Здравствуйте. Маленький частный дом 6х6. В перспектива только установка газового котла. Номиналы как подобраны? Схема рабочая ? Может что добавить/убавить?
Неправильно. Если проводка выполняется двухжильным кабелем, то это недопустимо само по себе. Если трёхжильным - то недопустимо оставлять без дифзащиты линии освещения. Ну и электронное УЗО - зло, особенно при наличии двухполюсного вводгого автомата.
Да, 2-ух проводная ВВГнг 2х2.5 - силовые, и ВВГнг 2х1.5 0- освещение. Почему недопустимо? А электронное УЗО почему не уживается с 2-ух полюсным автоматом? Я нигде про такое не читал еще, буду рад если объясните. Пломбированы вводный автомат и счетчик. Все остальное могу переделать. Что поменять?
1. Действующие нормативы требуют всю новую проводку делать с проводом заземления. Независимо от того, используется ли заземление в электроприборах и светильниках. 2. У значительной части современной силовой бытовой техники подключение без заземления запрещено инструкцией. Как правило, достаточно посмотреть на вилку: если третий контакт на вилке есть - заземление необходимо. Существенно падает надёжность защиты. Электронное УЗО неработоспособно без питания на вводе, поэтому не сработает, если на автомате неконтакт в нуле (это случается), и человек (в поисках причины отключения света) взялся за фазу после УЗО. Вообще, электронные УЗО и дифавтоматы следует рассматривать как дешёвое временное решение. Например, все внешние УЗО для включения в розетку - электронные. Закладывать их в проект постоянной реконструкции смысла нет.
Двухпроводная проложена. Так понимаю уже невозможно модернизировать до трехпроводной? А можно дополнительно однопроводную протянуть параллельно? Места на распредкоробках приличные остались. Такое допускается? Да, поначалу тоже хотел механику обе поставить, но проблемы критического намагничивания реле нет у электронных. А на кухне чего только нет жарки, варки, парки. Насыщенность техники высочайшая. Вот думал, думал и кинул электронку.
Да, но слегка увеличиваются требования к сечению этого провода. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. Откуда дровишки? Насколько я знаю, проблема намагничивания возникает при нагрузке электромеханического УЗО постоянным или частично выпрямленным током. При чём тут жарка, варка и парка?
Еще один вопрос образовался... Все перемычки в щитке сделал 6мм медью, исходя из вводного автомата 32А. Но там же есть и автоматы С16 и С10. Может там перемычки надо 2,5мм и 1,5 мм поставить?