1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7

Котлы Bosch - часть 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.

  1. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    25.009

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    25.009
    Адрес:
    Минск
    @SidorovichVN, https://www.forumhouse.ru/posts/23048829/
     
  2. corefan
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    123

    corefan

    Живу здесь

    corefan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Кострома
    Последнее редактирование: 21.12.18
  3. Imburak
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Imburak

    Участник

    Imburak

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте. Для статистики. Была проблема что котел тактует при минимальной мощности, никакие настройки котла особо не помогали. Вылечилось чисткой грязевика на обратке. Картину дополнило то, что батарея полностью не прогревалась. Горячим был только верх, а низ холодный.
     
  4. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269
    Добрый день. Нужен совет. Котел бош 6000 24кв. Первый этаж ТП 85м2 второй этаж 4 радиатора на 35м2. ТП без подмечать и т. д. просто регулировка по расходомерами. Скажу сразу что отопление работает хорошо. Первый этаж +25 второй +23. При этом на котле в морозы максимум 50гр ставлю. Сейчас на улице 0...-5 на котле 42-44 гр стоит. Нормальная ли эта температура для котла? ГВС 45гр установлено. Работает тоже хорошо вроде, и душь с подмесом и ванна. Заметил что под трубой на улице выростает приличная сасулька (капает)
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Норм всё...от сосульки к сожалению тяжело избавиться...если только противообледенительный дымоход поставить.
     
  6. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269
    Может родной обмотать чем потеплее? Торчит со стены он прилично, около пол метра.
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Нет смысла...надо чтоб центральная часть (выхлоп) выходила дальше внешней части (всаса) сантиметров на 20...а это только либо пилить..либо покупать противообледенительный комплект...
     
  8. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269
    Ну значит сасульке быть!)
     
  9. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Просим прощения за долгий ответ.
    С данным котлом CR100 работать не будет, т. к. в нем нет Opentherm.
    Для Вашего котла подойдут регуляторы CR10 и CR50. Регуляторы будут командовать котлу температуру теплоносителя, и тот, в свою очередь, будет модулировать горелку.
     
  10. CrimeaGirey
    Регистрация:
    09.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    CrimeaGirey

    Участник

    CrimeaGirey

    Участник

    Регистрация:
    09.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Bosch GAZ 6000 W 24 кв. одноконтурный.
    Встречал в инете утверждение, что у этого газового котла КПД при 100% мощности - 92%, а при 30% мощности - только 70%.
    Так ли это? Если так, то почему такая ощутимая разница? :faq:
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    "- Не читайте с утра Советских газет.
    - Так других нету!
    - Значит никаких не читайте!"
     
  12. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269
    Ребят какая-то то ерунда приключилась. Работает котел 2 года без проблем. Вчера начал замечать щелчки, но прислушавшись понял что это не от котла а от трубы газовой. На улице открыл ящик и увидел как на счётчике при перескакивание цифр происходят маленькие щелчки. Не придал значения. Вечером эти щелчки превратились в нормальные такие удары. Ночью колел встал. Ошибка EA. Нажимаю перезапуск котел тут же поджигает пламя но тут же этот щелчек. И так за ночь раз пять. Как будто на определенном моменте закусывает цифру какую и она не пускает газ. Выставил температуру на 57рго (обычно 47-52) и лег спать в 5 утра. Проснулся котел работает.
     
  13. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Наверное, вопрос лучше адресовать автору этого утверждения.
    Вопрос будет отправлен в испытательную лабораторию при заводе для точный данных о КПД.
     
  14. Egenk
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Egenk

    Участник

    Egenk

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Всем добрый вечер! Вопрос к людям кто знаком с контроллером fw200 или подобным. У меня дом из бруса двойного, т. е. утепление есть. Есть трудности с настройками. Когда ставлю + 23 то в доме +19. Ставлю 19 и в доме +16. Изменял коррекцию градусов где +/-5 К. В меню где в % ставишь типа теплоемкость дома от 0 до 100 % что лучше ставить? Что вообще посоветуете делать? Может выбрать режим отопления с начальной и конечной точкой? Как его настраивать?
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Это по каким термометрам?...что показывает "желаемая темп. помещения"? и что в этот момент показывает "
    актуальная темп. помещения" ?
    коррекцию верните на 0..теплоемкость на среднее -50%...режим отопления оставляйте радиаторы...если конечно у Вас они а не ТП или что то иное...в общем надо более полное описание системы, что на каких приборах у Вас показывает и что Вы накрутили в контроллере.