1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    а) была перетянута прокладка и реле фактически было отрезано от водопровода (реле просто не работало).
    б) не верное подключение электрики в реле (провода замкнуты напрямую).
    в) был забит забит штуцер подвода воды в камеру реле (реле просто не работало).
    Очень-очень быстро забьется камера реле. Выше вероятность попадания конденсата в реле. Нормальное положение реле или сверху, или сбоку.
     
  2. Radiofox
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    88

    Radiofox

    Живу здесь

    Radiofox

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ярославль, город на Волге
    А что делать с конденсатом? Даже на ПП трубах появляется.

    1.jpg 2.jpg
     
  3. cocoss09
    Регистрация:
    01.09.14
    Сообщения:
    2.695
    Благодарности:
    5.547

    cocoss09

    Живу здесь

    cocoss09

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.14
    Сообщения:
    2.695
    Благодарности:
    5.547
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
  4. al-ulov
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    al-ulov

    Живу здесь

    al-ulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Мытищи
    Доброе утро, собрал систему по картинкам. подскажите пожалуйста - можно ли кабель который идет в комплекте с насосом БЦПЭ 0.32-50у проложить просто в земле до дома или же надо обрезать его в кесоне и потом другим кабелем вести проводку в земле ?
     
  5. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    106

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Тюмень
    @al-ulov, думаю нет. Продаются бронированные и проводит в трубе ПНД.
     
  6. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.830
    Благодарности:
    3.445

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.830
    Благодарности:
    3.445
    Я бы сказал - или бронированные, или в трубе ПНД) пихать бронированный кабель в трубу это уже перебор
     
  7. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Если у Вас хватает длины кабеля насоса,- отрежьте вилку и протяните кабель в ПНД до дома! Вилку поставите новую...
     
  8. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    1.617

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @al-ulov, сами прикиньте, что Вам легче: сделать герметичное соединение в сыром кессоне или, если хватает провода, вывести на верх и соединить на земле? То и делайте, только важно не забыть про гофру...
     
  9. al-ulov
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    al-ulov

    Живу здесь

    al-ulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Мытищи
    Доброе утро, еще вопрос про провод. Производитель насоса водолей бцпэ 0.32-50у комплектует его кабелем длиной 50 метров и сечением 3•0.75
    Мне этого хватает что бы провести этот кабель под землей в пнд трубе в дом - до дома 25 метров.
    Но тут же в инструкции производитель пишет что подключать насос нужно в розетку с сечением провода не менее 2.5.
    В санузел то именно такая розетка. Смущает можно ли вести 25 метров кабелем от насоса или же делать розетку в кесоне и вести под землей проводом 2,5 мм2
     
  10. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    1.617

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @al-ulov, если розетка на 16А, то присоединяйте к ней...
    наши "производители" больше - писатели...барыги короче...
     
  11. SergeyAS
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    2.168

    SergeyAS

    Живу здесь

    SergeyAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    2.168
    Адрес:
    МО, Дмитровский р-н
    А почему смущает? Производитель в комплект включил кабель, т. е. он гарантирует, что с ним все будет нормально. Поэтому его можно подключать хоть на 25, хоть на все 50 м.
    С другой стороны производитель прикрыл себя от исков из-за кривой проводки в доме, поставив ограничение с большим перезакладом.
    Т. е. воткнуть стандартный кабель в розетку в доме - совершенно нормальное решение.
     
  12. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    1.617

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да, главное эту розетку не перегрузить чайниками и др, т. к. насос не всегда 2,5 ампера потребляет...
     
  13. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По правильному отдельный автомат на насос.
    И обесточить можно отдельно для проведения работ, и заводить сразу на него без всяких розеток и прочего. у меня прямо в щиток идет.
    и защитить его можно сразу правильным автоматом.
    ну мое имхо
     
  14. id694991
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.912
    Благодарности:
    6.652

    id694991

    Живу здесь

    id694991

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.912
    Благодарности:
    6.652
    Адрес:
    МО
    По правильному надо поставить УЗО...:hello:
     
  15. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну тогда уж диф) если на то пошло. узо не является автоматом)
    А вообще зависит конечно от компоновки щита у товарища
    У меня просто каждая фаза из 3 защищена отдельным узо. А далее насос на отдельном автомате
    Ставить узо на каждого потребителя это как-то перебор.