    Есть уже готовый дом в котором стоит котел альфатерм 52 квт с зимним/летним режимом + бойлер.
    Установлена двухнасосная система: один насос на СО, второй на бойлер (у старых хозяев бойлер уже был, но протек, его убрали и поставили газовую колонку)
    Куплен новый бойлер ACV 203 вертикальный, без мозгов, с шахтой для внешнего датчика. датчик температуры бойлера еще не куплен и, понятное дело, к котлу еще не подключен.
    - Вопрос 1: какой датчик NTC нужен для этого котла? судя по табличке датчики разные
    ntc.jpg

    - Вопрос 2: можно ли запрограммировать электронику котла так, чтобы воду в СО он грел, например, до 45 град, а воду в бойлере до 70 град. Сейчас (пока еще не включен датчик бойлер) на котле выставляется кнопками температура СО. Не могу найти инструкцию по программированию.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Как вы это по таблице определили?
     
  3. sao_ekb
    Регистрация:
    13.03.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    sao_ekb

    Участник

    sao_ekb

    Участник

    Регистрация:
    13.03.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я так понимаю разные столбики - это разные типы (виды, номера) датчиков NTC. В клетках дано сопротивление для каждого типа.
     
  4. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    В этой таблице по вертикали - десятки градусов, а по горизонтали - единицы. На пересечении строки 20 и столбца 5 - значение сопротивления для 25 градусов
     
  5. sao_ekb
    Регистрация:
    13.03.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    sao_ekb

    Участник

    sao_ekb

    Участник

    Регистрация:
    13.03.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нашел еще такую табличку, там тоже есть разные датчики,
    под первую табличку подходит NTC 10 кОм
     

    Вложения:

  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Вы не правильно понимаете.
    Это один датчик.