Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 настройка котла и погодозависимой автоматики

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Valiane, 23.08.18.

  1. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Дом небольшой из газобетона, утеплён 100 ватой зашит в сайдинг, в общем с этим проблем нет. У меня сейчас, до установки котла, стоит 4кв электрокотел, самодельный, подключен к терморегулятору от теплого пола и соответственно с него управляется. Я так понимаю мне газовый котел тоже надо подключить к комнатному термостату, а уличный можно не покупать?
     

    Вложения:

    • 15351741188981661534118.jpg
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Решение лично за вами. Вам просто объяснили, что особой экономии не будет (да её ваще не будет) в доме такой площади. Комфорта не более чем и с комнатным термостатом. Ну не надо будет весь отопительный сезон изменять на котле температуру нагрева ОВ, сама меняется согласно показаниям уличного датчика и выбранной наклонной, а без уличного датчика, раза три-четыре наверно придётся самому в ручную её изменить. Конечно за восемь месяцев отопительного сезона можно и надорваться от такой адской нагрузки. :aga:
    Котёл быстрее реагирует на изменение уличной температуры, чем комнатный термостат. То есть схема менее инерционна. Но нужно ли это в хорошо утеплённом доме такой маленькой отапливаемой площади. По мне так только во вред. Дом ещё не остыл, температура, ещё и не начала опускаться, а от датчика улицы уже пошла команда на котёл греть ОВ до большей температуры.
    Если хотите просто поиграться, то установите, нужен то только датчик уличной температуры.
    Затраты минимальные, датчик и провода.
     
    Последнее редактирование: 25.08.18
  3. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Уважаемые форумчане, котел введен в эксплуатацию, теперь надо его настроить под мой объект, и так надеюсь на ваши советы и вот вводные данные:
    Отапливаемая площадь-70 кв. м.
    Количество радиаторов-8шт по 10 секций
    Котел Vaillant turbofit 242/5-2 24кв
    Значения установленные на котле-заводские.
    Что сегодня имеем: при температуре в отоплении выставленной на 50гр. котел включается при достижении на линии обратки 40градусов и выключается при достижении в линии подачи 55гр.
    Фактически горелка работает: 1мин20сек
    Отдыхает 6мин.4сек
    Это можно назвать тактованием котла?
    Ниже прикладываю фото с заводскими параметрами и отопительной кривой.
    Подскажите какие параметры и значения надо начинать менять?
     

    Вложения:

    • IMG_20181020_114337.jpg
    • IMG_20181020_114351.jpg
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.233
    Благодарности:
    1.553

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.233
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    По отопительной кривой - поставьте значение 14 для радиаторного отопления.
     
  5. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Вы имеете ввиду РР16? Я поменял, но там регулировки кратно 5, поставил 15
     
  6. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    675

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    Нет, это нормальная работа котла с минимальной мощностью в районе 9 кВт на данную систему отопления в межсезонье. Но советую для уверенности ещё проверить фильтр грязевик на обратке котла, после недавнего пуска котла туда могло принести немного грязи из свежей системы отопления ;)

    Все изменения в параметрах котла лучше совершать совестно с сервисным инженером, чтобы полностью оптимизировать работу котла с вашей системой отопления. Очень часто заводские настройки более подходящие под большинство стандартных систем.
     
  7. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Спасибо за ответы, успокоили. Если есть рекомендации с радостью выслушаю.
     
  8. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Valiane, максимальную нагрузку можно уменьшить до 70%. Параметр PP-2
     
  9. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Неправильно вчера дал информацию, котел греет 1мин5сек, остановка 4мин28сек
     
  10. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Господа, проверить себя на всякий случай:
    Отопительная кривая параметр 10
    Максимальная нагрузка-70%
    Горелка работает 1,20сек
    Отдых 3минуты
    Нормальная работа?
     
    Последнее редактирование: 23.12.18
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Это даже не цикличность, это уже тактование.
    Нет, не нормально.
     
  12. Valiane
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45

    Valiane

    Живу здесь

    Valiane

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сертолово
    Тут же главный вопрос, что делать? Даже мыслей нет.
    И ещё, из последнего, циркуляционный насос поставил на 1ю скорость, может не надо было?
     
    Последнее редактирование: 24.12.18
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Если у Вас площадь не большая, то нормально.
     
  14. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    927

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Самара
    Как на первую? И нормально работает? На горячую нормально даёт?
     
  15. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    927

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Самара
    На небольшую площадь все-таки термостат можно поставить.