    Схема электрики в мини-пекарню
    Здравствуйте!

    Подскажите что не так. Думал, думал. Вот что надумал.

    печь пока только 1.
     

    Вложения:

  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Вводного автомата на 32А на все это не то что мало, он просто не будет включаться :)
    2. На печь (на одну) достаточно дифавтомата 16А. А на две нужно 32А. Но лучше их разделить.
    3. На розетки холодильников-морозилок автомата 20А недостаточно - там и так мощность на 9,4 кВт, а еще пусковые токи. С учетом того, что все через розетки, я бы рекомендовал разделить на 4 линии по 16А. И поставить УЗО + 4 автомата вместо дифавтомата. В итоге по деньгам может, и дешевле выйдет :) Ну или так же.
    4. На фритюрницу достаточно дифавтомата на 10А.
    5. На шкаф и плитку - 16А
    6. На розетки торгового зала обязательна дифзащита.
    7. С кондиционерами разберитесь. У них подключение всегда только одного блока, второй подключается от первого. И выясните их мощность. Пока что с автоматами на них все непонятно.
     
  3. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Вводной кабель дохлый.
    Розетки торговый зал - чо так мало? Дифференциальная защита где?
    Прям сразу хотите IEK? Потому что что? А качество плевать?
    Дифавтоматы на 20 ампер на розетки? Линии уже по факту перегружены, делайте три или четыре и защиту делайте C16, иначе поплавится всё.
    Есть потребители по 10 кВт и даже два? И при этом автомат на них один?
    У вас так-то проект должен быть от проектной организации, а вы нам предлагаете поискать блох где? Кто автор схемы?
     
  4. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
    Работа по франшизе, уверяют что 20 кВт достаточно. Все вместе все-равно не работает. Холодильники и морозилки поддерживают заданную температуру, печи так же.

    Своими силами пытаемся решить. К сожалению сейчас электрики делают все на отвали. У хороших же огромная очередь.
    Собрал щиток в дом 15 кВт 380 - работает как часы. Многое понял. Спасибо форуму за Советы.
    Все вокруг ставят ИЕК. По соседству « красное и белое» поставили. Вот думаю может неплохое качество. В дом ставил АВВ - очень дорого)

    Прошу помощи у форума собрать хорошую работающую схему.
     
  5. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Подсказываю: кроме ABB и IEK неожиданно есть ещё ряд китайцев беспонтовых. А ещё есть нормальные бренды производящиеся как в Европе, так и в Азии и в Китае в том числе.
    Есть Legrand имеющий аж три серии на разный карман (DX3, TX3, RX3).
    У пресловутого ABB тоже не одна дорогая серия, есть и совершенно беспонтово дешёвые.
    Есть Schneider Electric у которых есть и топовая Acti9 и дешёвые Easy9 и Reasy9, а есть и Домовой.
    Есть ещё и отличный Hager у которого тоже две серии.

    По вводному кабелю вывода вы не сделали, при автомате на 32 ампера в самый раз будет 6 квадратов, но никак не 4 квадрата.

    По розеткам на однофазные потребители 230 вольт всем вы тоже вывода не сделали. Дифференциальная защита необходима на всех линиях, линии необходимо защищать автоматом не более 16 ампер и выполнять кабелем 3х2,5, причём качественным. Если "мне мало будет 16", то вывод один - сделать больше линий.

