    Раз уж про УЗО речь зашла, спрошу. У меня АВДТ на 4 терморегулятора и АВ на каждую группу тип В. Или именно узо необходимо? Не часто с ними сталкиваюсь и постоянно сомнения, где и как их применять. Мой электрик сказал норм, но ему много чего норм, что тут вызовет спор, или неодобрение)
    IMG20260422112230.jpg
     
  2. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.357
    Благодарности:
    2.442

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.357
    Благодарности:
    2.442
    Адрес:
    Питер
    @DimOK163, в идеале, на каждую группу свой АВДТ/УЗО
    принципиальной разницы нет, но, обычно, УЗО + АВ стоит дешевле, чем АВДТ.
     
  3. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Новосибирск
    Обычно, наоборот.
    Если УЗО электромеханическое, а не электронное (как АВДТ)(не работающее, например, при обрыве нуля).
    Про селективные УЗО вообще молчу - там ценник улетает в небеса. Правда, они и нужны не на группу.
     
  4. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.450
    Благодарности:
    6.602

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.450
    Благодарности:
    6.602
    Адрес:
    Самара
    Селективное узо у меня после вводного АВ стоит на 100мА.
    Возвращаясь к правильности выбора авдт. Вот что подобрал ии. То есть, в случае чего, для противопожарной защиты авдт сработает, но вот при прикосновении человека к неисправному корпусу (по нашей теме это только терморегулятор) уже не спасает, в отличии от узо.
    И нет, узо+ав стоят дешевле одного авдт.
    И вот что сейчас вычитал. Узо защищает только от утечки тока и требует установки дополнительного ав. Авдт так же защищает от утечки тока + кз + перегрузки и не требует доп установки ав. Но, ставится на каждую группу розеток. У меня четыре группы и каждая по +-1кВт. Думаю как раз можно их объединить в одну группу и повесить на один авдт. Плюсом у меня четыре ав тип В. В общем, спокоен.
     
  5. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Новосибирск
    И это НЕ правильно.
    Стоять оно должно на внешнем конце вводного кабеля, и защищать от возгорания именно его. В щите, после вводного автомата защищать таким УЗО НЕЧЕГО.
    Причём, кабель этот должен иметь в составе отдельный защитный провод, либо быть проложен в заземлённой трубе. Иначе, никакой доп. защиты ("от пожара") не будет.
    А это - чушь собачья (иишная)
    Всё зависит от номинала тока утечки, при котором срабатыват УЗО или АВДТ.
    "Противопожарные" ставятся на диф. ток 100-300мА. Они защищают только подключенный к ним кабель от токов утечки на "землю". Для защиты от косвенного прикосновения - на диф. ток 10-30мА.
    От "2 пальца в розетку" не защитит никакое УЗО.
    Принципиальной разницы (когда всё исправно) нет.
    Вот только, для сработки механического УЗО не нужно ничего, кроме, собственно, разницы токов по нулевому и фазному проводам. А для АВДТ нужно ещё и питание. (Фаза/ноль на входе). Есть, конечно, и электронные "УЗО", без защиты от сверхтоков и перегрузки. Вот они, как раз, и дешевле, а нормальное электромеханическое УЗО однозначно дороже любого электронного АВДТ.
    Кстати, например, АВДТ-64 защищает ещё и от повышенного и пониженного (ЕМНИП) напряжения сети
     
    Последнее редактирование: 23.04.26
  6. Colas
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    295

    Colas

    Живу здесь

    Colas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    295
    Защитит, если тело, к которому присоединены пальцы имеет контакт с землей, например, стоит босыми ногами на каменном полу или третьим пальцем держится за заземляющий контакт в розетке :aga:
     
  7. Colas
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    295

    Colas

    Живу здесь

    Colas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    295
    Раз уж я тут, спрошу тут. Кто-нибудь сталкивался с условно пленочными полами в виде очень тонкого (1 мм) нагревательного кабеля запечатанного между слоев фольги (видимо по 0.4мм, так как суммарная толщина 1.8)?

    Суть типа тех же матов, но под плавающие покрытия. Преимущество в отсутствии необходимости коммутации и изоляции, недостаток в фиксированной длине.

    Бренд писать не буду. На маркетплейсах покупатели довольны, но они там всегда излишне довольны...

    upload_2026-4-24_15-41-35.png
     
  8. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @AGO51hib, вот правильно вы все пишите!
    Экран на греющем кабеле, на резистивном или саморегулируемом, выполняет прежде всего функцию заземления электроприбора в случае повреждения изоляции. Ни какой другой электофункции он не несет.
    Покупая пленочный пол, потребитель, (женщина или мужчина, неважно) фактически получает набор "собери сам". В набор паяльник не входит, канифоль, олово или обжимные клещи тоже. И мастер с руками из "нужного места" тоже в комплект не входит.
    Это примерно, если бы в коробочке лежал моток экранированного греющего кабеля, а к нему комплект с обжимными гильзами и термотрубками, и если руки у покупателя правильные и голова не в трусах, то он должен собрать нагревательную секцию и разложить ее на полу:)) А если нет, то извините, это не наши. проблемы, случай не гарантийный.
     
  9. AGO51hib
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    4.408

    AGO51hib

    Живу здесь

    AGO51hib

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    4.408
    Адрес:
    Апатиты
    Как звучало в тосте в известном фильме:"... чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"
    Покупатели очень разные бывают, как по уровню достатка, так и имеющимся навыкам. Кто-то готов оплатить заказ "под ключ", не вникая что и как будут мастера делать. Кто-то вынужден экономить и самостоятельно "рукоделить". А кто-то, имея определенный достаток, "рукоделит" для собственного удовольствия и, как правило, имеет ходовой инструмент и расходники.
    Основным недостатком "готовых изделий", на мой взгляд, является фиксированные размеры, которые далеко не всегда соответсвуют потребностям необходимого покрытия площадей и имеющимся точкам подключения. А вот "конструктор" дает возможность стелать как требуется.
     
  10. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Новосибирск
    А ЗА...НАФИГА? Простите мой французский...
    На кой ляд опускать класс электробезопасности устройства со II до I ?
    На непроводящем основании, под непроводящим покрытием устраивать "заземление"? Превращая помещение в помещение с повышенной опасностью поражения электротоком?
    Если для кабеля в бетонной стяжке, экран оправдан, то для плёночных полов по изолирующему основанию, экран только во вред электробезопасности.
     
  11. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.450
    Благодарности:
    6.602

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.450
    Благодарности:
    6.602
    Адрес:
    Самара
    Вот тут почитайте. То же не так давно задумался о матах.
    Электрический тёплый пол - 3
     
  12. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.357
    Благодарности:
    2.442

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.357
    Благодарности:
    2.442
    Адрес:
    Питер
    раскройте вашу гениальную мысль, пожалуйста.
     
  13. Colas
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    295

    Colas

    Живу здесь

    Colas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    295
    Господа, а что сейчас в моде из подложек под ламинат 8мм и ИК-пленку?

    Черновой пол получился достаточно ровный (из ГВЛ панелей суперпол), плавные зазоры под двухметровым правилом около 1мм или меньше.

    Почему-то склонялся к хвойной подложке 3мм, но она в некоторых местах не рекомендуется под сабж (хотя в теме говорилось, что без проблем). Еще есть мысль взять отражающую подложку из ЭВА толщиной 1.5—2мм, дороговато, но пусть. Ну и остается обычная "лавсановая" отражающая ПЭ подложка 3мм, но она уж очень податливая и пружинистая на вкус
     
  14. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pop70,
    А потребитель не разбирается, какой класс электробезопасности он покупает, I или II. Да, ему этого и не надо. Он видит то, что написано или нарисовано на упаковке, или советует продавец.
    Кстати, на рынке есть и неэкранированные греющие кабели с двойной изоляцией для применения как для ТП, так и для обогрева труб.
    Я не считаю наличие экрана на греющем заизолированном кабеле излишним. Экран даёт возможность проверить целостность внутренней изоляции с помощью мегаомметра в любое время, что невозможно сделать для плёночных ТП.
    Я не против греющих плёнок в помещении в том случае, если они установлены на потолке, куда они изначально и были предназначены, и где отсутствуют нагрузки.
    И главное.
    В России нет нормативной базы под плёночные обогреватели, как и единой международной нормативной базы тоже нет.
    Установка греющей плёнки под ламинат — это чисто Восточно-Тихоокеанское «изобретение», где образ жизни населения и нормы по электробезопасности это допускают.
    В нашей стране ни один проектировщик не будет предлагать застройщику установку греющих плёнок, а установку греющего кабеля предложить сможет.
     
    Последнее редактирование: 04.05.26
  15. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Новосибирск
    Потому, что у них нет "внутренней изоляции"(как и у неэкранированного кабеля)
    Серьёзно? Греть потолок!
    Только, не рассказывайте мне про "излучение".
    Это не главное. Это проблема проектировщиков и застройщиков, никакого отношения к электробезопасности не имеющая (в отличии от кабеля в бетонной стяжке).
    Ещё раз. Экран поверх греющей плёнки превращает полы в токопроводящие. А это - один из факторов оценки любого ПОМЕЩЕНИЯ в плане электробезопасности. Фактор, снижающий эту самую электробезопасность, и не имеющий связи с наличием греющих плёнок, трубок, кабелей...
    Прямое прикосновение к токоведущим частям плёнки исключено полностью (нет открытых токоведущих частей).
    От поражения током при косвенном прикосновении (при повреждении изоляции) защиту обеспечивает УЗО