    Обвязка котельной. Комбинированная СО, БКН
    Доброго времени суток.
    Прошу просмотреть мою схему обвязки котла и посоветовать исправления/улучшения).
    Котел Baxi Slim 1.230 iN.
    Бойлер Drazice OKC 125 NTR/HV с верхним выводом.
    Система комбинированная, радиаторы по лучевой схеме и теплый пол. В будущем планирую организовать систему вентиляции с рекуператором и догревом приточного воздуха калорифером, подключенным через теплообменник для разделения теплоносителей. Теплоноситель основной системы - вода.
    Насосы на первичное кольцо, радиаторный контур, контур калорифера и бойлера - Alpha 2L 25-40, на ТП 25-60.
    Первичное кольцо планирую выполнить стальной трубой ДУ32, отводы на контуры ДУ25.
    Расширительные баки планирую повесить на кронштейны со встроенной группой безопасности и воздухоотводчиком.
    Вопросы:
    1. Имеет ли смысл ставить на первичное кольцо насос 32-40?
    2. Нужен ли обратный клапан перед смесительным клапаном на обратке? И нужны ли еще где по схеме?
    3. Бойлер с верхними выводами, воздухоотводчик только на подаче или еще на обратке? (у некоторых стоят два)
    4. Полотенцесушители на линии рециркуляции, думаю подключить по схеме "ленинградки". Чтобы регулировать температуру полотенцесушителя, хочу поставить на обратке термостатический вентиль (или всё же ручной вентиль?). Будет ли работать такая регулировка?
    5. Если полотенцесушители вешаются на линию рециркуляции, то длина этой ветки увеличивается на 6 метров. Разводка воды будет в неотапливаемом подвале, в изоляции 9 мм. Не лучше ли будет подключить полотенцесушители на подаче для сокращения магистрали?
    6. Насос на линии циркуляции брать простой UP 15-14 B PM или со встроенным отсечным и обратным клапаном (UP 15-14 BX PM)?
    7. В схеме подключения бойлера, производителем указан трехходовой клапан для подмеса рециркуляции к подаче ГВС. Стоит ли ставить?
     

    Вложения:

    • Обвязка котельной.png
    • Полотенцесушитель.png
    • Подключение бойлера.png
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    Хватит и 25-40
    нет...он нужен после насоса..т.е. насос должен давить в ОК
    ставьте два..меньше гимора при первоначальном заполнении.
    не понял за счет чего удлинение..но чем короче магистраль тем лучше.
    на мой взгляд баловство...поставьте обычный вентиль и байпас...не так часто их крутить приходится.
    обратный клапан всеравно ставить..так что смотрите что по цене дешевле - поотдельности или сразу в насосе.
    нинафик ненужен..это если переключение между отоплением и ГВС делается с помощью него..у Вас же, если будете использовать с помощью насосов то приоритет ГВС будет выполняться насосами.

    даааа...и на первой картинке, где у Вас бойлер подключен обратку от бойлера надо завести на обратку и в котел но после котлового насоса
     
  3. enzoster
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    enzoster

    Участник

    enzoster

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    У меня последняя точка удалена от котельной, если обратку ГВС вести до полотенцесушителя, то он проходит мимо котельной к санузлу, а потом возвращается в котельную к бойлеру, за счет чего и увеличивается длина контура. Если полотенцесушители санузлов подключить на подаче ГВС, то не нужно будет обратку удлинять. Вот и думаю, потерять температуру на подаче пропустив через полотенцесушители сразу, или удлинить контур и подключить их на обратке рециркуляции.

    Думал использовать схему с кольцом, чтобы недопустить холодной обратки в случае использования только теплого пола, после прогрева бойлера. Понаходил темы, где люди тоже этого боялись, но вроде котел допускает такое. В таком случае, может лучше убрать насос загрузки бойлера и поставить трехходовой клапан для реализации приоритета бойлера?
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    И сколько Вы там потеряете?...2-3 градуса?...ерунда полная...
    да ненадо ничего убирать...блин...как объяснить то...ааа...вот...насос с обратки перенесите на подачу...т.е. подача выходит из котла вверх уходит на бойлер через насос, обратный клапан и вторая ветка вправо уходит на отопление ...через фильтр, насос, обратный клапан
     
  5. enzoster
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    enzoster

    Участник

    enzoster

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Спасибо за разъяснения. Переделал схему, надеюсь я вас правильно понял.
     

    Вложения:

    • Обвязка котельной v2.png
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще немного и получится стандартная схема из всех инструкций и учебников :))
    п5 - 6 м ниочем.
    п6 - ни лучше.
    п7 - по финансам, но обратник всё равно надо ставить :)
    п8 - нет, в нём есть смысл если планирует держать в бкн +80.
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    ну да...вот только фильтр можно один на обратке оставить...
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.025
    Благодарности:
    6.780

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.025
    Благодарности:
    6.780
    Адрес:
    Москва
    @Хортэк СПб, помогите разобраться
    Есть БКН с двумя теплообменниками 1,58 м2 и 0,86 м2
    первый большой внизу, меньший наверху
    На схеме в паспорте нарисовано котел на первый, нижний теплообменник, солнечный коллектор на второй, меньший. теплообменник.

    сомнения зародились когда посмотрел описание на meibes
    все наоборот.
    там солнечный коллектор на большой нижний.
    Котел на малый верхний.
    Почему так. Где логика ?
     

    Вложения:

    • Бойлер S-Tank серии SOLAR SS DUO –200 2 габарит.jpg
    • Бойлер S-Tank серии SOLAR SS DUO –200 2 схема подключения.jpg
    • 01-04-duo_hls-e_solar_diagr_f33004.jpg
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Особой разницы нет, в нашем регионе солнечный коллектор вещь вспомогательная/ догревающая.
    её можно подключить вверх.
    а основной котловой нижний, чтобы прогревать весь массив воды.
    п. с. мейбис ведь буржуины, им и 50л воды помыться хватить троим.
    лишь бы газ дорогой не жечь, да и теплей там и солнечней.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    чтоб больший теплосъем обеспечить летом, когда тепло от коллекторов девать некуда а девать надо.
     
  11. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    809

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    809
    @enzoster, я бы убрал ещё обратный клапан на смесительном узле, при кольцевой схеме он не нужен. Также при перестановке насоса с грязевиком на подачу отпала необходимость в кранах и фильтре на обратке. Расширбак хорошо бы переместить на обратку к подпитке. Приоритет гвс организовал бы либо на плате котла, либо термостатом дражице включая или насос бойлера или кольцевой. Насосы рад и тп работают всегда или по накладному термостату на трубу кольца. По термостату реализуется защита котла от холодной обратки, а при загрузке гвс холодной обратки не бывает