1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос о кронштейнах для навесной системы

Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Generator78, 04.09.18.

  1. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Вопрос о кронштейнах для навесной системы
    Здравствуйте. До фасада еще далеко. Но сейчас утепляю напылением надземную часть цоколя, хочу сразу же установить кронштейны для навесной системы - чтобы они уже были под слоем пены. Потом сделаю фасад в одном уровне - и цоколь, и стены. Опыта нет. Купил кронштейны с ограничителем перемещения для Г-образного профиля. Он дает возможность регулировки профиля по уровню где-то 1,5см. Стена цоколя - монолит, в качестве опалубки лет 10 назад использовали что-то мягкое и непотребное. В итоге стена кривая во всех плоскостях. Установить кронштейны ровно очень проблематично, тем более учитывая этот ограничитель. Рабочие подсказали, что после установки кронштейн в принципе регулируется ударами молотка в любую сторону. В магазине нашел другие кронштейны - без ограничителя. Думаю - может, взять их подлиннее, закрепить, подбить молотком, как надо, а потом лишнее отрезать болгаркой. Вот на фото то, что я хочу купить и реализовать. Подскажите, пожалуйста, реализуема ли моя идея? Действительно ли кронштейны можно гнуть молотком?
     

    Вложения:

    • f7fe5ebc27ff17314939286bd5e3e88f.jpg
  2. Йонас
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8

    Йонас

    Участник

    Йонас

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Латвия
    Можно. И подкладывайте термостоп (прокладку) между кронштейном и стеной, чтобы минимизировать мостик холода.
     
  3. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Сегодня купил кронштейны другой фирмы. Они оказались менее жесткими, чем первые. Никакого ограничителя нет. Несколько штук установил. смотрят в разные стороны. Некрасиво. Но, как я понял, главное - выставить потом точно вертикальный профиль, положение этих кронштейнов особой роли не играет. Прокладка шла отдельно. Купил ее. Она оказалась более серьезной, чем у первых кронштейнов. Потолще и помассивнее, в то время как предыдущая фирма продала мне какую-то очень тонкую субстанцию.
    Думаю, старые кронштейны демонтировать и полностью установить новые - они подлиннее. В одном месте на стене большой провал, и кронштейн сильно заглублен... Сантиметра на 4 короче собратьев. Наверное, надо какую-то подложку подложить, чтобы выровнять положение. Дерево или фанера годятся?
    По теплорасчету у меня вроде и 100мм минваты проходит. Но продавец меня сегодня смутила - говорит, в нашем регионе рекомендуют утеплять не менее чем 150мм. Надо еще раз все обдумать...
     
  4. Йонас
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8

    Йонас

    Участник

    Йонас

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Латвия
    В целом да, если под утеплителем сухо то ничего не случится.
    При выборе толщины ваты не забудьте про вентзазор - 1,5...2см.
     
  5. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    357

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    ЕкаБу
    Просто удлини в этом месте кронштейн. Прокладка в 4 см под кронштейн-плохо.
     
  6. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Об удлинении думал... Просто саморезами прикрепить стальную пластину? Или есть нюансы?
     
  7. Йонас
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8

    Йонас

    Участник

    Йонас

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Латвия
    Если кронштейн не несущий, ему все равно - работает только дюбель на отрыв от стены. Можно подкладывать деревяшку.
    Если несущий - нормальный саморез держит полтонны на срез. Можете прикручивать удлинитель двумя-тремя саморезами. Только уточните там где брали кронштейны, какую максимальную нагрузку он сможет нести если удлинить консоль.
     
  8. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Так в этой системе все кронштейны несущие.

    Запросил сертификат, мне его выслали. Но максимальную нагрузку там не нашел...
    Техподдержка тоже не ответила.
     
  9. Йонас
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8

    Йонас

    Участник

    Йонас

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Латвия
    Если профиль жестко защемлен на всех кронштейнах, то при температурном удлинении/сжатии происходит его выпячивание/срыв саморезов. Поэтому по-правильному будет один кронштейн несущий (собирающий нагрузку со всей штанги), а остальные скользящие (удерживают профиль в перпендикулярной фасаду плоскости).
     
  10. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Я читал, что сам сайдинг жестко крепить нельзя. Про профиль не слышал. Но и вопросом пока досконально не занимался... К несущему кронштейну профиль крепится намертво, к остальным - с зазором? А если сделать хорошую отмостку - можно к ней профиль закрепить? Тогда бы отмостка всю нагрузку на себя взяла, а кронштейны будут просто поддерживающими.
     
  11. Йонас
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8

    Йонас

    Участник

    Йонас

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Латвия
    Скиньте фотографии фасада, для понимания картины.
     
  12. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    357

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    ЕкаБу
    Фасад должен висеть на стене! На то он и фасад. Никаких отмосток.
     
  13. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Вот то, что было и то, что есть сейчас. Стена подвала будет покрыта утеплителем и зарыта, над землей останется около метра.
    Беспокоит еще несущая способность пеноблока - сможет ли этот материал должным образом удержать навесную систему?
     

    Вложения:

    • IMG_20180401_141749.jpg
    • IMG_20180910_184246.jpg
    Последнее редактирование: 10.09.18
  14. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    357

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    ЕкаБу
    1. Берём фасадный дюбель типа Манго, Фишер, или Сормат.
    10*100 с большой распорной зоной.
    2. Бурим отверстие в стене буром ф9 мм. Без удара!
    3. Ставим анкер, крутим гайковёртом, на финише не перетягиваем.
    Гарантированно на вырыв будет около 350 кг. Вам достаточно.
     
  15. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    @Железякин, На цоколь из бетона я взял дюбеля MBK-STB 10*120, бурил буром на 10. Без удара бур в бетон не идет вообще. Болт крутил ключом. Идет довольно туго. Пару болтов закрутил еле-еле... Тут вопросов нет. Над цоколем пеноблоки, вот туда надо уже что-то другое думать... Слишком мягкий материал.