1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема подключения двух котлов

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CMEPTHiK0201, 26.09.18.

?

Рабочая ли схема

  1. Да

    50,0%
  2. Нет

    25,0%
  3. Не знаю

    25,0%
  1. CMEPTHiK0201
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    CMEPTHiK0201

    Участник

    CMEPTHiK0201

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Схема подключения двух котлов
    Доброго времени суток, народ!
    Подхожу я к моменту монтажа котельной. На данный момент газ ещё не подвели. Поэтому было принято решение использовать два котла твердотопливный (ТТК) и электрический (ЭК). Я сделал схему параллельного подключения двух котлов. Хотелось бы конечно немного автоматизации, чтобы не подрываться рано утром топить ТТК или ночью не вставать, чтобы переключить ТТК на ЭК. Так вот в моей схеме меня интересует узел обведенный зеленым цветом. По моей задумке: вечером я подкинул дров в ТТК и лёг спать. Дрова прогорели, температура теплоносителя опустилась до заданной на погружном термостате, он переключает подачу электричества на ЭК и его насос. Далее утром я встал подкинул дрова, теплоноситель в ТТК до обратного клапана прогрелась и погружной термостат отключил ЭК и его насос и включил насос ТТК.
    Внимание вопрос: прогреется ли вода от ТТК до обратника для прогрева термостата?
    Схему прилагаю. Знатоки прошу ответьте более конструктивно. Заранее СПАСИБО!
    P. S. не пинайте сильно за простоту схемы
    система.jpg
     
  2. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    707

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @CMEPTHiK0201, рабочая, только обратные клапана не забывайте. А зачем так сложно мудрить?
     
  3. CMEPTHiK0201
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    CMEPTHiK0201

    Участник

    CMEPTHiK0201

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    У меня же 2 обратника стоят с обоих сторон перед подачей.
    А как проще?
     
  4. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    707

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @CMEPTHiK0201, не увидел, главное, что вы знаете. Я бы последовательно поставил котлы с одним насосом и не нужно не чего переключать.
     
  5. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Мос. область
    ЭК со своим ЦН работает и давит на ОК ТТК. Вы разжигаете ТТК, температура растет на подаче от ТТК очень медленно, Клапан то закрыт ЦНасосом от ЭК. А ЦН ТТК еще не включился. Происходит локальный перегрев в котле. И может даже бабах произойти. Я сделал не так. Один термостат на ТТК, один на ЭК. Простейшие, за 150 руб. Если Т обратки ТТК упала до 30 гр. ЦН ТТК выключается. И своим реле замыкает цепь на пускатель ЭК. ЦН ЭК тоже включается.
     
  6. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Мос. область
    Тогда С одним насосом можно, но только на подаче.
     
  7. CMEPTHiK0201
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    CMEPTHiK0201

    Участник

    CMEPTHiK0201

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Я сначала тоже хоте последовательно подцепить, но на этом же форуме почитал, много утверждают, что будет много теплопотерь из-за ТТК, когда он не работает. Теплоноситель через него будет проходить, да ещё у него заслонка не будет закрыта (я же сплю), т. е. дополнительное остывание теплоносителя, поэтому начал смотреть в сторону параллельности
     
  8. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Мос. область
    С открытой заслонкой на ТТК боротся легко. Достаточно поставить электронный регулятор горения. После прогорания дров, в случае отключения эектричества, в случае аварийного повышения температуры ТТК заслонка полностью закрывается (там есть аккумулятор).
     
  9. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    707

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @CMEPTHiK0201, дело хозяйское, ттк не на улице же стои.
    Какая разница для последовательног соединения, может вообще без внешнего насоса, если будет встроенный, только по шаманить придется.
     
  10. PhenixAWS
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    PhenixAWS

    Живу здесь

    PhenixAWS

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Железнодорожный М.О.
    У меня третий год последовательно работает ТТК и ЭК, проблем не было, только электричества много нет (5 Квт всего), с этого сезона вместо ЭК поставлю дизельный, но тоже последовательно :) .
     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.506
    Благодарности:
    9.506

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.506
    Благодарности:
    9.506
    Адрес:
    Москва
    А ЭК на обратке установлен по отношению к ТТК?
     
  12. PhenixAWS
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    PhenixAWS

    Живу здесь

    PhenixAWS

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Железнодорожный М.О.
    На подаче, насос на обратке ТТК, подача ТТК на обратку ЭК (сейчас дизеля), дальше по системе - или через трехходовый на насос (режим разогрева ТТК, или на 3 нитки: 1 этаж с небольшим ТП в коридоре, 2 этаж и косвенник.
     
  13. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Добрый день. Так как нарисовано на схеме делать нельзя, два котла должны соединяться последовательно, с одним насосом или параллельно с гидравдическим разделителем. Помимо этого ТТ котел без узла подмеса на обратке это извращение.
    С уважением.