1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мягкая кровля поднялась. Как исправить?

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем _Svetlaya_, 19.09.18.

  1. _Svetlaya_
    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Мягкая кровля поднялась. Как исправить?
    Добрый день, форумчане.
    Помогите пожалуйста советом.
    Монтаж кровли осуществлялся в августе 2016.
    Все было хорошо.
    Но через год несколько листов мягкой кровли поднялись в месте соединения кровли и подшива.

    10cb5bd3-f3e3-4288-a4e5-bc7d1fee00e0.JPG 1abc10e7-03d4-4dab-9832-e63c598f12ae.JPG d632a79e-981c-47de-8706-21424a63a5d0.JPG f3b35b08-7996-4f42-9fe6-d60b8c69458b.JPG

    Как исправить ситуацию?

    Заранее спасибо за помощь.
     
  2. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.220
    Благодарности:
    3.501

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.220
    Благодарности:
    3.501
    @_Svetlaya_, никак. Поднялись и поднялись.
    :hello:
     
  3. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.714
    Благодарности:
    1.365

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.714
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Рыбинск
    А в софиты вода не попадает? это не потеме вопрос...
     
  4. _Svetlaya_
    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Хотелось бы понять почему и чем это чревато?
    Нужно исправлять или "и так сойдет"?
     
  5. _Svetlaya_
    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Не замечала.
    Дожди были, но все как положено через водосток уходило.
    Во всяком случае из софитов не капало.
     
  6. _Svetlaya_
    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    _Svetlaya_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    И все же меня беспокоят причины?
    Почему так произошло?
    Монтаж не правильный?
    Материалы не качественные?
    Визуально смотрится ужасно, очень хочу привести в порядок (чтобы все ровно было), поэтому хотелось бы понимать как правильно исправить.
    Очень нужны комментарии.
    Спасибо.
     
  7. aeternal
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    12

    aeternal

    Участник

    aeternal

    Участник

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Барышевка, Киевская область, Украина
    Как раз заканчиваю самостоятельный монтаж своей кровли из битумной черепицы. Карнизный свес у меня сделан в следующей последовательности: осб, карнизная планка на которую нанесён слой битумной мастики шириной 10 см, подкладочный ковёр (прибит кровельными гвоздями), битумная черепица, так же промазанная битумной мастикой. Судя по фото у Вас битумной мастики не было или было мало. Мне кажется исправить можно путем её нанесения в тёплое время года под место отклейки. Только выбирайте мастику именно для приклеивания.
     
  8. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    984

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Течь не будет - там ковер подкладочный просматривается.
    Неправильный монтаж. На первом листе обрезаются "зубцы", затем второй лист крепится так, чтобы стыки первого листа перекрывались вторым.
    Устранить как? Проще всего прихватить края листов гвоздями (будет видно) или черной пресс-шайбой (почти не видно).
    Я думаю монтажники просто поленились первый лист обрезать.
    Кроме того, если монтировать битумку в холодное время, не мешает между листами оставлять (по ширине) зазор в пару-тройку мм, на тепловое расширение. Особенно это проявляется в нижнем ряду (как у Вас). Устранение - тоже саморезы или гвозди дополнительные.
     
  9. aeternal
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    12

    aeternal

    Участник

    aeternal

    Участник

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Барышевка, Киевская область, Украина
    В инструкции конкретно к этой нарезке (драконий зуб) первый ряд не обрезается. Никакой ошибки здесь нет. Но при этой он должен быть дополнительно промазан мастикой в местах, где нет клейкой ленты.

    При монтажу в холодное время рекомендуют выдерживать черепицу в теплом помещении перед монтажем. Необходимость зазоров мягко говоря сомнительна и нарушает целостность покрытия.
     
  10. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    984

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    По технологии всегда первым рядом укладывается карнизный гонт, просто многие его изготавливают путем обрезки "зубов" у стандартных гонтов. И второй ряд перекрывает стыки между листами.
    Если в вашей инструкции это не указано - значит инструкция такая...
    Посмотрите инструкции по монтажу у серьезных производителей (на их сайтах).

    Какая "целостность покрытия", когда следующий ряд перекрывает стыки предыдущего? можете слушать меня, можете не слушать - ваше право. Я это все прошел на собственном опыте, не одну тысячу квадратов уложив. Совет даю, выстраданный в процессе многолетней работы.
    Первый и второй ряд гонтов битумной черепцы особенно подвержены вздутию из за теплового расширения в жаркое время и не всегда битумная мастика их может удержать.
     
  11. СанСаныч-Москва
    Регистрация:
    07.03.18
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    365

    СанСаныч-Москва

    Живу здесь

    СанСаныч-Москва

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.18
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    365
    Стандартная проблема. Думаю я что все дело в капельнике. Такой эффект появляется на 2-3 год эксплуатации. Его от жары немного начинает деформировать он и поднимает битумную черепицу
     
    Последнее редактирование: 17.10.18
  12. aeternal
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    12

    aeternal

    Участник

    aeternal

    Участник

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Барышевка, Киевская область, Украина
    Вы навреное не поняли, поэтому повторюсь. В большинстве случаев так и есть, как вы говорите, либо карнизно-коньковая или обрезка лепестков у рядовой черепицы. Но у двухслойной черепицы (например Ранчо, Джаз) с формой нарезки драконий зуб ничего в первом ряду не обрезается. Факт того сколько уложено Вами черепицы конечно впечатляет, но видимо инструкции производителя к этой нарезке Вы, видимо, прочитали не внимательно. Не знаю на сколько Технониколь серьезный производитель, но к их продукции в их инструкции именно так и написано и в случае с этой нарезкой это выглядит логично.
    Если читать инструкцию и все делать правильно, ничего никогда не вздуется. В данном случае стыки есть и зазоры между ними не нужны.

    upd. Приложид скрин из Инструкции.
     

    Вложения:

    • 1212.JPG
    Последнее редактирование: 23.10.18
  13. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    984

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Ну и посмотрите на фото к посту. Между соседними гонтами в первом ряду - щель. Хорошо там подкладочный ковер лежит, потому и не потечет. А если его нет?
    А вообще - делайте как хотите, ваше право.
    Я вас лично не заставляю ничего менять. Свое мнение высказал, кто захочет - примет к сведению, нет - так нет.