1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема монолитного фундамента

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mikalas_rus, 20.09.18.

  1. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    56

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Схема монолитного фундамента
    Добрый день форумчане!

    Собрался строить дом, просмотрел много информации по плитным фундаментам.
    И решил остановится на схеме, приведённой на рисунке. Прошу высказаться по
    этой схеме. Фундамент.jpg
     
  2. resideent
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    452

    resideent

    Живу здесь

    resideent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Голицыно
    1. Если это действительно так то хорошо, и Вы не могли не увидеть такие фундаменты как УШП, УФП, DOW. и т. д. и т. п.
    2. Имеет место быть.
    3. По опыту эксплуатации, бетонный пол оочень холодный, и если в летний период когда на улице жара и это может быть приятная прохлада, то сейчас в переходный период это доставляет дискомфорт. Но как только к представленной выше схеме добавляются трубы теплого пола, картина меняется кардинально!
    P. S. Добавьте в бетонную плиту трубы теплого пола и будет Вам счастье! :hello:
     
  3. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20см. ЭППС под плитой ?!

    На сколько я понял, читая форум много месяцев, утеплять класическую плиту снизу = закапывать деньги в землю, так как сверху всё равно будет эппс-теплыйпол-стяжка, да и теплопотери через пол 5% (пять сотых) от общих теплопотерь дома.

    teplopoteri_v_zagorodnom_dome_0.png

    А на вырученные деньги посильнее утеплить стены :)

    Дренаж в толще гравия не будет работать (будет всегда сухой), так как вода будет под ним в гравии и песке. Дренаж обычно заглубляют в грунт под подушкой.
     
    Последнее редактирование: 20.09.18
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Глупость величайшая. За 10 лет доказано.
     
  5. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    @Mikalas_rus, кирпичный цоколь - анахронизм. Убрать.
    В вашем варианте очень низкий чистый пол. 1 ступенька. Устраивает?
    Дренажную трубу опустить чуть ниже.
    Из рисунка не понятно утепление стен. Если это ЭППС по газобетону, то убрать.
    Вообще этот узел довольно сильно зависит от материала стен и фасадов. Сначала нужно с этим определиться, а потом обсуждать разрезы.
    Бетонный пол при его утеплении снизу ЭППС 20 см имеет практически температуру воздуха. Холодно? Ходите в тапочках или меняйте половое покрытие на то которое менее холодное: ковролин, пробку или дерево. Не нужно советовать всякие глупости.
    Специально для вас сегодняшний график температуры при отключенном днем отоплении без теплых полов на южной стороне дома.
    Температура поверхности пола 25 гр. Была бы 26 или выше, догадываетесь как бы выглядел график?
    IMG_8121D071BDB0-1.jpeg
     
  6. resideent
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    452

    resideent

    Живу здесь

    resideent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Голицыно
    1. Да имеете температуру воздуха, только как она получилась эта температура воздуха? Кусок бетона нужно как-то греть и он теряет температуру даже при 20см ЭППС!
    2. Да холодно, но это по ощущениям комфорта, субъективное мнение, но не только моё!На первом этаже в частном доме, практичней делать чистовое покрытие из плитки, поэтому целесообразно при этом делать теплый пол, если не для отопления, то для комфорта уж точно! Предложение ходить в тапочках не ново, и это также не всем подходит, Вам удобней, мне нет!
    3. Вот тут вопрос к Вам, какую глупость я посоветовал?
    4. Абсолютно не информативно, то есть отопление всетаки включено ночью? и что это за помещение, и какова картина на северной стороне? У меня к сожалению 3 жилые комнаты расположены на северной стороне и в 2х из них деревянный пол с чистовым покрытием линолеум и в одной комнате пол чистовым покрытием плитка под которой плита с трубами теплого пола и 150мм ЭППС. Так вот сейчас в межсезонье, чисто по субъективным ощущениям без включения отопления, по полу с плиткой ходить не комфортно, но естественно все решается тапочками, тут кто к чему привык!

    Итог: Вопрос ТС исключительно связан с выбором типа фундамента т. к. тема создана в разделе плитные фундаменты, он выбрал плиту утепленную снизу ЭППС, при таком варианте фундамента мой совет заключался в дополнении данного решения трубами теплого пола, если конечно в качестве чистового покрытия не будет использоваться дерево.
    В остальном конечно эта картинка-схема требует доработки в части конструктива стен, узла примыкания отмостки и утепления стен.
     
  7. resideent
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    452

    resideent

    Живу здесь

    resideent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Голицыно
    @Smart2305, Можете не отвечать, чтобы не разводить полемику, у Вас оказывается есть отдельная тема по вопросу применения теплых полов, много написано, почитаю ознакомлюсь.
     
  8. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хуже от утепления конечно не будет... а будет ли лучше на сто тысяч рублей?
    (20см. эппс для фундамента скажем 10х10 это 20м3 или больше 80 т. р. при нынешних ценах на эппс)

    Если заливать трубы ТП в 30 -сантиметровую плиту - будет слишком большая инерционность, а если сверху стелить ЭППС и потом теплый пол в стяжке - то смысла в 20 см. эппс под плитой тоже мало, при условии что только _пять_сотых_ теплопотреть уходит через пол. Гдето на просторах форума даже расчеты теплопотреть проскакивали при утеплении и без утепления.

    Я для себя сделал вывод в _экономической нецелесообразности_ утепления плиты снизу, _при наличии тёплого пола (и соответственно утепления под полом) сверху плиты_. Если вы меня переубедите - скажу спасибо :)

    УШП с 10 см. бетона и трубами ТП _в плите_ - безусловно нужно утеплять снизу, иначе будешь топить землю.
     
    Последнее редактирование: 20.09.18
  9. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Тепловые потери через такой пол на столько малы, что разница температур между воздухом и полом не превышает 0.5 гр. Конечно воздух греет пол.
    Глупость в плиту 250 мм замуровывать трубы теплого пола. Инертность будет такая, что о комфорте придется забыть.
    Ночью автоматически включается.
    Помещение - гостиная. Окна на юг. Классическая ситуация.
    На северной стороне ситуация лучше.
    Добро пожаловать в мой дневник.
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Невозможно каждого в отдельности переубедить...
    За 10 лет сотни тысяч людей построили УШП, DOW...
    П. С. Не я придумал этот вид фундамента... это сделали
    специалисты поумнее меня. Много лет назад.
     
  11. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где ошибка в аргументации (применительно к конкретному случаю)?
    Я не спора ради, а чтоп понять где я не прав и куда копать чтоп себе косяков не наделать :)
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Латвия, Литва.
    • Япония.
     
  13. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В этой теме "классическая" плита 20-30см. без тёплого пола в плите... значит он будет в стяжке, значит утеплитель будет сверху плиты. Зачем еще снизу 20 см. эппс?
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Получится 50 см плита...(20-30 бетона...+ 5-10 см ЭППС...+ 10 см стяжка с ТП)...
    А не жирно?
    П. С. Хотя мне не очень жалко Ваших денег! Вперед!
     
  15. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.855
    Благодарности:
    8.929
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не мои деньги :) В первом сообщении картинка: без теплого пола в плите. ТП в плиту 20-30 см плохо - большая инерционность. Значит теплый пол будет сверху, в стяжке, на утеплитиле. Значит 20 сантиметров эппс под плитой "лишние"?

    То что вы ратуете за УШП и 10см. бетона с теплым полом а под ним 20см. эппс это и так понятно и ни кто с этим не спорит, но см. картинку в первом сообщении :)