Падает давление котла. Всю голову сломал

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.

  1. Вертилятор
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    Вертилятор

    Участник

    Вертилятор

    Участник

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Падает давление котла. Всю голову сломал
    Здравствуйте! Очень нужна помощь. Второй сезон эксплуатирую комбинированную систему отопления. Котел - электрический Протерм 12 кВт. Но за прошлый год больше 6 кВт и 53 градусов не устанавливал. Первый этаж - теплый пол (4 контура, независимый циркуляционный насос). Второй этаж - 5 радиаторов (однолинейная схема). Монтаж - на полипропиленовых трубах. К началу лета три радиатора стали подкапывать (одна капля в месяц). Снял радиаторы, по новому их перемонтировал. Заправил систему антифризом, стравил воздух маевскими. Запустил систему. На котле поставил +35 градусов, давление на электронном барометре - 1,7. Такое же, как в прошлом сезоне. Добился равномерного прогрева пола в разных комнатах. Через три дня давление упало до 1,6, еще через три - до 1,5. Еще дозаправил систему (до 1,7). Проверил краны Маевского - струйка без воздуха. Опять через три дня - 1,6, потом - 1,5. Нигде не подтекает. Температура на котле по-прежнему +35. Помогите, пожалуйста! Весь форум облазил. Может до сих пор воздух выходит через автосбросники теплого пола? Может температура теплоносителя еще не очень высокая? Кто-то говорит, что трубы меняют геометрию (расширяются от теплой воды и появляются лишние пустоты, но сколько это может продолжаться?) В прошлом году в начале сезона тоже были небольшие проблемы, но они не носили такого систематического характера. Скоро уезжать в отпуск. Боюсь приеду, а система встала. Только не пинайте чайника.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вариант 1: Растворенный кислород в теплоносители выходит потихоньку.
    Вариант 2: Где-то все таки протекает.
    Прогрейте систему по максимуму, с целью удаления растворенного кислорода. Проверьте расширительный бак котла, и если это не даст результата, выключайте котел и прессуйте систему на максимальном давление. (5-6 ат.)
     
  3. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    360

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Татарстан
    Вы наверное имете ввиду перекрыть отсечные краны на котел?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Воздухоотводчики в системе есть?
    У знакомого была проблема, постоянно падало давление в системе, поставил воздухоотводчик в самой высокой точке и забыл о проблеме.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну собственно варианта 2.
    или утекает (и высыхает)
    или травится воздух (то что его нет в рададиаторах ничего не значит :))
    Гоняйте систему, не подпитывая, будет понятней.
     
  6. Вертилятор
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    Вертилятор

    Участник

    Вертилятор

    Участник

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Всем огромное спасибо. Буду наблюдать, не подпитывая. В бак пока не полезу, ибо нифига в этом не понимаю) Воздухоотводчики только в теплом полу. А куда их поставить на второй этаж - не знаю. Посоветуйте, пожалуйста. Система закрытая. Самая верхняя точка - радиатор в комнате.
     
  7. Itfoleg
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Itfoleg

    Участник

    Itfoleg

    Участник

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ижевск
    Объем расширительного бака и самой системы? Может бак мал или воздух в нем нет уже, а может мембране конец пришел! Искать утечки по соединениям, могут теч при нагреве и испаряться! Хотя по вашему описанию падение давления не большое, и мне кажется больше на нагрев и охлаждение играет! Поставье дополнительный бак.
     
  8. Many4674
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    Many4674

    Участник

    Many4674

    Участник

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Вероятно проблема в расширительном бачке. Необходимо настроить давление. Сколько закачиваете антифриза для восстановления давления? Пол-литра, литр? Тогда точно бачок.
    Объём расш. бака какой?
     
  9. Many4674
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    Many4674

    Участник

    Many4674

    Участник

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Расширительный бак, только так называется. На самом деле это ёмкость для поддержания давления в системе. Сколько в нём, 5-10 литров? А долили немного и всё норм? Бак неотрегулирован и стал такой же "трубой" как и вся остальная сеть. При правильной настройке бака, все 5-10 литров работают на вас
     
  10. Вертилятор
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    Вертилятор

    Участник

    Вертилятор

    Участник

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Здравствуйте! Спасибо за комментарий. Очевидно, Вы правы. Каждые две недели давление падает на 0,2 - с 1,7 до 1,5. Приходится докачивать около литра. А вот как отладить расширительный бачок в котле я не знаю. Может быть подскажете? Котел Протерм Скат 12 KR13. Заранее спасибо.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182
    Адрес:
    Касимов
    При заливке системы, воздух из теплообменника котла был удален?
    Перекрыть котел (отсечь от системы). Сбросить водяное давление. Манометром проверить давление воздуха.(ниппель в воздушной части бака). Должно быть на 0,2 выше чем в рабочей системе. Все, золотой ключик у вас в кармане... bbd89cbe178bd45b7e35917c2e180051.jpg )
    Открываем краники в систему, при надобности поднимаем до нужного давления.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @касимов 2, Должно быть на 0,2 выше чем в рабочей системе.
    А я всегда считал и делаю давление на 0,2 бар ниже нижнего рабочего:)
     
  13. Вертилятор
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    Вертилятор

    Участник

    Вертилятор

    Участник

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Здравствуйте! Вызвал вчера мастера по котлам. Он отсек котел. Померил давление в бачке - оказалось 0,6. Докачал до 1 (хотя сказал, что достаточно 0,9). И сказал, что в холодной системе давление по цифровому манометру должно быть на 30% выше, чем в бачке. То есть в моем случае 1,3. Поскольку все-таки на улице у нас -15 и охлаждать систему - не самая хорошая идея, пришлось мерить по горячему. Сейчас около 1,7. Но он сказал, что летом при неработающей системе как раз опустится до 1,3. Сложность работы заключалась в том, что мои рабочие при монтаже системы не поставили отсечные вентили. Пришлось сливать второй этаж. Благо получилось не очень много - всего пять радиаторов. После дозаправки системы оказалось, что заправили меньше, чем слили. Мастер сказал, что я слишком упорно дозаправлял систему в течение сезона. Это, кстати, могло быть косвенной причиной падения давления в бачке. Не надо было ничего трогать. Если котлу что-то не понравится, он сам даст знать.
     
  14. Вертилятор
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    Вертилятор

    Участник

    Вертилятор

    Участник

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Докладываю. Прошло 1,5 дня после приезда мастера (см. коммент выше). Проблема усугубилась. Если раньше давление падало на 0,2 в две недели. То только за сутки давление упало на 0,4! Согласен, частично в систему попал воздух и он стравился. Но что дальше то? Каждый день теперь систему подкачивать? Мне говорят: в системе дырка. Ну, в теплых полах ее быть не может - там цельные бесстыковые трубы и они уже 1,5 года работают. На радиаторах тоже следов потеков нет. Стены сухие, под котлом - сухо. Да и прошлый год давление держалось стабильно. Ничего нигде не текло. Трубы полипропиленовые. температура в системе не поднимается выше 55 градусов. Еще двое суток назад ничего не текло, и вдруг - здрасьте. Короче, беда(
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182
    Адрес:
    Касимов
    Остается подлить...
    Систему не обманешь...
    Действительно.