Совместная работа однотрубной и двухтрубной системы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pavel77799, 15.10.18.

  1. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Просчитать можно, но смысла не вижу - это уже было оговорено с заказчиком
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.841
    Благодарности:
    30.851

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.841
    Благодарности:
    30.851
    Адрес:
    Касимов
    Плюсанул за кАрдинальное решение проблемы. Да и глобальное потепление не за горами...
     
  3. SergDonbass
    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    SergDonbass

    Участник

    SergDonbass

    Участник

    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Доброго дня ! Помогите советом, чтобы сделать правильный выбор.
    Хочу заменить радиаторы (будут чугунные) и поменять схему их подключения.
    Дом многоэтажка (10эт.) с начала 90-х гг. Система отопления вроде как
    двухтрубка (на сколько я понимаю..),но какая-то странная (видимо экономили
    материалы при стоительстве..).Чтобы стало понятней о схеме отпления всего
    дома прилагаю фото из инета. Точно так у нас в доме и устроено, а именно:
    нижняя подача по вертикальным стоякам, радиаторы подключены в квартирах
    по этажам последовательно на трубе подачи (всё в точности как на фото-схеме,
    только этажей 10 по стоякам). как есть.png
     
  4. SergDonbass
    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    SergDonbass

    Участник

    SergDonbass

    Участник

    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    С отоплением у нас в Донецке не самые лучшие времена в последнии годы,
    давление чаще слабое (хотя временами бывает и повышенное) и радиатор,
    7-ми секционный чугунный, наполовину холодный. Понимаю, что может и
    забитый, так как более 30 лет в эксплуатации, но в последнии годы к
    теплоносителю и его подаче большие вопросы, то и возникло желание всё
    обновить и поменять схему подключения.
    Прилагаю фото (как я мыслю, проштудировав просторы интернета).
    Помогите, пожалуйста, советом, насколько я правильно делаю выбор в
    плане подключения радиатора у себя по стоякам и не помешает ли такое
    моё подключение (живу на первом этаже) всей системе по стоякам остальных
    верхних этажей, так как там остаётся подключение радиаторов последова-
    тельно на трубе подачи.

    Первые два фото - это КАК ЕСТЬ на данный момент.

    Третье фото - это КАК я планирую переделать подключение (по варианту
    двухтрубному..) 01как есть__2019-03-30.jpg 01как есть__2019-03-30.jpg 2.jpg
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.841
    Благодарности:
    30.851

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.841
    Благодарности:
    30.851
    Адрес:
    Касимов
    @SergDonbass, У вас сосед есть на форуме. К нему в личку стучитесь
     
  6. SergDonbass
    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    SergDonbass

    Участник

    SergDonbass

    Участник

    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Я не в курсе про соседа. где его искать ?
     
  7. SergDonbass
    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    SergDonbass

    Участник

    SergDonbass

    Участник

    Регистрация:
    02.03.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    где и как искать этого соседа ? и кто он ?
     
  8. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87
    У вас кто-то или застройщик или УК изуродовали систему. Она была запроектирована однотрубной с верхней подачей, называются Г-образные стояки. Перепутали или спецом поменяли подачу с обраткой для всего дома. Получилась везде нижняя подача.
     
  9. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87
    Окончательно убьете весь стояк. Нельзя так переделывать, как нарисовали.
     
  10. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    224

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Не путайте человека, Вы, видимо, не внимательно ознакомились с его первым постом и не разобрались (или не разбираетесь) в схеме отопления.
    Система, с нижней разводкой магистралей и П-образными стояками.
    В данном случае схему менять нельзя, это общедомовое имущество.
    Ваш радиатор последний (десятый) на стояке, поэтому и самый холодный.
    При ремонте, надо сделать замыкающий участок на подводке к радиатору, у радиатора увеличить количество секций (на "все деньги"), присоединять через отключающие краны, в таком случае радиатор становиться Вашей собственностью и вопросов о количестве секций не будет.
     
  11. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87
    Почти наверняка это "проблема нижней подачи".
    У радиатора в таком случае греются только одна-две-три секции у подключения к стояку.
    Как на термограмме ниже:

    83753_html_42e8365a.png

    Не ту термограмму выбрал сначала. Звиняйте.
    Вот какую хотел:

    lg_593768205667.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.04.25
  12. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87
    Это изуродованная однотрубная система с Г-образными стояками. У такой системы подача в ОП должна быть сверху. А какие то рукожопы сделали наоборот подачу снизу.
     
  13. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87
    Ниже пример, Г-образный стояк (2-й стояк слева направо) и П-образные (остальные). Бывают еще Т-образные.

    ris-9-700x486.gif
     
    Последнее редактирование: 23.04.25
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.739

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    18.739
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У @Next57, ограничен доступ на стр. профиля и в личку ...
     
  15. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    87
    У вас однотрубная система отопления. Если мимо вас проходит две трубы, то это не означает, что система двухтрубная.
    На вашем фото правая труба - это транзит, по которому должна подаваться вода на верхний этаж. Присоединений к ОП от нее нет (и как правило не должно быть).
    А потом вода должна была опускаться через ОП всех этажей последовательно. Но вам изуродовали систему.
    Когда в ОП верхняя подача, насос давит в том же направлении что и гравитационный напор (всегда вниз). Циркуляция улучшается.
    А вас борются насос и гравитация. Тормозят друг друга. Циркуляция ухудшается.