    Понял, это штатный регулятор. Тогда находим где на этих контактах - + и измеряем напряжения относительно -.
    Я завтра у себя померяю.
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506
    Перемычка там 3 4., больше нет.
     
  3. Vendes
    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vendes

    Участник

    Vendes

    Участник

    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7-8-9 пустые, и на 3-4 стоит перемычка, наверное нужна схема, есть мысль что-то сгорело на плате связанное с 7-8-9, в алгоритме неисправности вайлант указано что при s. 36 надо смотреть значение d9 и d47, но как это сюда привязать?
     
    Последнее редактирование: 19.08.25
  4. Vendes
    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vendes

    Участник

    Vendes

    Участник

    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По вольтажу 9-8 22 вольта, 9-7 2 вольта, есть ещё инфа что через 7и 9 и терморезистор можно управлять котлом в зависимости от наружной температуры
     
  5. Vendes
    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vendes

    Участник

    Vendes

    Участник

    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос: каким образом изменить значения параметров d5 и d9, у меня там "0" и на кнопки "+" "-" котёл не реагирует, захожу на второй уровень d97 с паролем "17", подскажите что не так?
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506
    D5, d9, d47 кнопками не изменить, можно только посмотреть. Зачем полезли на второй уровень?
    Померял у себя между 9 и 8- 23вольта, 9 и 7 21 вольт, маловато у вас 9и7- 2 вольта, отсюда и проблема.
    Терморезистор напрямую не подключается, да у вас 7 вывод подгорел на минус питания. Плату в ремонт.
     
  7. Vendes
    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vendes

    Участник

    Vendes

    Участник

    Регистрация:
    09.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Случайно нет схемы платы ? что могло сгореть ? была гроза и немного подгорело дома, может и котел зацепило, но 12 лет проработал как часы ...
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506
    Схем нет. Гроза она такая. Если хоть немного разбираетесь в электронике смотрите на дорожках от 7 вывода конденсаторы, любые, те что стоят между 7 и 9 под подозрением. Были случаи, когда их пробивает под напругой.
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.999
    Благодарности:
    3.043

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.999
    Благодарности:
    3.043
    Адрес:
    М.О.
    Vaillant Turbotec Plus VU INT 122/3-5 - после окончания отопительного сезона ни разу не включался - решил включить. Котёл молчит, на дисплее мигает недостаточное давление воды в СО. Подпитал до приемлемых 1,2, кстати, впервые такое за 10 лет, странно.
    Далее котёл включился, начал греть и я успокоился, но напрасно. Через несколько часов ночью котёл встал по ошибке F26 и более не запускался(
    Не слышно ни потрескивания запальных электродов, ни жужжания газового клапана - тишина и только на дисплее F26. Да, примерно с такими же симптомами уже менял газовый клапан ровно семь лет назад - переставил с такого же 100% рабочего котла.
    Вот теперь в раздумьях - опять замена или что-то ещё? Смущает именно отсутствие попыток розжига, уж не плате ли управления дело?
     
  10. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.999
    Благодарности:
    3.043

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.999
    Благодарности:
    3.043
    Адрес:
    М.О.
    Всем спасибо, дело было в газовом клапане. Снял с донора, поменял местами и котёл заработал штатно. Про запас что ли купить ещё один, чтобы не заморачиваться перестановками?
     
  11. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Лет 8 назад установлен котел ecoTEC plus VU INT IV346/5-5 R4 с регулятором Vaillant multiMATIC VRC 700/6, до этого года явных проблем не возникало.
    Весной котел отключился из-за превышения давления в системе (ошибку не запомнил), обнаружили, что лопнул колпачок и заклинило воздухоотводчик, вода интенсивно каплями вытекала внутрь котла, заменили воздухоотводчик, по пути промыли и прочистили весь котел, выяснилось, что родной расширительный бак тоже не выполняет свою функцию (лопнула мембрана), аналогично, заменили.

    Теперь о выявленных проблемах (возможно, связанных между собой):
    - примерно с прошлого года перестало отключаться отопление по датчику внешней температуры; несмотря на настройки минимальной и максимальной температуры в отопительном контуре, отопительный контур нагревается примерно до температуры ГВС;
    - если нагревается вода в БКН, то "автоматически" нагревается и отопительный контур (при этом, если вода нагрета, то отопительный контур реагирует только на остывание воздуха в доме, на котле включен режим термостата);
    - с августа уже пару раз появлялась ошибка F. 75 (как при перекрытом отопительном контуре, так и при работающем). Экспериментально выяснили, что из-за "низкого" давления в системе (подкачали - ошибка исчезла на какое-то время). При этом раньше для работы котла достаточно было давления (по датчику котла) 1.5-2 бар, то сейчас при 2.2-2.3 бар котел выдал ошибку F. 75, а при 2.4-2.5 нормально работает (хотя из предохранительного клапана начинает капать вода). Нюанс: механический манометр на системе отопления показывает давление около 2 бар.

    Принципиальная схема отопительной системы за 8 лет не менялась. Установлены дополнительные расширительные баки 8л на ГВС и 20л на отоплении, и внешние циркуляционные насосы.

    Подскажите, пожалуйста, как вернуть котел к привычному нормальному режиму работы?
    До холодов не так много времени, не хотелось бы сюрпризов со стороны котла.

    Логика подсказывает, что может быть виноват трехходовой клапан. Но после прочтения форума склоняюсь и к замене датчика давления.

    С мастерами в окрестностях напряженно...
     
  12. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.857
    Благодарности:
    2.532

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.857
    Благодарности:
    2.532
    Адрес:
    Минск
    Рекомендую заменить котел. (или готовится морально к этому..выбирать)
    почему?=следующая деталь под замену- теплообменник..а это уже дороговато.
    да и срок эксплуатации настенников озвучивается 10 лет.
    вы сейчас начнете вкруг все менять..тот же датчик тмпературы..встроенный насос..(PWM)/
    (у меня екотек 656/4-5..типа ...при 1 атм работает. показывает..по факту 1,3 ..датчики с озона- не подходят...пишет ошибку низкое значение на датчике...это к слову.)
     
  13. yarandr
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    yarandr

    Живу здесь

    yarandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Пока цена потенциально заменяемых деталей (даже оригинальных) раз в 20 ниже стоимости нового котла. Полностью заменить котел всегда успею. Промытые детали визуально в отличном состоянии, насос тоже нормально работает. По отзывам знакомых, vaillant все-таки и больше 10 лет нормально работает...

    P. S. Морально к замене всегда готов, без такого настроя в частном доме тяжело :)
     
    Последнее редактирование: 01.09.25
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.415
    Благодарности:
    1.506
    Попробуйте отключить дополнительный расширительный бак на отоплении, если родной в котле цел. Это с целью борьбы с f75. Кстати в каком месте он у вас подключен? Давление в системе пробуйте уменьшить.
     
  15. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.857
    Благодарности:
    2.532

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.857
    Благодарности:
    2.532
    Адрес:
    Минск
    Встроенные баки- это зло и тупизм. и растрата. всегда надо ставить внешние. и тупо забить на встроенные. просто лишняя емкость.