    Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

    Прошу покритиковать схему квартирного электрощитка.

    Исходные данные-однокомнатная квартира в новостройке, площадь 53 кв. м., газ, индивидуальное отопление, ввод в квартиру кабель 3х6.

    В подъездном щитке стоИт вводной автомат на 32А фирмы ЕКF, планирую поменять его на аналогичного номинала (тип C) от ABB.

    Кроме того, в подъездный щиток хочу добавить реле напряжения РН-104+ селективное УЗО 40А 300mA. Места у нас спокойные-вроде не должны скомуниздить.

    Имеющуюся проводку выкидывать не стал, просто к ней добавил ещё 3 линии-на кондиционер, саунзел и кухню. Первые 2 линии-провод 3, х2,5, кухня-3х4. На кухне сделана дополнительная распределительная коробка, от которой проводом 3х2,5 протянуты дополнительные линии к 4 розеткам (духовой электрический шкаф, холодильник, возможно впоследствии посудомоечная машина, микроволновка).

    Собственно вот схема, составлена мною на основании советов знакомого электрика.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2016-10-24 в 13.06.31.png
  2. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    Перед УЗО обязательно должен стоять автомат, который его (УЗО) защищает. Номинал этого автомата должен быть меньше чем номинал УЗО. А вообще порядок выбора защиты с точностью до наоборот.
    Изначально выбирается кабель, к примеру 2,5кв.мм., затем ставится автомат, который этот кабель будет защищать - 16А, а уж после этого выбирается УЗО. Если автомат стоит 16А, то Номинальный ток УЗО (In — максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время, сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции) должен быть больше чем ток автомата, т. е. 25А (извините, но 20А не встречал ни разу. Может напишите кто производит?). Второй параметр УЗО - Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn - ток утечки при котором УЗО должно срабатывать.
    Этот ток определяется по формуле. Рассчитывается приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприёмнике и тока утечки в сети (проводников). I = 0.4хW/U + 0.01xL (проводников). Номинальный диф. ток УЗО должен быть в 3р. больше расчётного тока утечки приёмников и проводников.
    Для примера:
    Есть группа розеток, пусть их будет 3, в каждую предполагается включать по обогревателю 1,5кВт, проводов пусть будет 20м.
    Считаем! Суммарная нагрузка 4,5кВт. I = 0,4х4500/220 + 0,01х20 = 8,19 + 0,2 = 8,39мА х 3 = 25мА
    Номинальный диф. ток УЗО выбираем 30мА.
     
  3. Georgeskp
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Georgeskp

    Участник

    Georgeskp

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Магас
    Как в известном фильме: "Брюки превращаются… Превращаются брюки… В элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка":) Действительно ошибочка вышла, разумеется речь идёт о 25А
     
  4. Georgeskp
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Georgeskp

    Участник

    Georgeskp

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Магас
    "Перед" в данном случае следует понимать "автомат на схеме располагается ВЫШЕ относительно УЗО"?
     
    Последнее редактирование: 24.10.16
  5. RomKa75
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304

    RomKa75

    Живу здесь

    RomKa75

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304
    @Georgeskp, А почему бы 1 и3 линию не заменить сразу на даф. автомат?

    Диф. автоматы, кстати, есть и на 20А.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.10.19
  6. Georgeskp
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Georgeskp

    Участник

    Georgeskp

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Магас
    В чём его плюс?
     
    Последнее редактирование модератором: 22.10.19
  7. Georgeskp
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Georgeskp

    Участник

    Georgeskp

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Магас
    Я правильно понимаю, что если от квартирного щитка (как в моём случае) на кухню идёт провод 4 "квадрата", а потом от него расходятся линии проводом 2,5, то считать нужно по самому "тонкому" месту, то есть автомат должен быть 16А?
     
  8. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    Да.
     
  9. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.726
    Благодарности:
    10.460

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.726
    Благодарности:
    10.460
    Адрес:
    Домодедово
    Да:hello:
    Автомат должен защищать "сечение провода" от пожара в первую очередь
    Однако...
    на 2,5 квадрата можно и 25 А
    А 16 А для провода сечением 1,5 квадрата
    Было бы разумно:um::hello:
     
  10. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    Тут вопрос очень спорный...
    Объясните для начала на что линии расходятся (какие потребители будут) и каким образом распайка организована.
     
  11. Georgeskp
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Georgeskp

    Участник

    Georgeskp

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Магас
    Согласен, на кухне "набрать" одновременно включённых потребителей в 5 кВт вполне реально. Спасибо за конструктив:super: Значит после него идёт УЗО на 32А/0,03? Ну чтоб с запасом
     
  12. Georgeskp
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Georgeskp

    Участник

    Georgeskp

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Магас
    В распредкоробке провода соединены клеммами Wago 415-222, от коробки идут 3 линии на розетки. На них "висят" мультиварка, сегодня посмотрю её мощность, но думаю что максимум 1 кВт.
    Далее идёт холодильник, ну для верности 500 Вт, электрический чайник (примерно 1,5 кВт), там же утюг (1,5 кВт). В планах электрическая духовка (она уже киловатта 3-4), возможно микроволновка (1,5 кВт). Итого имеем почти 9 кВт. Многовато выходит...:um:
     
  13. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.726
    Благодарности:
    10.460

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.726
    Благодарности:
    10.460
    Адрес:
    Домодедово
    Это никакой не "конструктив" :no::close:, а лишь мое личное мнение:|:
    Я, конечно, считаю себя "в ладах с электрикой":hndshk:
    И с нашими форумскими электриками...:love:
    Однако
    Сами принимайте решение:victory:
    Чтоб не говорить потом, мол "меня так в интернете научили":close::aga:
     
  14. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    Вот тут вы не правы... Сами же написали, что автомат должен провод защищать, а для этого его номинал должен быть меньше чем длительный ток провода.
     
  15. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.726
    Благодарности:
    10.460

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.726
    Благодарности:
    10.460
    Адрес:
    Домодедово
    Да
    Но ток провода именно такой, как я написал (как я считаю)
    Я не профессиональный электрик и не торговец "автоматами":no:
    Быть может мы с ними и не сойдемся во мнениях...:|:
    Я выразил лично свое :flag:"элитнопролетарское" :victory: (чисто из опыта) :um: