1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение ТП к СО открытого типа

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем more23, 05.10.18.

  1. more23
    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    more23

    Участник

    more23

    Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Подключение ТП к СО открытого типа
    Добрый день. Стоит задача подключить Т. П. к открытой С. О. что на рисунке. система сама работает, проверенно. может не очень хорошо. но тем не менее устраивает. Раньше был подключен Т. П. от обратки, но приходилось ставить кран между забором в Т. П. и отдачей, а так как свет часто выключают, приходилось постоянно идти и открывать/закрывать этот кран, чтоб СО работало. Вот собственно хочу подключить как на фото, подскажите будет ли работать вместе ТП и СО не мешая друг другу, и какое СУ собрать на базе трехходового крана VT. MR01 (уже куплен) с термоголовкой.
    и еще вход в обратку СО от ТП как лучше организовать под 45* или разницы не будет и можно делать и 90*.
    IMG_20181005_104542.jpg Спасибо заранее
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @more23, подключайте НСУ ТП в одну трубу обратки (как радиаторы на однотрубной системе "ленинградка"). С расстоянием между точками врезки 250-350 мм. Причем подача на смеситель с дальней врезки от котла а обратка со смесителя на длижнюю к котлу врезку. А так как нарисовали смеситель ТП может остановить ЕЦ в СО. Я бы еще байпас с краном добавил между подачей и обраткой СО (на летний вариант использования ТП без радиаторного контура:)).
     
  3. more23
    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    more23

    Участник

    more23

    Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    У меня расстояние между врезками было см 25, так когда включал насос ТП как то не адекватно все работало, в котле булькать начинало (такое ощущение что насос циркулировал на этих 25см) приходилось ставить кран между врезками и перекрывать его когда свет есть, а когда выключали то открывать чтоб СО работало.
    Может тогда попробовать растояние увеличить или диаметрами труб поиграть. я правда в этом не силен, так предположения.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    А какой диаметр магистрали? Каким диаметром были врезки? Направление было правильным?
     
  5. more23
    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    more23

    Участник

    more23

    Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Диаметр магистрали в месте подключения, пластиковая труба, 40мм. подключение СУ 32труба с фильтром (грязевик). обратка СУ тоже 32труба с краном. ТП было 2-е ветки приблизительно по 40м, в этом еще одну подключу, и может быть позже еще одну. вот такой СУ
    IMG_20181005_140503.jpg
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Я полагаю что ЕЦ у вас не очень хорошая из-за ПП40:(
    Я бы врезал смеситель с насосом на теплый пол в отдельный металлический кусок трубы Ду 40-50 (как инжекторный байпас, посмотрите как он устроен) и всю эту сборку поставил возле котла. Тогда насос ТП будет помогать ЕЦ.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    Разумное решение.
    Не заморачивайтесь всякой фигнёй- как удобно так и делайте.
    Имхо. Должно бы, т. к. сечение разводящих труб недостаточное. Советую добавить в схему насос на подаче.
     
  8. more23
    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    more23

    Участник

    more23

    Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Имхо. Должно бы, т. к. сечение разводящих труб недостаточное. Советую добавить в схему насос на подаче.
    Не совсем понял куда добавлять насос? если в систему ЕЦ то я как раз и хотел чтоб она сама по себе работала.
     
  9. more23
    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    more23

    Участник

    more23

    Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Спасибо, буду изучать