    Кирпичный дымоход, выбор вариантов установки
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. У меня ситуация обратилась в тупик, необходимо правильно рассчитать высоту дымохода над кровлей для камина. Камин предполагается классический с дровяной топкой и стеклянной дверцей. С моделью определяюсь потихоньку, но модель также зависит от места установки камина. А место установки - напрямую зависит от дымохода для камина.

    Итак, суть вопроса. В приложении приложен разрез дома (2 ската крыши) и желаемое место установки камина выделено красным. Далее рассуждения:

    Вариант А: в открытых источниках нашел информацию, что при расстоянии дымовой трубы от горизонтали конька нужно брать уклон 10 градусов от конька - это и есть верх дымохода. Этот вариант нереален, так как высота трубы у меня здесь получается почти полтора метра (см. вложение)

    Вариант Б: специалисты ТГСВ говорят, что в моем случае по варианту А считать неправильно. Имеет большее значение уклон ската. И, с точки зрения движения воздуха, нужно брать угол 45 градусов от верхнего конька и проецировать линию верха дымохода по схеме (см. вложение). (я лично склоняюсь к этому варианту)

    Вариант В: монтажники камина говорят: пффф, от дымохода до конька в проекции почти 6 метров, нужно не париться - принимать скат бесконечно длинным и тупо поднимать дымоход на 500 мм от ската.

    Очень прошу помощи специалистов, ситуация нестандартная и мне в кратчайшие сроки нужно принимать решение. Заранее благодарю.
     

    Вложения:

  2. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Размещайте приложение в картинках, не требующих лишних телодвижений, ибо это облегчает задачу читающим, что повышает шанс получить вам ответ.
     
  3. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Извините, приложил в другом формате:
     

    Вложения:

    • Райский1-Модель.png
    Последнее редактирование: 02.10.18
  4. snakeHCK
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.847

    snakeHCK

    Живу здесь

    snakeHCK

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.847
    Адрес:
    Новосибирск
    @avt933, делайте по варианту В, в случае проблем с тягой увеличивайте высоту до Б, а в дальнейшем при необходимости до А.
     
  5. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    @snakeHCK, так бы и сделал, если бы вариант А был приемлем изначально. Поэтому и спрашиваю: имеют ли место теории Б и В существовать впринципе? Если в любом случае приду к варианту А, то лучше изначально выбрать другое место камина.
     
  6. snakeHCK
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.847

    snakeHCK

    Живу здесь

    snakeHCK

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.847
    Адрес:
    Новосибирск
    До установки дымохода со 100% уверенностью будет нормальная тяга или нет невозможно.
     
  7. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Тут больше вопрос к физике тяги. Что влияет сильнее: уклон ската, на который выходит дымоход или все таки горизонтальный обрез конька?
     
  8. snakeHCK
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.847

    snakeHCK

    Живу здесь

    snakeHCK

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.898
    Благодарности:
    1.847
    Адрес:
    Новосибирск
    И то и другое влияет на движение воздуха около дымохода при разных направлениях и скоростях ветра. Думаю что аэродинамический расчет всех возможных режимов делать ради определения высоты дымохода вы не будете :aga:
    К тому же будет влиять наличие поблизости высоких деревьев, строений и пр.
     
  9. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.316

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.316
    Адрес:
    Нижний Новгород
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    @avt933, вариант Б вообще непонятно из каких соображений и расчетов Вам предложили, но он лучше, чем вариант В. Вариант А самый правильный. Но, опять же, сначала нужно смотреть на минимально возможную (по нормам, если в паспорте другого не прописано) высоту дымохода, а это 5 м от колосниковых решеток... потом уже в зависимости от удаления конька, но не ниже 5 м.
     
  11. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.316

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.316
    Адрес:
    Нижний Новгород
  12. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Дымоход будет круглого сечения из нержавеющей трубы. Нужно ли стремится к большему диаметру,
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Нужно стремиться к сечению, которое необходимо для конкретной топки. Сначала определяетесь с моделью, типом и мощностью камина и исходя из этого подбираете дымоход.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Если точный аппарат не определен, берите самый большой из возможных вариантов