ТП без сервоприводов с отключением насоса при заданой t возд

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Везун, 20.08.18.

  1. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    ТП без сервоприводов с отключением насоса при заданой t возд
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Имеем комнату 42 кв. м. (7,5х5,5), высота потолка 3,2 м. Хочу уложить 3 петли по 100 м Труба PMT PE-RT в бухт р/t* 70 (макс95) PE-RT 15/20 (пмт) бел. прозрач. Комната для проживания людей. Для регулировки температуры в комнате можно установить 3 сервопривода и датчик температуры воздуха.
    Собственно вопрос - а нельзя ли без сервоприводов, предварительно отрегулировав поток воды по контурам, отключать питание самого циркуляционного насоса по температуре воздуха в комнате (по принципу электрических теплых полов)?
    Заранее благодарю за ответы.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо, даже нужно без сервоприводов. Это повысит эффективность ТП.
    Это даже не обсуждается (наличие или отсутствие сервоприводов не имеет значения). Расход каждого контура должен соответствовать расчётному значению.
    Имхо. Глупость. Это снизит эффективность ТП. Насос ТП должен работать до отключения ТП. Это обеспечит отсутствие перепада температур на поверхности пола.
    Не путайте лёгкие с яичками. Это два разных вида отопления.
     
  3. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    Спасибо Сергей, получается без сервоприводов я не смогу отключить ТП при превышении заданной температуры в комнате, за то повышу его эффективность? Я же не могу одновременно использовать регулировочные краны и сервопривода, как я понял, или можно и то и другое установить? :|:
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Режим работы ТП изменится. Узел ТП должен перекрыть доступ теплоносителю. Управление работой клапана должно осуществляться по температуре обрата. (уменьшение теплоотдачи при повышении внутренней температы). Но это при условии "грамотного" ТП.
    Абсолютно верно. В предыдущем посту я возможно не совсем понятно выразил свою мысль для неспециалиста. Я имел ввиду место установки сервоприводов. Установка сервоприводов на контуры станет причиной дискомфорта, т. к. будет отсутствовать возможность циркуляции.
    В данном случае, как я понимаю, всё строго "от фонаря", поэтому сервопривод можно установить, но только один на весь узел, имхо. Будет возможность отключения узла при сохранении циркуляции. Насос не должен отключаться, при временном отключении узла, т. е. должен работать постоянно до полного выключения СО.
    Не можно, а обязательное условие, имхо. С помощью сервопривода не получится выставить расчётный расход. Назначение привода закрыть/открыть, что не может обеспечить необходимое регулирование равномерного распределения температуры на поверхности пола.
     
  5. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    Спасибо Сергей
    Может быть тогда есть смысл поставить по 1 сервоприводу на 2 петли, а на 1ой петле оставить простой кран и отрегулировать потоки всех 3х петель расходомерами. На петле без сервопривода всегда будет циркуляция теплоносителя, что бы не напрягать ЦН, а оба сервопривода, подключенные к одному терморегулятору, будут перекрываться одновременно.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Решать Вам. Я своё мнение написал и объяснил почему.
     
  7. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Везун,
    Можно конечно. Если это одна комната то зачем сервоприводы?
     
  8. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    Таких комнат (студия) 4 шт. В каждую вход с коридора. Жить будут посторонние люди, которым если жарко проще открыть окно, а если холодно то выносить мне мозг. Хочется выставить на термодатчике температуру +25 и забыть про них.
     
  9. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    в первом вашем посту была речь об одной комнате.
    Т. е. будет 4х3=12 контуров или от центрального коллектора (4 выхода) магистраль к каждой комнате и там еще коллектор на 3 выхода?
    Если второй вариант то можно либо регулировочный клапан на магистрали или даже поставить 4 насоса на вторичных контурах и управлять ими

    Вопрос по длине:
    100м трубы на контур ето уже с подводкой? Труба 20тка?
     
  10. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    В каждой комнате будет свой отдельный коллектор на 3 петли с смесительным узлом и насосом, к каждому коллектору от котла будет подходить отдельная магистраль пнд 32 мм.
    100 м трубы это с учетом её длинны до коллектора. Даже около 95 будет. Возможно разобью не на 3, а на 4 петли, будет ещё лучше, но тогда либо отходы трубы будут большие, либо муфты ставить, чего не хотелось бы.
     
  11. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    тогда никаких проблем не вижу по управлению насосом без сервоприводов. Это же одна комната с 3-мя контурами.
    Если труба 16тка то контура надо разбивать - слишком длинные, да и покороче лучше в смысле остывания, если 20тка - то в принципе пойдет.
    Я бы с 3х сделал 6х по 50м каждый - тогда 4ки насоса хватит
     
  12. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    Сергей, при всем уважении, хотелось бы обоснованный ответ а не просто констатацию факта, нельзя и всё... Если не трудно.
     
  13. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Амурская обл.
    А когда сервопривода закроют все петли при достижении заданной температуры перепада разве не будет? Я в предыдущем посте именно это и хотел у Вас уточнить.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Я пояснял каждый свой совет. А если есть желание получить более глубокие знания, то это нужно обращаться к учебникам. Даром преподавания не владею.
    Я Вам и пытаюсь объяснить, что в таком варианте обязательно будет перепад. Я же писал, что не советую устанавливать приводы на контуры, а только на узел. Только в этом случае сохранится циркуляция.
     
  15. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Сергей192,
    О каком перепаде вы говорите и откуда он возьмется? Что значит: Насос ТП должен работать до отключения ТП? И что такое отключение ТП, это не отключение насоса?