    Срочно нужна помощь, давление при заливке
    Проблема следующая, делали полусухую стяжку. Перед «заливкой» я дал цу понизить давление до 3-х бар и делать. В результате по приезду обнаружив что давление было 6 бар и стяжка уже схватилась. Чем это грозит, на сколько все плохо?
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.865

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Москва
    просто стравите давление до 3
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А сколько было до Вашего ЦУ? :)
     
  4. sergius1984
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    sergius1984

    Участник

    sergius1984

    Участник

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    До моего цу было 6
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да слава богу, еще меньше шансов что при нагревание в рабочий режим трещинки пойдут.
    давление поднялось при нагревании :))