    Доброе время суток! Нужна помощь. Проблема следующая. У меня по домом (размер 6*11 метров) есть подпольное пространство высотой сантиметром 50 и в нем выкопано подполье 3*2 метра и высотой 1,7 метра. Есть продухи - 6 штук, диаметр 100. Вытяжка принудительная 120. В жаркую погоду образуется обильный конденсат на потолке подполья. Есть видео, здесь не смог прикрепить. Проблеме уже 3 лета. В этом году еще обнаружил жидкость под пленкой в утеплителе. Просто беда. Может были похожие ситуации и какие пути решения. Сейчас спасаюсь установкой вентилятора в подполье и постоянной вытяжкой. Продухи закрываю на жару. P_20180722_160757_p.jpg P_20180722_160752_p.jpg
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    V = 6*11*0.5 - 3*2*0.5 + 3*2*1,7 = 40,2 м3 Это объем пространства под домом вместе с погребом

    Убежден на 99,9% что в качестве вентилятора стоИт обычная тарахтелка (настенный вентилятор) в одной точке, на весь объем цоколя и все.
    Такой вент Вам не поможет. При более низких температурах естественная вентиляция еще как-то помогает за счет продыхов. А когда жара они работают против него. И Вы получаете то что получаете.

    Нужно менять вент, нужно делать хотя бы несколько точек воздухозабора под домом.

    К этому добавьте то что скорее всего весь утеплитель придется менять если он напитал влаги. Из утеплителя Вы ее не уберете. И, следовательно, полы зимой будут холодными ...

    Вроде бы как бы так.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @andy37, вентилятор выкачивает воздух из подполья.
    На смену входит новый воздух с улицы.
    Этот новый воздух содержит влагу.

    Водяной пар соприкасается с холодной поверхностью плиты и оседает в виде конденсата.

    Если Вы поставите 2 вентилятора, то ничего особо не изменится.
    Ведь воздух через продухи заходит в весь обьем помещения...распространяется по всему помещению, а не летит тонкип ручейком к вентилятору.

    Попробуйте заглушить продухи совсем, а вентилятор пусть 2-3 дня поработает.
    Вентилятор будет вытягивать испарившуюся влагу, а новая заходить не будет. Или будет заходить не значительно.

    Осушить подвал можно 2-мя способами: либо нагреть его, либо применить холодный радиатор (по принципу кондиционера или сушки в стиральной машине).

    Например...в подвале ставят радиатор отополения...пускают через него холодную воду.
    Водяной пар конденсируется на холодных поверхностях.
    Останется только организовать дренаж или вынос ведра с водой.
     
  4. pdryazan
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    pdryazan

    Новичок

    pdryazan

    Новичок

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Такая же проблема. В подвале, низкая температура, теплый и влажный воздух заходит в холодный подвал и, конденсируется на потолке, типа точки россы. Земля дает холод и влагу. Думаю что продухи надо на это время закрывать, вентилятор выключать, но блин забот и так хватает. Думаю пробовать так для эксперимента:

    1. Гидроизоляция пола в подвале – хотя бы обычной дешевой пленкой.

    2. Закрываем продухи.

    3. И мне понравился вариант Константина. Пустить холодное водоснабжение через батарею.

    Убивает 3х зайцев меньше конденсата дома на трубах, меньше водяного пара в подвале. Меньше затрат на электричество для обогрева ГВС. Класс.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    попробуйте бытовой осушитель воздуха.