1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434
    Адрес:
    Рязань
    Если
    зачем
    ?
    От ЩУ до РЩ в доме кладёте ВВГнг 5х6 или 5х10.

    Не на вводе, а на групповых линиях, и лучше отдельные УЗО 40А 30мА на котёл и на плиту. На вводе стоит поставить ИЭКовский ВН-32 63А. Ну, или ещё один АВ 32А, что дешевле получится.

    В Вашем случае можно обойтись 2-ми НШВИ. Можно использовать кросс-модуль или клеммы типа РБК. Что это такое и как выглядит - погуглите.
    Кстати, плиту и котёл специально вывели из-под РН?
    Уже ответил @Eugene47
    и не только ПУЭ.
     
  2. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    197

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Омск
    Да
    Я конечно понимаю, что ПУЭ - но все же.
    Если не трудно и вообще возможно- поясните пожалуйста, в чем физический смысл тащить PE сечением равным фазе? Особенно при наличии входного УЗО.

    Как же так? Именно здесь постоянно рекомендуют на входе ставить селективное УЗО.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.06.18
  3. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    1. Газовому котлу нужен нормальный стабилизатор напряжения, предназначенный именно для котла! Выбор большой.
    2. Защитный проводник - это самый важный проводник, который, к тому же, ещё и "дублируется" проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов.
    3. Нулевой рабочий проводник, при трёхфазном вводе, способен натворить много бед- его сечение желательно иметь больше сечения фазных проводников. Поскольку, как правило, используется кабель, то ничего не остаётся как брать сечение кабеля с запасом.
    4. УЗО - это дополнительное средство защиты!
    Не факт, что вам не впарят электронное УЗО, которое вообще вам применять запрещено, да и далеко не от всего УЗО защищает и способно защитить в принципе!
    5. А фазные провода? Ну, отгорели, оборвались ... и что? Да ничего! Посидели без фазы или без напряжения вообще - тихо, спокойно, безопасно! Проблемы конечно могут быть, но это не сразу.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.05.18
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы вводной автомат поставил трёхполюсным, следом УЗО.
    Четырёхполюсной поставил бы на бытовку, там всё равно маловероятно распределение нагрузок по фазам. На дом опять же трёхполюсной автомат. Цель всего тюнинга - не допустить срабатывания четырёхполюсного автомата при перегрузке или КЗ L-N, так как вследствие неодновременности размыкания контактов можно коротким импульсом получить 400 вольт в розетках. Это переживают не все приборы.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отдельной строкой хочу отметить низкое качество клемм ЗНИ. Хорошая же фирменная клемма почему-то стоит дороже автомата.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434
    Адрес:
    Рязань
    Потому, что при пробое фазы на корпус по PE потечёт такой же ток, что и по фазному проводнику.
    Если тип заземления - TT, и то в ЩУ. У Вас планируется TN-C-S, кроме того, ЩУ находится практически через стенку от ЩР. Никакого смысла в общем 4П УЗО нет.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434
    Адрес:
    Рязань
    Я несколько раз пользовался ЗНИ-4. Более-менее нормально. Насчёт большего размера ничего сказать не могу.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня всё начинается с 10, с соответствующими токами. Лучше взять ABB (entrelec), и жить спокойно. А на линии, особенно не нагруженные - почему и нет?
     
  9. вовик1974
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50

    вовик1974

    Живу здесь

    вовик1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, нарисовал схему электрики, но у меня нет заземления, проводка ВВГнг 2*2.5 уже не переделать. Что нужно убрать или добавить. чт P_20180530_162205.jpg обы схема была рабочей?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.615
    Благодарности:
    6.434
    Адрес:
    Рязань
    Что Вы вкладываете в понятие "рабочая"?
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    D25A - это "круто", а два последовательно - это дублирование "крутизны"! В АКК и ВПК принято троирование, к слову. "D", применительно к местным условиям, можно считать его отсутствием - вряд ли этому АВ удастся когда-либо сработать по отсечке, поэтому кросс "в труселях" по морозцу и снежку отменяется.
    Полезно понимать, что УЗМ-ы не отключают N-проводник, на нём может быть напряжение практически до фазного, поэтому однополюсные АВ не защитят от КЗ, разве что УЗО, если оно не электронное!
    Да и "АС" - это неправильно, "А" - это другое дело!
    Это только по тому что есть, а чего нет, но быть должно, можно и продолжить...
    "В" на групповые сети, измеритель дифференциального тока не помешает, защита от импульсных перенапряжений (вне ГРЩ) нужна ...
     
    Последнее редактирование модератором: 30.11.18
  12. вовик1974
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50

    вовик1974

    Живу здесь

    вовик1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Череповец
    В схемах только начал разбираться, поэтому ещё не до конца разбираюсь как это должно работать.
     
  13. вовик1974
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50

    вовик1974

    Живу здесь

    вовик1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Череповец
    Вот фото щ. у. который мне собрали, а в схеме я плохо нарисовал. IMG-20180522-WA0004.jpg
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. СИП нельзя засовывать в рейку под торец винта. Нужна толковая клемма. Её, если она не проходная, обычно требуется пломбировать.
    2. Автомат D запрещён в установках жилых зданий, так как не защитит от короткого замыкания. По крайней мере, вводной, нужно менять на С, второй оставить в режиме рубильника.
    3. При отсутствии РЕ Вы попадаете на защиту отдельных линий/групп с помощью УЗО на 10 мА, желательно класса А.
     
  15. вовик1974
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50

    вовик1974

    Живу здесь

    вовик1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Череповец
    Про СИП понял, АВ D поменяю на C. На какие линии нужно УЗО на 10мА и что нужно убрать?
     