1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Парная в кирпичном помещении

Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем 34554312, 19.09.18.

  1. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Парная в кирпичном помещении
    Прошу совета. Парная в подвальном помещении дома. Стены кирпичные (перегородки в 1/2) и с одной стороны фундаментный блок. 18 куб м парная, печь с закрытой каменкой Изистим Сочи на газе. Нужен режим русской бани. Вентиляция принудительная. Из чего изготовить обшивку стен? Ставить ли стеклянную дверь?
     
  2. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    ставить. просто поставить и забыть. у меня 4й год, у знакомого лет 7 никаких проблем.
     
  3. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Все таки РБ, стекло не прогревается как дерево. И не излучает соответственно обратно. А площадь приличная двери. Порожек высокий думаю ставить. Вентиляция постоянная не нужна.
     
  4. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    при чем тут полотно двери?
    дверь со стороны моечной чуть теплая, ну никак не 70* что кажет мой приборчик в парной.
    меньше слушайте теоретиков с красивыми графиками, они еще любят рассказывать как со стеклянной двери льет конденсат тазами на пол)

    @34554312,
    я Вас не стану сильно уговаривать) я ими не торгую.
    стекляшки есть без порога как у меня, есть замкнутая коробка, есть коробки из металлов, спотыкач вообще всегда можно успеть поставить.

    ну у меня 0,6м полотно...а за дверью помывочная/душевая...даже если и есть потери так не на улицу же, Вам ли переживать о мизерных потерях между смежными помещениями топясь магистральным газом.
    -
    из минусов только надуманные переживания
    из плюсов визуальный простор, не стукнешь ребенка в моечной случайно, фифектно как ни крути, нет никаких необходимостей что то подгонять постоянно, я по ней еще вижу где мой пар летает)
     
  5. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Я не о теплопотерях через стекл дверь, если я правильно понимаю в РБ излучают комфортное тепло нагретые поверхности дерева, массив. В связи с этим же сомневаюсь в использовании вагонки толщиной 12-14мм для обшивки парной. Ну какой это теплоаккумулятор? Да и практика у знакомых показывает что вагонка горячая только когда интенсивно топится печь металл с открытой каменкой. Чуть остынет печь и парная прохладная. Думаю использовать доску 25-40мм или нахлест две доски по 25. Возможно сосновые доски обшить липовой или ольховой вагонкой. Но толщина дерева будет приличной.
    Нужен ли только дополнительный утеплитель (ПИР например). Или обшить по кирпичу брусом липа100мм?
     
  6. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    я утеплял три стены и потолок парной. смежную с ко перегородку обложил облицовкой и стена почти 35см теплая с другой стороны. думаю без утеплителя подготовка бани займет достаточно много времени пока прогреется весь камень стен.
    собирать сруб в каменном помещении...интересно...наверно нужен зазор и отбор воздуха из него через Вашу принудительную вентиляцию, чтоб устранить гниение/сырость/плесень/застой воздуха.
     
  7. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Пока прорисовывается следующее решение:
    1 Оштукатуриваю кирпичные стены влагостойким материалом
    2 брус для вент зазора 2-3 см
    3 ПИР или базальт, что выясню экологичнее будет, 50 мм стены, 100 потолок
    4 фольга зеркальная как пароизоляция
    5 контр брус 3 см
    6 доска шпунтованная, 36мм, хвоя (возможно даже в два слоя)
    7 липовая или ольховая вагонка

    В низу и в верху стен вент решетки для вентиляции обратной стороны утеплителя и самой кирпичной стены.
    Таким образом я надеюсь достичь эффекта горячих деревянных стен, долго отдающих комфортное тепло как сруб.
    Поправьте меня, если что то не так.
     
  8. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    @34554312,
    править наверно не уместно с моей стороны...просто напишу как у меня все работает.
    1. блок кбб и штукатурка соответственно цпс
    2,3 по стенам и потолку пришит анкерами брусок 50мм и базальт 50мм, потолок 50мм, в самом перекрытии 200мм и на чердаке над парной 50мм дополнительно базальта.
    4. фольга
    5. вроде 3см
    6. вагонка финиш липа/осина
     
  9. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    У вас достаточно распространённая схема. У меня мысли дополнительно провентилировать кирпичн стену и создать массив древесины намного толще чем вагонка для аккумулирования тепла. У вас закрытая каменка? Ваша схема у нескольких знакомых, но с железными печами без облицовки с открытой каменкой. Печь накаляет вагонку ик излучением и жжёт жестко. Но стоит перестать топить, стены быстро остывают.
     
  10. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    у меня все строение по наружке мокрый фасад на основе базальта. если бы было в районе парной какое то избыточное влагонакопление в несущей стене...думаю вылезло бы наружу сквозь фасад.

    @34554312, каменка открытая, но жАра неприятного нет...думаю моя парная вытягивает в комфортные для меня 70...80* и влажностью 30...40 по настроению, за счет голой стены и приличного количества кирпича в парной.
    -

    моя баня всегда в плюсе, в парилке +18 обычно. затопили-идет плавный умеренный набор, где то в районе 50* у меня парная немного "задумывается" (наверное прогреваются стены/пол и бак) и потом опять пошла в гору до 70*.
    ночью она полностью просыхает и с натяжкой до вечера бак/стены чуть теплые зимой, летом сутки градус выравнивается с душевой если дверь не открывать
     

    Вложения:

    • Фото2197.jpg
    • Фото2201.jpg
    • Фото2205.jpg
    • Фото2209.jpg
  11. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Рекомендуют кирпичн стены покрыть гидроизоляцией. А дальше утеплитель.
    Интересно на сколько прогревается древесина вглубь. У неё же низкая теплопроводность.
    Прогреется ли доска за вагонкой, если вплотную, без зазора. Или вместо вагонки блокхаус применить, он потолще?
     
  12. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    не уверен, но есть большая вероятность, что тепло пройдет сквозь вагонку и даже утеплитель.
    моя перегородка (кбб 12см+цпс с двух сторон) парная/душевая имеет утеплитель со стороны парной, но в душевой это самая теплая стена и сохнет самая первая если набрызгали.
    на стареньком фото...вот эта перегородка самая теплая в помывочной.
     

    Вложения:

    • Фото2313.jpg
  13. 34554312
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    34554312

    Участник

    34554312

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Да наверное прогреется все. Так и должно быть, 70-80 * много часов подряд. Не скапливалась бы влага между утеплителем и стеной. Грибок, запах, живность какая заведётся.
     
  14. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    не хотелось бы конечно...пока все хорошо, чистовое дерево в парной ничем не обрабатывал.
    как правило убираюсь в парной и душевой сразу, бак заполняю впредь, листья сметаю...пока убираюсь вроде как в хамам еще сходил) влажно и тепло.
    сохнет сама за ночь, в моечной окошко открываю/микро по погоде...все на автомате уже.
    пол керамогранит/трапы по необходимости щеткой и со шланга окачу и дверь/стены за одно к утру все блестит)
     
  15. ПарПоБелому
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    875

    ПарПоБелому

    Живу здесь

    ПарПоБелому

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    875
    1. правильно
    2. не нужен
    3. ПИР, для баз ваты нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ вентзазор, (как вы его сделаете в подвале?)
    4. Контрольный слой фольги по ПИР не помешает
    5. правильно
    6. В один слой более чем достаточно
    7. не нужно