1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Входная бетонная лестница, выбор фундамента

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Birdrooc, 15.08.18.

  1. Birdrooc
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96

    Birdrooc

    Живу здесь

    Birdrooc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязань
    Входная бетонная лестница, выбор фундамента
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по устройству входной лестницы частного дома, а именно какой делать фундамент, и делать ли вообще...
    Что имеем: грунт - пески пылеватые, дом из газосиликата на МЗФЛ, глубина залегания пятки фундамента -80см от уровня отмостки. На уровне пятки фундамента уложен пеноплекс на ширину 1,5м, сверху 20см песка и потом 10 см щебня. Щебень плавно переходит в парковку перед домом, но на парковке только геотекстиль и щебень 15см - на грунте.
    Пока мне видится следующий вариант, исходя из уже имеющейся утепленной отмостки: прокопать и продлить пирог отмостки на 1,2-1,5м, потом залить ступени на щебень. Таким образом получится что утепление пеноплексом на глубине 30-40см будет выступать за границы лестницы на 1м.
    Зимой наблюдал картину как ровно по границе пеноплекса (между отмосткой и парковкой) пучится грунт, примерно на 5-7см.
    Указанное мной решение, как мне видится, с этой проблемой частично поборется, но сомневаюсь что пучение может затронуть переднюю часть ступеней, и возможно будет дыбиться тротуарная плитка перед первой ступенью, причем резкий переход - но это догадки.
     

    Вложения:

    • 2018-08-13_15-47-55.png
    • 2018-08-15_14-23-24.png
    • 2018-08-15_14-26-12.png
    • 2018-08-15_16-01-28.png
    • 2018-08-15_16-02-00.png
  2. andriss
    Регистрация:
    05.06.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    andriss

    Участник

    andriss

    Участник

    Регистрация:
    05.06.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Бетон на утеплитель нельзя класть.
    Если пучинистый грунт, то копаете на глубину фундамента дома и заливаете фундамент под лестницу.
    На этот фундамент можно столбиками для экономии выйти на нужный уровень.
    Между столбиками можно положить утеплитель.
     
  3. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.511
    Благодарности:
    17.045

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.511
    Благодарности:
    17.045
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Со столбами нужен росверк. Под росверком надо оставить пустое пространство см 10.
     
  4. Birdrooc
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96

    Birdrooc

    Живу здесь

    Birdrooc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязань
    Спасибо за совет, я думал над этим, на скрине ниже примерно прикинул как должно быть, столбы на 2м заливать. Пустое пространство будет, за счет удаления подушки песка из под лестницы после заливки. Только вот подскажите сколько столбов нужно, если их диаметр будет 200мм, и как их правильно расположить?
     

    Вложения:

    • 2018-08-13_16-05-50.png
  5. andriss
    Регистрация:
    05.06.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    andriss

    Участник

    andriss

    Участник

    Регистрация:
    05.06.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Нагрузка на крыльце маленькая, хватит 4 столбов.
    Важно перемычку между столбами делать капитальную, с арматурой. Все столбы связать бетонными перемычками, чтобы столбы были одним целым.
    Все же мне больше нравиться сплошной фундамент, а не свайный.
     
  6. Birdrooc
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96

    Birdrooc

    Живу здесь

    Birdrooc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязань
    Я вот думаю нужно пробурить грунт вставить туда пенал (оцинк труба или пластик), потом связать арматуру в единое целое столбы со ступенями и залить за один раз все.
     
  7. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113
    Адрес:
    Таганрог
    Ну так если сделаете цельную опалубку под все это, то почему бы нет.
     
  8. Birdrooc
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96

    Birdrooc

    Живу здесь

    Birdrooc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязань
    4-х столбов диаметром 200мм точно хватит? на глубину 2,0м.
     
  9. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113
    Адрес:
    Таганрог
    Количество столбов зависит от площади крыльца, а глубина от глубины промерзания грунта.
     
  10. Birdrooc
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96

    Birdrooc

    Живу здесь

    Birdrooc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязань
    крыльцо 3*1,8м и высотой 0,6м
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113
    Адрес:
    Таганрог
    По длинной стороне нужно три столба. Следовательно их будет шесть.
     
  12. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.511
    Благодарности:
    17.045

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.511
    Благодарности:
    17.045
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Количество столбов зависит от веса крыльца, площади опоры каждого столба и несущей способности грунта.
    Такое крыльцо будет весить около 5 тонн. Несущая способность столба D200мм в среднем равна 3.14*10*10*2= 600кг. 9 столбов минимум надо.
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113
    Адрес:
    Таганрог
    Ну да, как то так. Объем 2,7 м. куб. Я почему то решил что там длинна 2 метра. :|:
    объем.jpg
    Только если столбы сделать по технологии Тиссэ, с расширением внизу, то шести вполне хватит.
     
  14. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.511
    Благодарности:
    17.045

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.511
    Благодарности:
    17.045
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расширение столба до 300мм увеличит несущую способность до 1400 кг на столб. 4 штуки хватит.
     
  15. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.222
    Благодарности:
    14.113
    Адрес:
    Таганрог
    Вот такая она арифметика. :) Особенно когда некоторые нюансы воспринимаешь как само собой разумеющиеся. :)