Не разберусь в спеке mean well 1500, подскажите

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Macsafe, 13.09.18.

  1. Macsafe
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    47

    Macsafe

    Живу здесь

    Macsafe

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Не разберусь в спеке mean well 1500, подскажите
    В низковольтную схему нужно включить источник RSP-1500-12. В его спеке есть параметр OVER VOLTAGE PROTECTION 13.8 ~ 16.8V. Что он означает и где может измеряться? В планах подключить его параллельно с АКБ, чтобы помочь им питать нагрузку при провалах напряжения в сети, потому что при 160-180В готовое ЗУ ни о чем. Вопрос, не сгорит ли по такой схеме или может диод вкорячить? В mean-well слал вопрос - молчат.

    Сейчас все работает нормально, но на пределе возможностей ЗУ. Бывают моменты, когда краткосрочно включают микроволновку в нагрузке. Хочется помочь АКБ в этот момент
     

    Вложения:

    • MW.JPG
    • 2018-09-13_10-39-38.png
  2. Macsafe
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    47

    Macsafe

    Живу здесь

    Macsafe

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Не там спросил или спецов нет? :faq:
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.271
    Благодарности:
    2.320

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.271
    Благодарности:
    2.320
    Адрес:
    Москва
    @Macsafe, не сгорит, но и работать толком не будет. В даташите сказано что через 5 секунд перегрузки он отключится.
    Перенапряжение обычно замеряется модулем питания на его выходных контактах. При превышении заданного порога бп либо просто ограничивает выходное напряжения на этом значении либо начинает икать либо отключаться, в зависимости от реализации.
     
  4. dannaero
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    202

    dannaero

    Живу здесь

    dannaero

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Киев
    При повышении напряжения на выходе RSP-1500-12 до 13,8В или выше, БП имеет полное право отключиться, причём после понижения напряжения ниже 13,8В его надо будет выкл-вкл.
    До какого напряжения вторая зарядка заряжает батарейки?
    Может быть в вашем случае RSP-1500-15 будет больше в тему?