    Устройство сети в небольшом доме
    Домик- утепленный одноэтажный каркасник в садоводстве. 5 кВт. Планируется круглогодичное проживание (зимой в комнате площадью 20 метров). Посоветуйте - как сделать правильно. Моя задача - проконтролировать электрика) Какой вводной автомат нужно поставить? Что должно быть в щитке? Щиток металлический? Дифавтоматы? УЗО? Заземление - для меня вообще непонятный вопрос... Из потребителей - одновременно по максимуму будут использоваться: 2 конвектора по 1 кВт, чайник 2,2 кВт, ноутбук, планшет, 4 энергосберегающих лампочки. Правильно я понимаю, что 2 конвектора и чайник нужно раскидать на отдельные линии со своим автоматом каждая? Остальное распределить равномерно? И распредкоробка на каждое ответвление от линии до конечного устройства? Конкретные советы приветствуются. Хочу сделать проводку максимально защищенной и безопасной. Какие производители самые надежные? Кабель NUM? При переходе между стенами - в трубке? Буду весьма благодарна за подсказки, ибо ламер, а профессионала лучше тоже проверить и поставить конкретную задачу.
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    25а
    зависит от бюджета и необходимых линий и потребителей
    но счетчик точно должен :)
    желательно но не обязательно, смотря где стоит он
    да желательно
    повторное и основное да
    очень желательно
    можно тоже на каждого автомат
    Все упирается в бюджет
    не обязательно, для красоты можно делать и без них
    вы такое не купите :)
    планка для вас ABB S200
    ввгнг-ls,есть деньги - frls
    да
    делайте проект, а электрик будет делать по нему полностью и не будет косяков и проверить за ним работу легко



     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    обязательно! :hello:

    Две линии на розетки (автоматы С16) и одна на свет (С10) позволят полностью и даже с запасом утилизировать всю выделенную вам мощность. Если не предвидится радикальное увеличение мощности до 15кВт и хочется сэкономить, этого разумного минимума вам вполне хватит.
     
    Последнее редактирование: 20.09.18
  4. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Брошу свои 7 копеек. Сопротивление растеканию заземлителя должно быть не хуже 30 ом в любое время года.
    И про автоматы. Весь госбюджет применяет ИЭК. Это - дешево. Наверное, они чем-то хуже ABB. Чем - не знаю. При соблюдении условий эксплуатации - наверное, ничем.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Смотря, какая серия АББ. Периодически попадаются сообщения, типа, что при КЗ в групповой линии групповой АВ и вводной в ЩР в квартире "промолчали", а в ЩЭ сработал (речь про ИЭК). Похоже, что разброс настроек ЭМР всё же иногда имеет место.
     
  6. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так дифавтоматы или узо?
     
  7. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    можно поподробнее разжевать про заземление? для чайника?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  8. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    диф
     
  9. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про заземление подробнее. Называется повторным на вводе в электроустановку. Назначение - мера электробезопасности. Бывает еще функциональное, еще для молниезащиты.
    Сопротивление измеряется прибором с 2 электродами. К нему прилагается методика. 1 электрод на заземлитель, 2й в землю на опред расстоянии. Прибор можно арендовать. Измерителя можно вызвать. Сопротивление зависит от грунта, его параметр - удельная проводимость. например, 100 ом*м. Зимой больше, так как вода, которая проводит, замерзает.
    2 конструкции заземлителей широко известны. Первая. Стальной уголок со стороной 40 мм длиной 3 м вбивают вертикально. К верхушке приварить болт. Если сопротивления много, еще вбивают. Верх обвязывают горизонтальным заземлителем - полосой 40 мм. Соединения - сваркой. Сталь - не красить, иначе проводить не будет. К болту проводник 10 кв. мм или больше. Проводник к шинке заземления щитка.
    Вторая. Покупаем штырь марки ezetek, zandz, гроундтех. Обмедненный лучше, оцинкованный дешевле. К нему переходник на перфоратор. Забиваем в землю. Также покупаем деталь для того, чтобы прикрепить проводник, ставим сверху. Если сопротивления много, муфтой к первому стержню (штырю) прикручиваем второй. И снова забиваем. Иногда перфоратором не получается. Тогда кувалдой. Кол-во стержней советуют в магазине. Заканчиваем процедуру измерением. 30 ом или меньше - заканчиваем.
     
  10. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поясню для ТС. Диф равен узо включенному последовательно с автоматическим выключателем. Только в одном корпусе. Для экономии можно после одного узо несколько автоматов включать.
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.977
    Благодарности:
    8.826
    Адрес:
    Серов
    но раз запрос на надежные автоматы, значит бюджет есть и можно все забить дифами :)
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Многие поначалу хотят надёжности и удобства. Только когда стоимость узнают, весь пыл как-то быстро сдувается.
     
  13. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.529

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.529
    Адрес:
    Саратов
    Вводной автомат на 25 ампер, двухполюсной.
    Одно УЗО с номиналом 40 ампер / 30 милиампер, за ним в схеме 4 автомата (это максимум для вас), автомат C6 на всё ваше освещение, автоматы B16 (три штуки) будут питать розетки для конвекторов и для чайника, а также для мелочи разной. Это самый шикарный вариант, но его можно упростить убрав один автомат и оставив всего две линии на розетки.
    Корпус щита берите на 12 модулей. Смонтируйте под ним лист из гипсокартона и берите пластиковый.
    Если денег мало, то берите корпус щита и модульку от Schneider Electric - Easy9. Если не ограничены в средствах, то берите корпус щита MiniPragma и модульку от Schneider Electric - Acti9.
    Очень и очень рекомендую заземление. Весь монтаж по дому обязательно кабелем ВВГ нг ls, опять же обязательно трёхжильным (Заземление!).
    Очень важно качество соединений в распредкоробках. И в вашем варианте вообще можно обойтись без них совершенно - все линии напрямую в розетки от щита.
    Не скупитесь и купите нормального качества розетки и выключатели, можно рамочных серий, всё это хорошо монтируется в подъёмных коробках этой же серии (Легранд, Шнайдер имеют с дюжину разных серий на любые вкусы и кошельки).
     
  14. Evgeniy_5
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Evgeniy_5

    Живу здесь

    Evgeniy_5

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Витебск, Беларусь
    А номинал автоматов не будет зависеть от сечения кабеля?
     
  15. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.529

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.529
    Адрес:
    Саратов
    На ввод минимум 4 квадрата меди, монтаж внутри щита 4 квадрата меди, линии на розетки 2,5 квадрата меди, линии освещения и разводка по отдельным светильникам 1,5 квадрата меди.
    Выше прыгать и не надо, а ниже и некуда.
    И ещё раз напомню, никакого ПВС или ШВВП, никаких ПУНП и любых клонов. Только ВВГ нг ls.