1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27

АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.

  1. PeRoman
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    13

    PeRoman

    Участник

    PeRoman

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    13
    Здравствуйте! Сегодня заглянул в свой биотанк (4-ка вертикалка + колодец с нарощенным горлом от того же производителя; перед септиком вентиляционная труба на 110; утепления нет) и огорчился... Во всех камерах лёд, а мороза-то толком ещё и не было. Кстати, в колодце вода не замёрзла. В сентябре откачал нечестоты, залил воду на 2/3, как рекомендовал производитель, и по бутылке с песком в каждую камеру запулил на всякий случай. Итог, как я уже писал выше, все камеры септика замёрзли, вода же в колодце не замёрзла (пока), но там и уровень воды заметно ниже, т. к. горлышко глубокое, а в самой ёмкости воды на 2/3. Что скажете, каковы шансы на песпроблемный запуск весной?
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.374
    Благодарности:
    19.754

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.374
    Благодарности:
    19.754
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю всё нормально запустится
     
  3. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Апрелевка
    ИМХО, АУшку с септической камерой лучше весной откачивать. Содержимое септической камеры бродит и выделяет тепло, которое зимой лишним не будет. Опять же, для запуска, надо чтобы в аэротенке тепло было. А так и запустится гарантировано за лето и зимой не промёрзнет.
     
  4. PeRoman
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    13

    PeRoman

    Участник

    PeRoman

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    13
    Однако, производитель рекомендует откачивать АУ осенью, аргументируя это тем, что при весенней откачке, из-за большого количества грунтовых вод, АУ может всплыть.
    Меня беспокоит, не повредится ли емкость весной при разморозке?
     
  5. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Апрелевка
    Не всплывёт (саркофаг не пустит). Да и недолго это (откачать и залить)
     
  6. 43habirova80
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    43habirova80

    Участник

    43habirova80

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    @Grover100D, Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня Биотанк 4 пр. Эксплуатирую летом. В определенный момент начинает переполняться первая камера и из камеры где бурлит тоже все вытекает, а следующие камеры вода не переходит. Когда отключаю компрессор, то все становиться нормально, уровень воды приходит в норму. Каковы причины неисправности на что нужно обратить внимание. Спасибо!
     
  7. krotiara69
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    krotiara69

    Участник

    krotiara69

    Участник

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Люберцы
    Обратить внимание следует на перетоки из 1-й во 2-ю и из 2-й в 3-ю камеры, их надо чистить либо усовершенствовать, у MaxBorunov описано это в альбомах у него на страничке с фотографиями.
     
  8. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Апрелевка
    Верно, они.
     
  9. 43habirova80
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    43habirova80

    Участник

    43habirova80

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет! Но почему тогда, когда отключаю компрессор, все нормально переливается?
     
    Последнее редактирование модератором: 18.01.19
  10. krotiara69
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    krotiara69

    Участник

    krotiara69

    Участник

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Люберцы
    После выключения компрессора вода из третей камеры не перекачивается в первую, и во всех камерах уровень один становится как в сообщающихся сосудах, вода как говориться везде дырочку найдет.
     
  11. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Апрелевка
    ничего там нормально не переливается уже. Перелив имеет какую-то пропускную способность. Он начинает постепенно зарастать и его пропускная способность снижается. Т. к. вы с таким напором сток не сливаете, оно и не заметно (ну, перетекает чуть медленнее из камеры в камеру). Дальше, переток зарастает ещё сильнее и Вы уже замечаете, что из 1 камеры он нормально не уходит (не успевает). Ситуацию усугубляет эрлифт, который тоже свои литро/минуты в 1 камеру перекидывает. Сейчас установка уже стоки из дома перекинуть не успевает (только сток эрлифта). Если эрлифт выключить, нагрузка на заросший переток снижается и уровень выравнивается. Если в таком режиме слить, например, стиралку сейчас, всё через верх попрёт.
     
  12. fbird
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    45

    fbird

    Живу здесь

    fbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, здравствуйте! На третий год похоже сдох насос в моем биотанке - горизонталка 6ПР, признаки - выбивает УЗО в доме, если выключаю насос - не выбивает, компрессор в той же розетке работает. Насос еще не вынимал, так как нового нет, уж если вынимать думаю сразу новый под рукой иметь на замену, 3 года для аосты это думаю уже предел, свое отработал. Вопрос в том какой купить на замену, чтобы по размерам подошел и патрубки наделись, просьба модель кто менял подсказать, вроде DAB кто то упоминал, но их много. Или какой то другой. Колхозить на морозе неохота, хотелось бы чтобы встал на место родного без переделок. Поиском искал - не нашел конкретных моделей. Может производитель что порекомендует?
     
    Последнее редактирование: 19.01.19
  13. fbird
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    45

    fbird

    Живу здесь

    fbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Нашел что производитель ставил Unipump SUB 407P и AOSTA AB SMP 250PL DI, первый есть в продаже не далеко от меня, аосту не хочу, по другим нет информации, вроде DAB Verty Nova но их несколько модификаций, какая конкретно непонятно. У кого Unipump - как в работе он? На сайте тритонов не нашел комплектующих. Вообще обязательно безпоплавковый или можно с поплавком?
     
    Последнее редактирование: 19.01.19
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.374
    Благодарности:
    19.754

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.374
    Благодарности:
    19.754
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даб верти нову 200 м берите
     
  15. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1.893
    Благодарности:
    2.691

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1.893
    Благодарности:
    2.691
    Адрес:
    Егорьевск
    у меня Unipump, в работе уже 5й год. разбирал поплавковую часть для зачистки облоя на механизме, иначе может клинить. в остальном насос как насос. название и модель на картинке:
    IMG_20141223_210309.jpg
    можно на жигули поставить хорошее литье, но жигули ими и остануться) я б не тратился, тем паче 9700 - это деньги.
    профилактика поплавкового механизма на аосте:
    осторожно, пост раритетный, не дышать)
    https://www.forumhouse.ru/posts/13292141/
    они все с поплавками. только одни со встроенными, другие - с лягушками (выносными).
    лягушки для насосов - расходный материал, они на любой базе продаются. Выводы напрашиваются сами.
     
    Последнее редактирование: 19.01.19