    ТП в ванной от ГВС или от коллектора ТП
    Добрый день. Т. к. работы бригады остановил, придется самому разбираться. Не могу найти ответ - теплый пол в СУ правильно делать от ГВС - что бы летом работало (цепляю на обратку после полотенцесушителя), или от контура теплого пола - и при необходимости летом тоже можно включить только контуры СУ ? Или так не делают и понадобится балансировка опять?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Можно. Дополнительно балансировать ничего не нужно.