1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срочно! Вопрос к спецам по насосным модулям Watts

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sotak, 18.09.18.

  1. sotak
    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sotak

    Новичок

    sotak

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Срочно! Вопрос к спецам по насосным модулям Watts
    Господа, сильно не пинайте, но совершенно не могу найти ответ на вопрос:
    Можно ли насосный модуль Watts PASM 25 (с подмесом) переворачивать "вверх ногами". Именно вверх ногами, а не подачу с обраткой местами поменять.
    Ситуация следующая. Есть балансировочный коллектор (с гидрострелкой) с выходами вниз, коллектор ТП соответственно тоже внизу и как говорится сам бог велел поставить между ними указанный насосный модуль. И я бы сказал, что этому почти ничего не мешает. НО! на всех картинках, в инструкции и почти во всех примерах обвязки подача снизу вверх. Причем на утеплителе модуля даже надпись "TOP" и стрелочка имеется. И уши для крепления к стене только с верхней стороны.
    Получается, что если следовать стрелочкам и остальным "приметам" надо выйти из коллектора, изогнуться, снизу войти в модуль, потом снова развернуться и пойти вниз к коллектору ТП. Абсурд...
    Если есть спецы по насосным модулям - отзовитесь, буду очень признателен)
    И если переворот недопустим - объясните пожалуйста, чтоб я мог донести до заинтересованных лиц)
    Заранее спасибо!
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    конечно можно, главное организуйте удаление воздуха выше этого смесителя
     
  3. sotak
    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sotak

    Новичок

    sotak

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Это конечно! В гидрострелке рядом есть). Но для меня тогда загадка, почему целый WATTS не предусмотрел универсальное крепление, и ничего об этом не написал. Обычно серьезные производители учитывают, и описывают такие моменты...
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте говорить так, если вы его сможете прикрутить к гребёнке правильно (подача обратка)
    и привод не окажется со стороны стены - то конечно вешайте выходами вниз
     
  5. sotak
    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sotak

    Новичок

    sotak

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за ответы! Вселили уверенность) Прикрутить конечно получится, так и планировалось. Просто закрались смутные сомнения по поводу конкретного PASM, у которого никакого намека на варианты установки. А получится примерно так как на фото... Только там Stout (ы) использованы.
    723c4e2128307fc10c1b470b4a1b5590.jpg
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С мейбисом такой номер не проходит :))
    вот сегодня крутил
     

    Вложения:

    • IMG_20180920_141638.jpg
  7. sotak
    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sotak

    Новичок

    sotak

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Потому что подача с обраткой местами не меняются? Это основная причина?
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    :hello: усе проходит, на фото у коллектора 1 обратка, а если перевернуть (на 180) то получится 1 подача...-в смысле харе работу работать, нужно отдохнуть:)
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Проходит;) Как и с Huch EnTEC, и другими. Просто приходится перепрофилировать клапан из смесительного в распределительный с насосом на обратке перед клапаном, ну и краны менять местами (в одном из них стоит ОК).
    Вот как здесь пришлось сделать
    IMG_20180302_182622.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.09.18
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, про обратник надо помнить :)) пожалуй перекину, а подвод на стрелку сведу, так может и по трубе экономичней выйдет. сори за оф в теме :))