1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент в Курской области! Срочно нужна помощь

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ochepluhov, 25.08.18.

  1. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Фундамент в Курской области! Срочно нужна помощь
    Добрый день! Нужна помощь в подборе фундамента! Дом из ОЦБ 240 мм, 90 кубов дерева естественной влажности...площадь 176 м2,фото прилагаю! Уровень промерзания 11000-1300мм.
    Грунт-чернозем 80-90 см...дальше суглинок или песок (не пойму сам)...Геологию не делал...
    Все местные организации предлагают свайно-буронабивной с ростверком 400х600 (200 мм в землю) и 45-50 свай диаметром 200 мм на глубину 1600 мм и только одна бригада предложила ленту 400 -мм на глубину 1100мм,подушку песчаную под нее 200 мм...поднять над землей 600 мм, Пробурил по периметру и диагоналям ямы на глубину 1 м-воды нет (понимаю что 1 м не показатель). Заливка в середине сентября...Бюджет в районе 300т. Парни! Помогите советом профессиональным пожалуйста) 1513682280.jpg фото 003.JPG фото 001.JPG IMG_4200.JPG IMG_4201.JPG
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Такие короткие сваи без геологии и расчётов - рулетка.
    Скорей всего Вам можно залить простую ленту с опорой на минеральный грунт, скорей всего супесь у Вас. 400мм многовато конечно можно и потоньше.
     
    Последнее редактирование: 25.08.18
  3. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Winder
    Большое спасибо) Сам интуитивно склоняюсь к ленте, но знаний и опыта в этом вопросе совершенно не достаточно(
     
  4. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Хотелось бы услышать мнения одноклубников...Лента 190х30 (110 в землю-80 над землей),армирование 12 мм арматурой (1000 м насчитали),песчаная подушка 20 см с проливкой и трамбовкой...гидроизоляция из полиэтиленовой пленки толстой...и заливать предлагают в 2 этапа: нижнюю часть (110х30) и потом верх (80х30).
     
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Если на глубине 80-90 см вы считаете пригодным грунт для опирания фундамента, то именно на этой глубине его и нужно опирать - ленточный. Ну может не прям по кровле этого грунта, а заглубиться на 10 см в него. То есть глубина заложения - 1 метр. При этом расчетная глубина промерзания у вас будет скорее всего не более 90 см. То есть на такой глубине лента не подвержена нормальному пучению. Однако если фундамент будет зимовать недостроем - его нужно будет временно утеплять. Армировать такой фундамент не нужно. Но может понадобиться уширение в нижней части, это зависит от нагрузок и грунтов.
     
  6. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Проектировщик_
    Большое спасибо) Фундамент загружу срубом ноябре! Тонн 80 на него ляжет. Страшновато как-то без армирования (А бетон какой марки порекомендуете...Строители советуют М 250. И МОЖНО ЛИТЬ В 2 ЭТАПА- подземную и наземную...Какой интервал между заливкой низа и верха? как обе части связывать?
     
  7. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Тут дело по большей части не в нагрузке, а в отоплении. Расчетная глубина промерзания около 90 см - это при работающем отоплении и поддержании температуры внутри более 20 градусов. Без отопления же и при нормативной глубине промерзания 130 см, расчетная будет 145 см. То есть фундамент на глубине метр будет подвержен пучению.

    Ну, когда не знаете какие грунты (может у вас слабые) и что будет с пучением (может фундамент зимовать будет в зоне промерзания и без защиты), тогда лучше армировать. Определить какое нужно армирование в таких условиях практически сложно, потому обычно армируют кто во что горазд и кому сколько не жалко.
    С другой стороны у вас деревянный сруб, он сам по себе жесткий. Думаю армирование лишнее.

    Годится.

    Лить в два этапа можно. Если фундамент будет неармированный, то связывать две части никак не нужно. Если армированный - связь получится сама собой - арматурой. Вообще как именно заливать бетонную конструкцию за два раза - поищите по запросу "рабочий шов бетонирования". Там будет более подробная инфа, чем я тут кратко рассказываю.
     
  8. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    @Проектировщик_,
    Еще раз, благодарю) Эту зиму дом будет без отопления-следовательно мне нужно закладывать фундамент на глубину 145? Что бы перезимовать и его не выперло?
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Это один из вариантов. И по-моему не самый удачный, так как глубокая лента выходит. Другой вариант - предусмотреть на зиму временное утепление.

    Есть еще варианты.
    Первый - мелкозаглубленный ленточный фундамент. У него подушка 30-40 см из непучинистого грунта на глубине 1 метр. Нужно предусмотреть ее дренаж, утепление фундамента. Такой фундамент я бы уже армировал.
    Второй - свайный. Параметры свай по нагрузкам и грунтам. Наобум тут что-то рекомендовать сложно.
     
  10. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Армировать буду по полной) Всю тонну 12 арматуры израсходую) Для семьи не жалко) Наверное перестраховываюсь(
     
  11. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    У нас здесь в глубинке патриархальные нравы...боюсь что с утеплением и дренажом мне так накосячат (Собственно поэтому и пытался найти золотую середину...110 в землю..нагрузить в зиму...а там и отопление) Заказывать строительство в фирме с более-менее хорошей репутацией за 500 км-он мне золотой выйдет) Сам прорабствовал лет 20) имею представление о сметах и командировках(
     
  12. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.742
    Благодарности:
    2.670

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.742
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Новокосино Москва
    @ochepluhov, купи утеплителя 50мм, и разложи юбкой вокруг дома., снизиться
    глубина промерзания Потом его пустиш в утепленую отмостку.
    Упаковка из 8 плит 1.200 руб. мне обошлась, всего например у меня будет 5 упаковок.
     
  13. ochepluhov
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    ochepluhov

    Участник

    ochepluhov

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    сеня 68
    Спасибо) а тип утеплителя? Может отмостку сразу залить с фундаментом? или это технологически рано?


    Онлайн
     
  14. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.742
    Благодарности:
    2.670

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.742
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Новокосино Москва
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Да, в качестве временного утепления хороший вариант. Но затем утеплитель лучше пустить на утепление цоколя или полов. Утепленная отмостка в обычном ленточном фундаменте не нужна.

    Может тогда лучше геологию заказать? Станет все яснее с возможным типом фундамента.