1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Термостат POER. Опыт использования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Разберитесь с проблемами сетевого напряжения.
    Проверьте затяжку контактов на автомате.
    Если ввод проводом СИП, и на концах СИП нет наконечников алюмо-медных, проблема может быть и в этом.
    От удара по щитку отвёрткой автомат не отключится.
    Значит он был на пределе тока или перегрев контактов.
    Котел, если не выключался, скорее всего, не мог скомпенсировать возросшие теплопотери дома.

    А при скачках напряжения может быть всё, что угодно.
    И автоматика котла "зависала", судя по рассказу...
     
  2. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Во - первых счётчик всегда под пломбой, там не проверить контакты.
    Во вторых от удара по щитку этот автомат выключается, потому что ставило его Россетти.
    Автоматика котла зависала возможно, но как такое может быть не пойму.
    4. Перед котлом стоит стаб инверторный тоже Бакси не должно быть проблем с напряжением.
    5.3 дня перед этим котел не мог скомпенсировать потери, а сейчас сразу смог после перезапуска, скорее всего что-то с зависанием. Это ближе к правде.

    А поер то почему резко затупил?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Принцип работы котла с термостатом:
    - мощность котла должна быть несколько избыточна, больше, чем нужно для компенсации теплопотерь;
    - термостат должен то включать, то выключать котел.
    Имхо, чаще, чем по часу работать/стоять.
     
  4. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Нет, дело видимо в термостате. Приехал сегодня. Чудо поер действительно ранее подметили. Появился булькающий звук, если поднести ухо к нему. Будто вода булькает, пищит внутри что-то. Все отключил. Посмотрел крепление проводов. Оказалось как временно их закрутил без ншви, подумал они. Все обжал на ншви. Включил. Температура сразу 23.4. думаю может я пока возился, нагрел его. Звук пищащий исчез. Температура начала падать. Упала до 22.5. минут за 7. И появился снова пищащий булькающий звук внутри термостата. Видимо что-то греется на плате или дисплей, звук типа как мимо трансформаторной проходишь, только в разы меньше, если ухо поднести. Видимо придется менять термостат
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Звук нарастает с течением времени. Когда на термостате 22.2, минут ещё через 10, звук уже слышно не прикладывая ухо, на расстоянии 30 см.
    Вот температура упала, сейчас до 22.0. Котел выключился. Звук пищащий внутри сразу пропал в поере. Желаю вывод, что что-то что отключает питание от котла виновато, раз оно пищит только при выключенном котле
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.271
    Благодарности:
    1.458

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.271
    Благодарности:
    1.458
    Реле наверно, что ещё может пищать.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Как вариант, что-то с источником питания.
    Отделите экран с платой от корпуса, измерьте напряжение DC, поступающие на плату. Должно быть +12В.
    Если навыков ремонта нет, подключите внешний источник питания +12В вместо внутреннего.

    Какой режим задан в меню? PiD? Какая чувствительность?

    Но повторю ещё раз, мощность котла должна быть больше мощности теплопотерь.
    А судя по графикам у вас почти сутки не бывало переключений.
    Это ненормально.

    Отключите термостат. Восстановите перемычку в котле. Включите котел, что будет?
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    @serejka-dyser,
    А какая фактическая температура была в доме? (По другому термометру)
    Котел работал, не переставая?

    См вложение
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250222-120521_Chrome.png
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Поэтому я и попросил измерить напряжение, поступающие на плату от источника питания.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Если были броски напряжения, там после выпрямителя электролитические конденсаторы есть... :)
    Владелец говорит, что "гул есть как от трансформатора подстанции и что-то хлюпает"(с) не дословно ;)
    Надеюсь, так понятнее...
    :(
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Если мало питание, есть большие пульсации, контакты могут "дребезжать"...
    Отдавайте в ремонт.

    А почему вы питание термостата подали не от стабилизатора для котла? Если есть проблемы с сетью...
    У вас что, сеть "прыгает до небес?"
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.653
    Благодарности:
    7.297
    Адрес:
    Минск
    Когда обмотка реле подключается, нагрузка на источник питания возрастает.
    Писк может быть и от трансформатора импульного ИП.
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Как включился котел уже полтора часа почти, не может набрать с 22.0 до 22.9, набрал до 22.8 и падает до 22.5. хотя на котле ничего не трогал с ночи, а ночью то и дело за час набирал и остывал. Непонятно
     
  14. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Внутрь пока не полезу, пока холодно, пусть пока так работает. Посмотрю дальше.
    Мультиметр а сейчас нет с собой 12 в не смогу замерить. ПИД отключен. Чувствительность 0.4.
    Screenshot_2025-02-22-12-57-11-975_com.poersmart.smarthome.png
    Мощность котла больше. 24 кВт. У меня теплопотерь на 16квт. Считал. Когда вначале был без термостата на перемычке, трактовал, каждые 3 минуты включался, грел 40 секунд и выключался.
     
  15. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.346
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    На градус ниже, поер выдает 22.6 сейчас на других двух ртутных 21.7 где-то, может 21.8