1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дайте оценку реализованной системе ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Order83, 28.08.18.

  1. Order83
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Order83

    Новичок

    Order83

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Дайте оценку реализованной системе ТП
    Добрый день! Не могли бы дать заключение и рекомендации по реализованному способу отопления.

    Строение для периодического пребывания, баня. Предполагается поддержание максимально возможной положительной температуры зимой (если не дотянем до комфортной).

    г. Тюмень.

    Строение из КББ, 400 мм. 2х этажное (мансарда, утепленная кровля 200мм каменной ваты), само строение - 6,8мХ6,8м утепленное 100мм каменной ваты

    Спроектирована система отопления: Газовый 2х контурный котел Baxi 10 F. Выбор котла был обусловлен наличием функции "теплый пол" при котором он может работать на низкотемпературный режим, то есть, только на теплые полы.

    Теплый пол на первом этаже 34м2. труба stout 16мм, сшитый полиэтилен, с шагом 200мм. Стяжка 80мм, сверху плитка. Стяжка утеплена 100мм полистирола. Полы по грунту.

    Радиаторы отсутствуют.

    Интересует вопрос относительно предполагаемой температуры в помещении в зимний период. Будет ли достаточно для поддержания плюсовой температуры, на какую температуру стоит рассчитывать? Спасибо за ответ
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Сначала рассчитываете теплопотери. Дальше на основании рассчитанных теплопотерь рассчитываете гидравлику. И получаете ответ.
    Расчёты можно заказать, если сами не справитесь.
     
  3. Order83
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Order83

    Новичок

    Order83

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Тогда поправьте меня, пожалуйста в моих грубых расчетах, если это возможно.

    В результате расчета теплопотерь при помощи калькулятора smartcalc. ru получилось следующее:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 36.92 кВт•ч (В расчете, кстати, не учитывалось наличие дверей и окон).
    На моих 72м2 по первому и второму этажу, за отопительный сезон (223 суток в Тюменской области) выходит: 72*36.92 = 2 тыс 658 КВт/ч. за сезон
    Разделив на 223 отопительных дня: 2658/223 = 11,9 КВт/сут.
    Далее делим на 24 часа = 0,5 Квт/ч. (Видимо уже где-то ошибка)...

    С гидравликой я на Вы, поэтому возьму среднее значение теплоотдачи хорошо утепленного кафельного пола с шагом трубы 250 и температурой подачи 45С. Имеем ~ 80 Вт\м2. Умножим на 36м2 = 2,88 Квт/ч. может выдать мой пол.

    Поправьте меня в расчетах теплопотерь строения и, видимо, задача будет решена...

    Спасибо
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    К сожалению поправлять нечего.
    Ошибка:
    теплопотери должны рассчитываться на каждое помещение и в час.
    Давайте сделаем прикидку виртуального ТП. В реальности мощность будет несколько меньше