1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вязка второго слоя арматуры

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем d3zmond, 13.09.18.

  1. d3zmond
    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    d3zmond

    Участник

    d3zmond

    Участник

    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Вязка второго слоя арматуры
    Доброе день, форумчане.
    Строю фундамент - монолитная плита. Связал первый ряд арматуры, поднял его на лягушки. Встал вопрос - как вязать второй ряд? Полностью вязать его на первом, и уже потом поднимать или лучше сразу ставить "пешки"?
     
  2. Louriekm
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    182

    Louriekm

    Живу здесь

    Louriekm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я вяжу на первом, и дальше по ситуации либо на "лягушки"(пешки) либо на кусочки эппс.
     
  3. d3zmond
    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    d3zmond

    Участник

    d3zmond

    Участник

    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Я боюсь, что будет очень тяжело поднимать. "Пешки" легко просовываются в ячейку 20 на 20?
     
  4. MarekZ
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    30

    MarekZ

    Живу здесь

    MarekZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    30
    Над первом рядом раскладываете всю арматуру которая короче, потом длинную через 5-6 арматур, связываете, подставляете между рядами лягушки и заполните пустоты остальной арматурой.
     

    Вложения:

    • IMG_20180528_070153.jpg
  5. Master-1001
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    53

    Master-1001

    Живу здесь

    Master-1001

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    53
    Я привязывал к первому ряду лягушки и уже к ним вязал второй
     

    Вложения:

    • SDC17549.JPG
  6. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Когда будете ходить во время заливки, арматура может оторваться от лягушек и сетка провиснет.
    Да и вязать так сложее. Я клал сверху. Впрочем как и подавляющее большинство.

    Под каждую не обязательно, промежуточные прутки можно положить вниз и потом привязать к поперечным.