    Складывается мнение, что вы прочли только первую строку и на неё и дали ответ.
    Я работаю без франшизы и у меня нет желания писать в пустоту.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Щиток в дом и щит в пекарню - две большие разницы. Самостоятельно склепать хорошую работающую схему даже при помощи форума у Вас вряд ли получится, нужны специальные знания, несколько глубже того, какие АВ ставить на розеточные линии, а какие на световые. А выполнять эту работу за Вас, естественно, никто не будет. Каждый должен заниматься своим делом, доверьте эту работу профессионалам, и начните с проекта. Вашу "схему", уж извините, даже обсуждать бессмысленно, поскольку схемы как таковой нет, она практически взята с потолка.
    Интересно, кто Вас уверяет, что 20 кВт на всё хватит? Даже беглая прикидка показывает, что только одни Ваши холодильники будут кушать порядка 32А ПОСТОЯННО. А всё остальное? Ни про какие 20кВт тут речь не идёт.
    Про стоимость модульки - а сколько стоит Ваше технологическоп оборудование? Ну почему же в оборудование люди деньги вваливают, а в его полноценную защиту не хотят? ИЭКовская модулька вполне себе удобоварима для бытовых нужд. В Вашем случае нужно нечто более серьёзное, и бытовые серии европейских брендов тут тоже не годятся. На КиБ не равняйтесь, это маленькие розничные магазинчики, по характеру потребления мало отличающиеся от полнометражной квартиры.
    Резюме: начните с нормального проекта, одновременно подбирайте ЭМ организацию. Да, и то, и другое будет стоить определённых денег, но от этого никуда не деться. Иначе "Зимние вишни", кафешки типа той в Питере, где два паренька погибли и иже с ними будут возникать постоянно.
     
  7. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    431

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Барнаул
    1. Когда делаете электрику у себя дома - это одно, когда это производство и где будут работать нанятые вами люди - совсем другое. Здесь нужен целый комплекс мероприятий - так, например, у вас практически не рассмотрено аварийное освещение, хотя для вас обязательное - эвакуационное освещение и освещение безопасности (СП 256 8.12; ПУЭ 6.1) так же рабочее освещение - это не парочка самых дешёвых светильников, а делается расчёт в соответствии с разрядом зрительных работ (СП 52.13330.2011)
    2. Отталкиваться в составлении схемы надо от технологии производства - чтобы точно определить коэффициент спроса, одновременности, только две печи по 10 кВт каждая - исчерпывают номинал вводного автомата если включатся одновременно, надо понимать - в каком режиме будут работать все потребители.
    3. Если оборудование заранее известно где и какое будет стоять - лучше каждый подключать отдельной линией (СП 256 8.17)
    4. Вместо повсеместного втыкания дифа - лучше озаботиться качественным заземлением, диф - только дополнительная мера защиты, основная - заземление, на те же морозильные камеры - дифы лучше не ставить, т. к. ночью сработает - и выбросите утром всё с холодильника.
    5. Ну и прочие нюансы, час не упомню всего.

    Схема ни о чём, но, скорее всего - работать как-то будет. Вообще это у нас больное место - когда дешевле сделать самому плохо, т. к. нет государственного механизма - который бы наоборот стимулировал делать качественно - например более дешёвой обязательной страховкой, компетентными проверяющими и тд.
     
  8. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Что - то вы с холодильниками попутали, при такой мощности (электрической компрессоров) можно заморозить полностью все помещение минипекарни...
     
  9. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
    сделали выводы. на щитке написано 5*4, электрику по дому дали в тык почему поставили автомат на 32, а провод не поменяли. В итоге провод 5*6.

    вообще холодильники потребляют 2,7 квт/сутки. Это указана мощность пиковая при первом включении и охлаждении.

    так и делаем. поправили схему.

    выбрал legrand TX3.

    все оборудование не работаем на полную мощность вместе. В Москве стоит автомат на 40А и оборудования в 2 раза больше. Все работаем в поддерживающем режиме и поэтому много не кушает как при первичном разогреве/охлаждении.

    Решил уходить от диф автоматов. Делаю на каждое оборудование к каждому оборудованию свою линию и автомат.
    Если делаем УЗО. Ставим на каждую линию УЗО 40А 30Ма 2P.
    На потребителей 380В ставим УЗО 40А 30Ма и далее каждому автомат на 16А.
    на холодильники вообще лучше не ставить УЗО?

    На пожарку сделали отдельный автомат.
    С кондиционерами разобрались.
     
  10. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
    Новая схема
     

    Вложения:

  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Без чёткого указания параметров ЭП (потребляемая мощность и кос фи), сечения кабелей, номиналов АВ обсуждение не имеет смысла.
     
  12. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
    исправлено
     

    Вложения:

  13. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    не встречал таких нигде кроме пром. установок. Тип марку озвучте...
     
  14. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    ну вот, а то понаписали на 8 кВт в стартапе
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    По кондеям - это дейтсвительно ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность ?