1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Дымоход в стену. Снаружи льда не видать. Как нужно смотреть?
    Второй котел в другом помещении.
    Камеру мастер чистил, все там было чисто. Мастер удивляется: абсолютно чистая система, а проблема есть...
    Расход газа есть возможность замерить. А что это даст и с чем сравнивать? за какое время засечь расход газа?
     
  2. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Мастер решил поменять газовый клапан после того как замерил давление газа: сначала замерил давление в газовой трубе (не знаю, как это описАть... отсоединил газовый шланг от котла, присоединил к нему манометр и замерил. Показатель был 0,3), а потом замерил давление газа после газового клапана в процессе работы котла. Давление показало 0,07. Поэтому было решено заменить газовый клапан. Но не помогло. С новым клапаном ничего не изменилось.
     
  3. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31

    ZXruban

    Живу здесь

    ZXruban

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    @ЮлияВ1976,
    Данные параметров в студию!
    D. 000-?
    D. 071-?
    D. 003-?

    Это в каких единицах измерения? В попугаях?

    Должно быть для вашего котла
    Динамическое давление газа на входе ГК: 13,0… 20,0 мбар
    Давление газа на сопле: мин. 1,00 … макс. 9,30 мбар
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.151
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.151
    Благодарности:
    1.784
    Замерить расход газа можно за минуту, только, чтобы котел был на максимальной модуляции и работал один на счётчике. Потом цифру сюда.
    А ещё параметр D035 и D070, посмотрим в каком положении 3хходовой.
     
  5. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Пошла замерять
     
  6. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Получилось 0,032 куб м за 1 минуту. Но модуляция - 93,5%, не 100%
     
  7. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Я ведь не профессионал... я не совсем понимаю, что такое D035 и D070. Мастер тоже заподозрил этот клапан. Но проверил и сказал, что с ним все в порядке.
     
  8. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Вот графики работы котла:
    неделю назад, когда все было хорошо. Там прямо видно, что заданная температура достигалась быстро на высокой модуляции, и потом на низкой модуляции долгое время просто поддерживалась.
    и сегодня: заданная температура не достигается, набор температуры медленный и модуляция на полную помощь не останавливаясь
     

    Вложения:

    • сегодня.png
    • неделю назад.png
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.151
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.151
    Благодарности:
    1.784
    За час 1.92 м³, что равно 16,5 кВт мощности.
    Открываете инструкцию, находите как зайти в меню котла, и просмотреть параметры, в инструкции есть таблица с параметрами. Интересуют D000, D035, D070 пока так.
     
  10. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    D000 - 30
    D035 - положение О. Режим отопление
    D070 - 3хходовой клапан Режим нормально
     
  11. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Научилась)
    D 003- температура на выходе фактическое значении 999
    D071 - максимальная заданная температура под. линии 75
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  12. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31

    ZXruban

    Живу здесь

    ZXruban

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    D071 - температура на выходе фактическое значении 999
    А вот это не айс...
     
  13. ЮлияВ1976
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    ЮлияВ1976

    Участник

    ЮлияВ1976

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Местами перепутала...
    Вот так правильно:
    D 003- температура на выходе фактическое значении 999
    D071 - максимальная заданная температура под. линии 75
     
  14. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31

    ZXruban

    Живу здесь

    ZXruban

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    D 003- температура на выходе фактическое значении 999
    Йа-йа дас ист фантастиш.
    Берём тестер в руки и смотрим сопротивление датчика температуры. Похоже он в обрыве.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.151
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.151
    Благодарности:
    1.784
    При таких параметрах должно хорошо греть, но этого нет. Ещё потрогайте когда котел греется на отопление потрогать вторую трубу под котлом слева и сравнить с первой слева.
    Когда то давно проскакивала информация об обнаружении в трубках идущих к газовому клапану, или от него к горелке поршка, неизвестного происхождения, который мог попасть в форсунки горелки и забить их. При мощности 30кВт D000=30,расход газа должен быть больше 3м³/час, а у вас расход газа в 2 раза меньше. Вызывайте мастера, пусть продует весь газовый тракт, форсунки, горелку. Замерит давления газа и в каких единицах. Можно включить котел с открытой камерой сгорания и визуально смотреть процесс горения. Параметр D000 можно уменьшать и смотреть, как это скажется на пламени.
     
Статус темы: