1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6

Монолитное перекрытие по профлисту - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.

  1. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Да озадачьте выпродавца, официально запрос производителю, он вам ответит и за эти цифры несет ответственность. Я свой ответ получила, ужаснулась, конечно, падению несущей способности в два раза по сравнению со сборником, но ничего теперь заводу предъявить за обрушение, если оно будет, не смогу. Теперь думаю, что сделать с моим будущим монолитным перекрытием, как залить, т. к. по сути на профлист просто выкинули деньги. Его использовать, в моем случае, только как опалубку. У меня с бетоном
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @OSova, хорошая идея. :super: Завтра так и сделаю.
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @OSova, не могли бы в двух словах описать, что за проблема у вас? И в отношении какого профиля какого производителя у вас произошло падение несущей способности в 2 раза? Вы экспертизу заказывали или что? Вы же с ж/б бетоном заливали, а для таких перекрытий по моему есть отдельные цифры и там многое зависит от армирования.
     
  4. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Мы еще на заливали, закупили материал по проекту. Перепроверяем проектные данные. Профиль нс114тип а. Армирование типовое по картинке из сборника. Где профиль в качестве несъёмной опалубки
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @OSova, не совсем понял про тип профиля. Насколько я понял, у профиля Н114 волна с одной стороны имеет ширину 104 мм. (тип B), а с другой стороны ширину 60 мм.(тип А). Т. е. в зависимости от того, какой волной кладешь вниз, тот тип профиля и используешь, при этом разница в несущей способности между стороной укладки минимальная.

    Поэтому не понятно, что вы имеет ввиду, когда говорите, что купили профлист тип А? Я считаю, что вы купили профлист Н114, просто расчеты и схему укладки делали под тип А. Или я не прав?
     

    Вложения:

    • Разрез 1.jpg
  6. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Неправы. тип а заканчивается сверху как крышечкой, тип В снизу как корыто. При это каждый профиль имеет в корыте и крышечке дополнительные ребра жесткости, перевернув лист наоборот вы исключмте эти ребра из работы. На сайте металлопрофиль об этом подробно нарисовано, можете их технлогов озадачить
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @OSova, позвонил в Металлопрофиль. Тип А и тип Б - у них это сторона проката. Лист лежит плашмя и прокатывается сверху. Насколько я понял тип А - это когда лист кладется широкой полкой вниз, а тип Б - когда узкой полкой вниз. Вот они скинули картинку.

    Производитель, где хотели брать, дал вот такие характеристики на Н114-750. При толщине 1 мм. его несущая способность на пролете 4 м. 560-580 кг. на прогиб 1/167 для 4 м. или 24 мм.
     

    Вложения:

    • Металлопрофиль n_114_750(1).jpg
    • Альмир Н114-750_page-0001.jpg
  8. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Прям аукцион получается, кто из производителей даст меньше, чем в сборнике советском (очень грустно
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @OSova, я думаю дело в другом. В советском сборнике скорее всего несущая способность бралась для стали с пределом текучести Ry=320 МПа (я эту цифру встречал в нескольких местах, когда речь шла про несущие профнастилы), а в таблице производителя, которую я выставил чуть выше, профнастил Н114 сделан по ТУ и там несущая способность бралась для стали с пределом текучести Ry=220 МПа,

    Думаю цифры сильно отличаются, потому что металл в СССР для профлиста Н114 и сегодняшний металл сильно отличаются по качеству.
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @OSova, еще раз внимательно прочитал сноску под таблицей, которую дал поставщик. В ней под таблицей написано: таблице указана минимальная предельная нагрузка с учетом прогибов 1/167 - для 4 м. или 24 мм.

    Т. е. максимальный прогиб этого профнастил на пролете 4 м. при нагрузке 560 (579) кг./м2 составит 24 мм.
     

    Вложения:

    • Альмир Н114-750_page-0001.jpg
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @Виктор С, ты не в курсе, какая программа нужна, что посчитать прогиб профнастила Н114-750-1.0 мм? Лира, Компас такие вещи считают?

    Хочу найти тех, кто посчитает прогиб профнастила Н114-750-1.0 мм. на пролете 4 м. при нагрузке 280 кг/м2. По таблицам для нагрузки 560 (579) кг./м2 прогиб составит 24 мм.
     
  12. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    @a991ru, Не в курсе. Я использовал профлист только как несъёмную опалубку. Ну и как временное укрытие (устраивал промежуточные опоры "по ощущениям").
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.140
    Благодарности:
    37.702
    @Виктор С, я попросил человека посмотреть прогиб по моим данным. Цифры на однопролетной балке получаются в районе 1 см. (+/- немного туда-сюда) для нормативной нагрузки 200 кг./м2.

    Если добавить 75 кг. собственного веса кровли и балласта, то прогиб будет в районе 1,5 см. В моем понимании цифры прогиба вполне приемлемые.
     
    Последнее редактирование: 19.03.26
  14. Pifia
    Регистрация:
    27.06.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Pifia

    Участник

    Pifia

    Участник

    Регистрация:
    27.06.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Подскажите лягушки в плите перекрытия 20 см высота по профлисту H75 обязательно должны быть из рифленой арматуры ?
    достаточно ли диаметра 6 мм ?
    нужно ли лягушки связывать с нижней арматурой в желобах или можно на выступах верхних желобов расположить ?
     
  15. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    2.013

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    2.013
    Адрес:
    Ярославль
    Для рабочей арматуры в плитах чаще всего используется рифлёная арматура класса А500С.
    Минимальный диаметр продольной арматуры согласно СП 63.13330.2018 — 10 мм.
    Нижняя арматура обязательно.
    а какой пролет? лист 75 и высота 200 мм. Тут арматура 12 и 14 нужна.