1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расход воды при промывке в системе обезжелезивания

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем batteryxv88, 03.09.18.

  1. batteryxv88
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    batteryxv88

    Новичок

    batteryxv88

    Новичок

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Расход воды при промывке в системе обезжелезивания
    Всем привет! Подскажите пожалуйста сколько воды будет уходить при промывке. Система такая: колонна аэрации и колонна обезжелезивания 1054. Дебит скважины примерно 100 литров. Одна фирма мне говорит что промывка 25мин и расход 200-280 литров. Другая что минимум 900литров и 45 минут промывка. Я уже не знаю кому верить.
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет воды для промывки фильтра при таком дебите.
     
  3. batteryxv88
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    batteryxv88

    Новичок

    batteryxv88

    Новичок

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Правильно я понимаю, тут вариант один-ставить накопительную ёмкость?
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Объёмом не менее 750 л.
     
  5. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    1054 на промывку берет 20-24 л/мин.
    промывка стандартно 15 мин обратная, 3-5 минут прямая.
    откройте кран на полив, включите насос, придавите кран для расхода из шланга на ведро 12 л за полминуты, оставьте насос включенным на 20 минут. если вода будет идти с тем же потоком - дебита хватит.
    если ещё при расходе давление будет не меньше 1 бар, то вообще красота.
     
  6. VodaTeplo
    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    9

    VodaTeplo

    Живу здесь

    VodaTeplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    9
    Всем привет. Ответьте, пожалуйста:
    1) правильно ли я понимаю, что основные "ходовые" колонны = это 1054, т. е. 10-я или 10 дюймов и 1354, т. е. "13" или 13 дюймов? У меня стоят синие колонны еще с конца 90-х годов, когда эти фильтры только появились в России. Наверное, на обезжелезовании стоит 13-я (диаметр замерил 34см), а на аэрации стоит 10-я колонна.
    2) подскажите, расход воды при регенерации обезжелезователя на 13-й колонне - он соответствует такому же объему 20-24 л/минуту, что и на 10-й колонне, так?
    3) а, если поставить умягчитель колонный, то какой расход воды будет в минуту? Жесткость у нас 8.3. В доме проживают 3 человека.
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.271
    Благодарности:
    2.320

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.271
    Благодарности:
    2.320
    Адрес:
    Москва
    Нет конечно! Для каждой засыпки своя скорость промывки. Соответственно и расход и объем необходимого количества воды на колоннах разного диаметра будет отличаться.