Постоянно включается защита сухого хода автоматикой БАУ 80б. В чем дело?

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Cuba, 30.09.18.

  1. Cuba
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37

    Cuba

    Живу здесь

    Cuba

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Новороссийск
    Постоянно включается защита сухого хода автоматикой БАУ 80б. В чем дело?
    Добрый день., насос джилекс, автоматика БАУ 80б. Вода в насос идёт с ёмкости, в емкость, из скважин. ГА нет. Вот что случилось. Поменяли летом и все вроде хорошо, но вот сейчас научились проблемы. Открываю кран, воды нет. Спускаюсь в подвал... На автоматике горит красная лампочка, типа сработала защита от сухого хода. А Бак с водой полный. Включаю... Заработал. На сегодняшний день, включений может быть 10-20 за день. Как только воду в кране закрываем, всё срабатывает защита и отрубается насос. Друзья, кто знает, в чем может быть причина? Спасибо.

    IMG_20180930_141317.jpg IMG_20180930_141300.jpg IMG_20180930_141249.jpg
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    А где у вас обратный клапан с выхода ёмкости или на всасывающем патрубке насоса?
    Установите и всё будет работать нормально. Естественно обратный клапан тоже должен быть
    надёжным, например такой:

    WP_20180705_13_32_29_Pro.jpg
     
  3. Cuba
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37

    Cuba

    Живу здесь

    Cuba

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Новороссийск
    А может проблема в напряжении?

    Обратный клапан встроен в блок автоматики у меня БАУ Б80.
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Прежде чем создавать тему, следует проверить нет ли уже похожих, в противном случае это уже тянет на нарушение правил. Если бы Вы потратили чуток своего времени, то несомненно нашли бы аналогичные темы в разделе "оборудование к насосам и станциям" - https://www.forumhouse.ru/forums/234/
    И практически в любой теме по блокам автоматики (а у них, при внешних различиях, принцип работы, и соот-но подключения, одинаков) отыскали бы не один раз ответ на свой вопрос. Гидробак ДОЛЖЕН подключаться ПОСЛЕ блока автоматики. При закрытии крана и наполнении гидробака, автоматика расценивает это как утечку и соот-но блокирует насос. В Вашей ситуации или переключить гидробак на выход блока автоматики (пример - https://www.forumhouse.ru/posts/7561253/), или переставить блок автоматики на вход насоса (перед этим обязательно проверить подпружинен ли датчик протока, в противном случае БА не предназначен для горизонтальной установки). Так же не помешает проследить за давлением в системе когда все краны закрыты, т. е. когда водой не пользуетесь. Если есть капельные утечки (давление в системе падает), то обязательно их устранить. В противном случае все из-за того же неправильного подключения ГА блок автоматики будет включать и впоследствии блокировать насос даже когда Вы не пользуетесь краном.
    Прежде всего это датчик протока. Функция обратного клапана глубоко вторична. Да и как обратный клапан он, извините, дерьмо, и именно этот т. с. "обратный клапан" может являться причиной утечки/падения давления, и соот-но включения и последующей блокировки насоса. Поэтому, как Вам правильно сказали - поставить между насосом и емкостью качественный внешний обратный клапан.
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Уже ответили. :)
     
  6. Cuba
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37

    Cuba

    Живу здесь

    Cuba

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Новороссийск
    Да нет у меня в системе гидроаккомулятора... При чем тут очередь подключения? Я перелопатил темы до 14г. Не нашёл подобной проблемы. Просто есть подозрения, что при нестабильно напряжении, выбивает на защиту... Или хрен знает. Днём включается без проблем, а вечером после выключения воды в кране, автоматика отрубается!
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    А это вообще не обсуждается. Необходимо в первую очередь обеспечить стабильное напряжение питания. Стабилизатор должен иметь выходную мощность как минимум в 3 раза большую чем потребляемая мощность электродвигателя насоса.
    Во-вторую очередь, и это тоже обязательно, установка ОК. Схема стандартная: ёмкость -> шаровой кран -> фильтр-грязевик (на фото) -> обратный клапан -> насос -> контроллер -> потребители.
    Все фитинги и армированный шланг с условным проходом 1". Вот так у меня работал насос с Brio 2000M в течении 7 дачных сезонов, скважина вакуумирована:

    Фильтр_грязевик.jpg DSC03328.JPG
     
  8. Vladimirus
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Vladimirus

    Живу здесь

    Vladimirus

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Краснодар
    Если насос работает, то напряжение ни при чем. Ибо электродвигатель самое капризное устройство, в плане падения напряжения. В этих блоках электроника работает на напряжении порядка 12 вольт, так что в этом плане не должно быть проблемы.
    Опять же, даже если блок в защите, он запуститься если отклонить магнит, который на обратном клапане.
    Так что тут проблем в том что вода уходит из блока куда то, и клапан нечем подвинуть, при открытии крана. Ищите утечку. Она есть.

    Ну или там давление накрутили до нельзя. И блок "думает" что давления стартового нет - а соответственно и воды нет. Или провода от концевика оторвались.

    Итого - ищите утечку или того кто крутил винтик с (- +). А если не найдете, то идите за новым блоком.
    Там еще есть вариант ремонта, но там от суммы зависит, ибо новый блок 1300-1500 стоит.
     
    Последнее редактирование: 22.12.18