1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

BAXI Duo-tec Compact 24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.

  1. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    outzzz

    Живу здесь

    outzzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    В своей проблеме с тактованием разобрался - проблема все-таки была в некорректной настройке модуля opentherm. Данный модуль при определенной конфигурации пытается сам рулить выставленной температурой отопления по гистерезису и делает это весьма неумело как оказалось. Отключил данную "фичу" у модуля и котел работает без тактований по той уставке что ему сообщает opentherm модуль невотона
     
  2. Ruslan174
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    469

    Ruslan174

    Живу здесь

    Ruslan174

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Челябинск
    По сегодняшний день отработал на 33С, без тактования. Продолжительность работы котла субъективно увеличилась, т. к. температуру подачи уменьшили с 35 до 33.
    Но тут и обратная сторона, сегодня ночью -20 и сильный ветер, чёт не может котел заданную температуру в доме нагнать, точнее будет ее нагонять долго.
     
    Последнее редактирование: 22.01.25
  3. zinaid86
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    zinaid86

    Участник

    zinaid86

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Moscow, Russia
    А на маленькой площади 28м2 с теплыми полами этот котёл тактовать будет? Или можно добиться ровной работы?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.116
    Благодарности:
    28.841

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.116
    Благодарности:
    28.841
    Адрес:
    Калуга
    любой будет, кроме ЭК на пару кВт
    можно, но капвложения будут занимать полдома как по площади так и по цене.
     
  5. Vancy
    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140

    Vancy

    Живу здесь

    Vancy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140
    А можно поподробнее - где что отключили?
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.379
    Благодарности:
    9.729

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.379
    Благодарности:
    9.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа баксиведы, нужна помощь.
    доутек, правда не компакт, а 60 квт.
    дымоход коаксиал вверх, небольшой 1,5- 2 м.
    газ на входе 24 мбар.
    запускается только в ручном режиме) прикрываешь воздушную заслонку - стартует.
    отпускаешь - сразу пламя отрывается.
    3 рестарта и ошибку 133.
    если прикрыть запустить - то работает нормально. единственно газ сильно просаживается, на максимальной нагрузке остаётся 10 мбар. скорей всего из за клапана на газовой трубе.
    В общем жду идей, судя по инструкции никаких дросселей в дымоход не ставится.
    и стартовые обороты вентилятора тоже менял от 150 до 300, результат одинаков.)
    - ручной пуск.
     
  7. MrNic
    Регистрация:
    29.04.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrNic

    Новичок

    MrNic

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Всем привет! Словил ошибку 317. Кто-то что-то знает про нее?
     
  8. MrNic
    Регистрация:
    29.04.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrNic

    Новичок

    MrNic

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добавлю еще - самое неприятное то, что Zont никак не отреагировал на эту ошибку. То есть котел отключился и никаких уведомлений не пришло.
     
  9. alex prm
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    27

    alex prm

    Живу здесь

    alex prm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Ответ ИИ deepseek на вопрос "BAXI Duo-tec Compact 24 ошибка 317" такой:

    Ошибка 317 на котле BAXI Duo-tec Compact 24 обычно связана с неисправностью датчика температуры ГВС (горячего водоснабжения).

    Возможные причины и решения:
    1. Неисправность датчика ГВС (NTC-термистора)
      • Датчик может выйти из строя или иметь плохой контакт.
      • Решение: Проверить сопротивление датчика (при 25°C ≈ 10 кОм, при 80°C ≈ 1,2 кОм). Если значения не соответствуют – заменить датчик.
    2. Обрыв или короткое замыкание в проводке
      • Проверить целостность проводов, идущих к датчику.
      • Решение: Устранить обрыв или заменить поврежденные провода.
    3. Проблемы с платой управления
      • Если датчик и провода исправны, возможна неисправность электроники котла.
      • Решение: Проверить плату на предмет повреждений или обратиться к специалисту.
    Как временно устранить проблему?
    • Попробуйте перезагрузить котел (отключить питание на 10–15 секунд и включить снова).
    • Если ошибка возвращается, требуется диагностика или замена датчика.
    Если у вас нет опыта в ремонте газового оборудования, рекомендуется вызвать сервисного инженера, так как неправильные действия могут быть опасны.
     
  10. MrNic
    Регистрация:
    29.04.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrNic

    Новичок

    MrNic

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    В инструкции к котлу сказано, что эта ошибка означает неправильную частоту электропитания. Перезагрузка котла не помогла. Но после переворота вилки электропитания котел заработал.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.379
    Благодарности:
    9.729

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.379
    Благодарности:
    9.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а что ИИ скажет на "BAXI Luna Duo-tec MP 1.60 ошибка 133"
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.154

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.154
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ошибка *133* на газовом котле *BAXI Luna Duo-tec MP 1.60* обычно связана с *проблемами в работе вентилятора* или *цепях его управления*.

    # *Возможные причины и решения:*

    # *1. Неисправность вентилятора (заклинивание, износ, обрыв обмотки)*
    - Проверьте, вращается ли вентилятор при запуске котла.
    - Если он не крутится или издает посторонние звуки (скрежет, треск), возможно, он вышел из строя.
    - *Решение:* замена вентилятора.

    # *2. Проблемы с подключением (разъёмы, провода, плата управления)*
    - Осмотрите разъём подключения вентилятора на предмет окисления или повреждения.
    - Проверьте целостность проводов, идущих к вентилятору.
    - *Решение:* зачистка контактов, замена разъёма или проводов.

    # *3. Неисправность платы управления (отсутствие напряжения на вентиляторе)*
    - Если вентилятор исправен, но на него не подаётся напряжение, проблема может быть в плате управления.
    - *Решение:* диагностика платы, замена неисправных компонентов (реле, транзисторы) или всей платы.

    # *4. Засорение дымохода или системы удаления продуктов сгорания*
    - Если дымоход забит, вентилятор может не справляться с нагрузкой.
    - *Решение:* прочистка дымохода и проверка тяги.

    # *Что можно сделать самостоятельно?*
    1. *Перезагрузите котёл* – иногда ошибка исчезает после перезапуска.
    2. *Проверьте вентилятор* – попробуйте вручную прокрутить крыльчатку (при отключенном питании).
    3. *Осмотрите контакты* – убедитесь, что разъём подключён плотно.

    Если проблема не решается, лучше вызвать *газового специалиста*, так как для диагностики и замены деталей может потребоваться разборка котла.

    Если у вас есть мультиметр, можно проверить напряжение на разъёме вентилятора (должно быть ~220 В при запуске). Если напряжение есть, а вентилятор не крутится – он неисправен. Если напряжения нет – проблема в плате.

    Дайте знать, если нужно уточнить детали!
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.379
    Благодарности:
    9.729

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.379
    Благодарности:
    9.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да знать бы какие детали (
    вентилятор работает, модулируется, на изменения настройки реагирует.
    в процессе работы дым угодит нормально
    температура меняется согласно нагрузки
    одно плохо -
    не зажигается без вмешательства человека)

    держу прикрытой около 15-30 секунд, добавляются обороты и газ и работает устойчиво.