пароизолировать? и где будет в моем случаи моя роса:aga:
     
  7. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475
    Адрес:
    Москва
    Вентзазор есть?
     
  8. юнс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724

    юнс

    Живу здесь

    юнс

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Самара
    Точка росы - это не место внутри или снаружи стены. Точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат. Вас интересует место образования конденсата: конденсат образуется в том месте где температура ниже точки росы. Чтобы конденсат не образовался:
    внутри помещения - нужно выбирать достаточно толстые/теплые стены;
    с внутренней стороны металла вагончика - применять пароизоляцию.
     
  9. dav555
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    dav555

    Живу здесь

    dav555

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    нет доМ брус 150 вентиляцию просто на крыше не сделать сквозную там мансарда поделена на 3 комнаты
     
  10. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475
    Адрес:
    Москва
    Я спрашивал про вентзазор между утеплителем и внешним покрытием кровли.
     
  11. dav555
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    dav555

    Живу здесь

    dav555

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    обрешетка там точно есть а вот контр обрешетка не знаю крыша металочерепица
     
  12. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475
    Адрес:
    Москва
    Если вентзазора нет - разбирать и переделывать вообще все.
     
  13. dav555
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    dav555

    Живу здесь

    dav555

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    как определить? разбирать что ?
     
  14. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    8.475
    Адрес:
    Москва
    Можно снять карнизную планку и посмотреть со стороны свеса.
     
  15. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.724
    Благодарности:
    4.983

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.724
    Благодарности:
    4.983
    Адрес:
    Московская обл
    Если вентзазора нет и еще обычная ГИ