Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.

  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, а на вашей схеме электрокотёл "к потолку" подвешен, так лучше, не будет греть ТА?
     
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Но у меня ведь не ТА (по объему) и я его хотел как ГР использовать. Или это полный бред?
    Были бы эти бака ещё меньше (литров на 200), я взял бы меньше. Думал, быстрее ГВС будет фунциклировать. Но меньше 350 не делают, мне под заказ укоротили по высоте, оказалось в чистоте 300 л. Сейчас понимаю, что лучше даже было бы на 450...500 литров.
     
    Последнее редактирование: 02.08.18
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, а если средний отвод всё таки в бак не врезать?
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Да, при таком подключении (по высоте), ТА от ЭК не прогреется.
    Ваш буфер может работать и как ГР даже подключенный не на проход. Я так подключаю из-за большей простоты обвязки и более быстрого старта системы после запуска.
    Можно не делать. Просто с этим вводом больше функционал у системы, если когда нибудь захочется подогреть ГВС от ЭК (и не греть оставшийся объем буфера) то достаточно будет открыть кран на этой врезке. Зачем лишать себя этой возможности:)
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    @anatoly.b, Вобщем я понял, главное что б насосы на обратке были
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    На последней моей схеме, подкорректированной Юрген72, не понял, как будет работать обвязка. На ней вместо трехходового я показал электромагнитный клапан, но с ним некорректно будет работать схема (я поторопился и не дорисовал схему). По идее, чтобы работало нормально, надо 2 эл. клапана для переключения трасс. Совсем не бюджетно получается. Буду думать дальше...
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Как один из вариантов схемы (небольшой откат в прошлое, но тем не менее...):
    Обвязка котельной_03.08.2018(3).jpg
    Клапана по умолчанию НО (нормально открытые). Должны срабатывать по очереди. Не дешево, но можно на Ду20 ставить, может на 15 пойдут. Проще, думаю, вместо них насос с обратными клапанами поставить. На одном насосе в контуре СО трудно добиться подмеса. Если отказаться от регулировки по Т воздуха, можно термосмесительным клапаном по воде регулировать (косвенное регулирование).
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @anatoly.b, почему не применить трехходовой с термоголовкой с выносным датчиком? Причем датчик расположить на обратке, будет некоторая корректировка по погоде:) в качестве трехходового Валтек MR03 и термоголовка VT. 5012 цена вопроса около 6 т. р.
    На той схеме которую я корректировал должен стоять трехходовой, я несколько поторопился:(
     
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, а VT5010 не пойдет? Если длины 2 метра хватит. Точность показаний не известна, гистерезис 0,6 градуса вроде, если верить описанию на сайте
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Можно и ее, если с котельной дотянетесь до контрольного помещения:). А можно и поискать у другого производителя, у кого-то есть с длиной трубки 5 метров, каталог Herz посмотрите. Но если есть желание то на такой клапан можно поставить электротермический привод и комнатный термостат (который можно расположить где угодно). Конечно в идеале аналоговый привод контроллер погодозависимый:), но это уже не бюджетно (около 20 т. р.):(
     
    Последнее редактирование: 03.08.18
  11. raketaKR
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    69

    raketaKR

    Живу здесь

    raketaKR

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Обвязка котельной_03.08.2018(6).jpg @anatoly.b, может такая схема? Логика такая - При включении ЭК включается ЦН3 и отключается ЦН2, какое нибудь перекидное реле поставить.
    Посмотреть вложение 5988621
     
    Последнее редактирование: 03.08.18
  12. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Тогда перемычку параллельную ЭК и трехходовой клапан можно убрать совсем. Термостат будет перекидывать контакты доп реле то на ЦН3, то на ЦН2, как ты и предложил. Причем, ЦН3 включится без ТЭНов ЭК. А ЭК заработает только тогда, когда потухнет котел или остынет ТА (+ при условии, что Т в доме снизилась меньше установленной, т. е. так, как у меня сейчас ЭК работает).
    У меня сейчас ЭК включается одновременно с насосом ЦН3, причем синхронно. Теперь насос будет работать не только с ЭК, но и под управлением термостата.
     
    Последнее редактирование: 03.08.18
  13. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Если регулировать Т в доме вручную клапаном, то перемычку с клапаном можно оставить. ЭК будет работать по ранее задуманному алгоритму вместе с ЦН3, а ЦН2 будет гонять ТН в бак и мимо в зависимости от положения ручки клапана. Можно трехходовой кран поставить, у меня как раз есть Т-образный на 1". Регулировка не такая плавная, но можно попробовать.
    Насос третий тоже есть в заначке. Докупить только один ОК, остальное все в наличии...
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Проанализировал все "за" и "против", остановился пока на такой схеме обвязки:
    Обвязка ТА котельной_06.08.2018(1).jpg
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Обратные клапаны лучше живут после насосов:)
    И байпас лучше бы оставить Ду50, впрочем как и ОК лепестковый на нем, труба подачи после буфера тоже Ду50 сразу после крана, а вдруг ЕЦ. Все таки без качественной регулировки теплоносителя как то не очень:(
     
    Последнее редактирование: 06.08.18