  1. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Для начала нужно разобраться много у вас воздуха или мало... Если отключите карлсоны, а Бегемот этого не заметит - значит у вас избыток кислорода... А далее почитайте форум, - народ и отключает один вентилятор (их там два), и напряжение понижает, и использует ШИМ, прости меня господи ;)
    Но это уже делается для понижения мощности. Вам пока нужно просто найти положения всех "регуляторов" чтобы подружить вашего Бегемота с вашим же котлом/ "выхлопной" трубой, ну и топливом, которым вы его кормите :).
     
    Последнее редактирование: 29.01.19
  2. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    Матерное слово то какое...ШИМ... надо попробовать, тяги валом, это точно надо попробовать без карлсона запустить после остановки... для интересу
     
  3. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Неее, без карлсонов он скорее всего у вас не запустится/ не разожжётся. Отключить их нужно после выхода на режим - минут через 20-ть после появления факела...
     
  4. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    и каждый раз в ручную включать? это не вариант... если только запараллелить со свечой... она же после разогрева отключается?
    Евгений как думаете?
     
  5. postcoder
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    54

    postcoder

    Живу здесь

    postcoder

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Устюжна
    Я смог добиться нормального горения при 0,5 оборота плунжера.

    Ни разу не было выброса дыма в стакан.

    Сегодня ночью менял свечу, всего сутки отработала (Как всегда не готов был к этому, на дворе была ночь 1.00, на заправках оказалось свечей не продают. Пришлось родственника будить. Привез мне свечи, но они почти в 2 раза длинее, пришлось переделывать крепение.

    Бегемот такая животина, которая требует внимания к себе особенно по ночам)

    Пока занимался переделками, бегемот пыхнул дымом в стакан. Было это потому что наклонный колосник не прилегал плотно к плунжеру, под ним была щель 8 мм, пеллета попала. Проверьте нет ли у вас щели под наклонным колосником?
     
  6. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Забудьте про отключения, раз вы не понимаете о чем речь, - вызовите себе наладчика - он вам все настроит.
     
  7. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Если вы внимательно читали форум, то не могли не заметить советы держать всегда под рукой ЗИП и своевременно его пополнять. С учетом Алиэкспресса и большого парка Жигулей - это совсем не накладно ;) Единственная неприятность, - если Бегемот "забастовал", а вы "за тридевять земель" :( На этот случай необходимо иметь "аварийное" отопление от электричества, например.
     
    Последнее редактирование: 29.01.19
  8. igor_v
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    202

    igor_v

    Живу здесь

    igor_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Вологда
    По продлению жизни свечи было две идеи:
    1) перенос свечи выше (о целесообразности переноса надо посоветоваться с Евгением)
    2) Перевод горелки в режим поддержания температуры после нагрева до нужной температуры
    Автоматически отключается один вентилятор, а второй включается через резистор (надо подбирать) с малой производительностью до падения температуры. Сам пока не пробовал, но обязательно испытаю. В планах управлять производительностью вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) ,основываясь на показаниях датчика температуры дымогазов. Может и лямбда -зонд когда- нибудь приспособлю. Горелка не будет уходить в режим отключения. Всё это нужно испытывать
     
  9. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    3) перевод свечи в режим "старт/ стоп" добавлением в цепь накала двойного реле времени... (реализовано)
    4) установка двух свечек (есть реализация см. в форуме)
    5) убирать свечу после розжига в "холодную зону" - в планах :)
     
  10. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    Так, может тогда стоит понизить мощность котла опустив шторку на гребенке, чтобы температура теплоносителя всегда была примерно одинаковой (мне нужно 65-75 град)
    Тогда котел в стоп выходить не будет.
    А свечи я так понял у нас вот эти денсо dg222? есть смысл заморачиваться на нгк или денсо тоже гуд?
     
  11. igor_v
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    202

    igor_v

    Живу здесь

    igor_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Вологда
    шторка на гребёнке уменьшает мощность до определённого немаленького предела. .Многовато будет для поддержания минимума, может быть. Нужно испытывать. Да и для регулирования каждый раз разбирать горячую горелку. А с вентилятором доступно автоматическое регулирование без лишних движений
     
  12. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    блин тогда я чтото не пойму как реализовать... шибко не ругайтесь, почти не сплю уже недели две, дел по горло...
     
  13. AlexSurf
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    642

    AlexSurf

    Живу здесь

    AlexSurf

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    Воронеж
  14. Джонн
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.796
    Благодарности:
    4.748

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.796
    Благодарности:
    4.748
    Адрес:
    Москва
    @motomoto83, не нужно отключать вентиляторы. Они не просто так стоят на горелке.

    @postcoder, Бегемот работает в режиме старт-стоп по комнатной температуре. Для работы по теплоносителю нужен другой режим-режим модуляции. Не должна горелка 20 раз в сутки стартовать и останавливаться. Чем меньше стопов-тем больше комфорта в доме. Нормальный режим-до 5 раз в сутки. Для такого режима не нужна максимальная мощность. При таком режиме нормальная свеча будет работать долго. Свечи для Паджеро 4. Берите производителей HKT, MASUMA, DENSO. Не берите самые дешевые по 180 рублей.
    Свеча при виде сверху должна лишь немного выступать из наклонного колосника. Чем меньше выступает-тем дольше живет. Главное, чтобы розжиг был устойчивым.
     
    Последнее редактирование: 29.01.19
  15. igor_v
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    202

    igor_v

    Живу здесь

    igor_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Вологда