    Дымит котел при топке. Первый опыт эксплуатации
    Здравствуйте друзья.
    Въехал в свежепостроенный дом и начал пользоваться ТТ котлом.
    До этого только редко топил печку на даче дровами.
    Возникла проблема, при растопке идет очень много дыма внутрь котельной.
    Сейчас пытаюсь понять то ли я неправильно что-то делаю:), то ли проблема с самой конструкцией системы: печка, дымоход, вентиляция и пр.
    - Котел Protherm DLO 40
    - Топлю углем.
    - Вначале разжигаю немного дров, когда они разгорятся сыплю поверх немного угля, когда он тоже разгорится его немного распределяю по поверхности и засыпаю еще угля. Всего около 1 ведра.
    - На котле есть регулятор дверцы, на нем выставляю температуру около 70. Но реально она колеблется от 40 вначале и может дойти до 90
    - Сделал вентиляцию принудительную, включаю ее сейчас каждый раз, когда затапливаю, но дыма все-равно много.
    -Почистил котел прилагающийся ершиком, дыма стало поменьше, но до следующей топки, потом снова то-же самое.
    Выкладываю фото самого котла, монтировали его (и отопление в целом) местные умельцы, ребята хорошие) но не уверен что слишком опытные в этом деле.
    Буду благодарен за любые советы, спасибо!
     

    Вложения:

    • Вся труба.jpg
    • Выход трубы из котельной.jpg
    • Котел сбоку.jpg
    • Котельная.jpg
  2. Anatoly__Basov
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20

    Anatoly__Basov

    Участник

    Anatoly__Basov

    Участник

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20
    Вижу 3 возможных засады:

    1. Приток воздуха. Котельная маленькая, окна пластиковые, откуда взяться воздуху?
    2. Горизонтальный участок большой. На каждый метр горизонтального участка рекомендуют добавлять не меньше метра в высоту.
    3. Труба ниже конька и явно ниже рекомендуемых 6 метров.

    Если увеличение высоты трубы не поможет, можно переделать выход на горизонталь - 45 град -тройник - вертикаль. Попробуй растапливать с приоткрытой дверью котельной, посмотри разницу.
     
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не часто занимаюсь твердотопливниками, но на мой взгляд, сразу после котла необходимо сделать "разгонный" участок дымохода на 1м. - сразу после котла тройник (вверх на 1м. дымоход, вниз конденсатосборник), и потом уже углами 2х45 выводить горизонталь в стену... Хотя здесь лучше к дымоходчикам. А что за заужение идет сразу после котла?
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @As2345, а вы не вкурсе что нельзя применять вытяжную принудительную вентиляцию в котельной с газовым атмосферным или твердотопливным котлом? Про горизонтальный участок вам уже сказали выше. Так же полезно бывает почистить дымоход и котел. Про открытую дверь вам уже сказали, нужна приточная вентиляция.
     
  5. As2345
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    As2345

    Участник

    As2345

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы, буду думать как применить в жизнь!
    @@Юрген72, С раскрытой дверью пробовал топить. Дым идет в дом и жена ругается:) А как лучше организовать приток воздуха?
    @SL Заужение после котла. Для дымохода не того диаметра были трубы куплены, пришлось изобретать переходник
    @Юрген72 Про принудительную вентиляцию не знал. А можете пояснить почему нельзя применять?
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    При включении принудительной вытяжной вентиляции в дымоходе образуется обратная тяга и дым идет в помещение котельной, что может привести к летальному исходу. Открытая дверь должна быть на улицу, а не в жилое помещение. Но лучше в нижней части уличной стены котельной сделать приточку с клапаном, сечением не ниже сечения дымохода.
    Также у вас не правильно сделана обвязка котла, очень небезопасно, и плохо для ТТ котла.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2018-10-10_12-0-32.png upload_2018-10-10_12-3-25.png
    Наружная труба должна быть с термоизоляцией. Внутренний диаметр не менее 150 мм.
    высота дымохода
    upload_2018-10-10_12-5-25.png
    Читайте в инструкции как по заполнять топливную камеру.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А в дом, как понимаю, тоже приток не организован?
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, ручку то с подачи лучше снять :)
     
  10. As2345
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    As2345

    Участник

    As2345

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Юрген72 По приточке понятно, спасибо, буду делать. А с обвязкой какие проблемы? Как исправить?

    @Сергей192 думал что сэндвич труба сама по себе утеплена. Ее еще нужно поверх утеплить? Подскажите, пожалуйста, как лучше?

    @DiJo В сам дом нет притока. Котельная сделана как пристрой к дому на отдельном фундаменте. Между фундаментами есть расстояние сантиметров 20-30. Получается из котельной есть такой узкий проход наружу. Я предпологал что по нему воздух с улицы будет попадать в котельную

    @Хортэк СПб Что имеете в виду. Какую ручку?
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    По обвязке: отсутствует подмес для ТТкотла, применены пластиковые трубы (и к тому же недостаточного диаметра) в обвязке ТТкотла. Очень желательно применить теплоаккумулятор в обвязке ТТкотла, или хотя бы гидрострелку (между котлом и гидрострелкой трубы стальные) после гидрострелки смесительный узел, и уже после него ЭК и пластиковые трубы.
     
    Последнее редактирование: 11.10.18
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Верно утеплена. По фото не понял, что сэндвич.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не понял ...
    У Вас в стене/полу котельной щель в 20-:-30см, через которую воздух может свободно попасть в котельную?
    Или 20-:-30 см - это расстояние м/ду стенами (воздуонепроницаемыми!) дома и котельной?
    Это плохо.

    Окно в пристройке - в помещении котельной? Приоткрывайте его при растопке и топке котла. А дверь в дом уплотните по периметру. И вентилятор не включайте при растопке!
    Сколько раз уже топили котел?
    Шибер - в каком положении, при растопке и при топке?
    Дымоход чистили?
     
  14. As2345
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    As2345

    Участник

    As2345

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Юрген72 Спасибо. Буду искать новых специалистов, сам не потяну такие переделки.

    @DiJo
    - Сделал фото с пояснением, что и как с ходом в котельную.
    - Окошко все верно, оно есть в котельной. А после растопки, вентилятор стоит включать? Он уже в этом случае не будет мешать тяге?
    - Котел топлю примерно недели две уже каждый день по утрам и несколько раз до этого пробовал топить.
    - Шибер. При растопке открытый полностью. Потом, если не забываю :), то стараюсь прикрыть наполовину.
    - Дымоход не чистил, только котел внутри.
     

    Вложения:

    • Приточка в котельно.jpg
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И еще фото надо - как воздух поступает с улицы в эту щель.
    Только в случае задымления.
    Если засаживался/засмоливался сам теплообменник котла, то, вполне возможно, что зарос сажей/дегтем и дымоход.
    Почистите. Фото приспособы для чистки дымохода снизу я выкладывал недавно в "дымоходном" разделе форума, в теме про чистку дымоходов.