1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2

Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.

  1. raketaKR
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    69

    raketaKR

    Живу здесь

    raketaKR

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Да бункер слева. Очень стеснённых условия, но ничего не поделаешь. Что имеем то имеем. IMG_20180801_220709.jpg
     
    Последнее редактирование: 01.08.18
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А ведь нашел в схеме (пост #46) косяк. В положении клапана АВ<>А не будет работать ЦН2 через электрокотел. Если клапан чуть повернуть, чтобы приоткрылся выход В клапана, тогда нормально. Надо подумать, как эту ситуацию обойти...
     
  3. raketaKR
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    69

    raketaKR

    Живу здесь

    raketaKR

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Посмотри такой вариант
    Обвязка котельной_.jpg
     
  4. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Там электрокотел не разместить, у меня там, где наклонный участок подачи переходит в вертикальный, труба уходит в стену под углом 45...50 градусов. Даже если бы поставил, то в горизонтально открытом положении клапана будет прогреваться буфер
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    @anatoly.b, Если серьезно, то Ваша обвязка далеко не Атмос из похожего одна трбочка на месте для развоздушника на буфере. Зачем Вам тот байбас за буфером на узле подмеса? Что за критерий такой, что насосу лучше на обратке? Куча лишнено всего у Вас и непонятные переходы на 50-ю трубу.
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Не говорю, что одно и то же с Атмос, но по сути и задачам очень близко.
    На остальные вопросы отвечу так: байпас, насос на обратке, куча лишнего и переходы на 50-ю трубу это так сейчас пока есть! Я пытаюсь к УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ обвязке "пристроить" новое, изменившееся! Ну не буду же я переваривать уже давно уложенные трубы и глобально переставлять прочее установленное оборудование, когда можно по другому сделать с минимумом переделок!
     
  7. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    По сравнению с установкой буфера к котлу, эти переделки покажутся мизером. Если Вы хотели греть эл. боллер от ТТ котла, то достаточно было бы установить пл. теплообменник и рядом повесить эл. котел. Вы взяли буфер не определившись с фланцами на буфере, теперь получили кучу головной боли и пытаетесь теперь найти выход из положения в эконом пакете и без особых изменений. Не факт, что из буфера побежит ЕЦ. Там 50 на 50. Скорей всего будет, но какая? Трехходовой крутить руками, это головня большая, т. к t° подачи растет ещё от того, как прогрелась обратка от радиаторов и будет у Вас скакать t° подачи на них с оч большой интенсивностью. Так же и по мере нагрева и остывания буфера. Это Вам сейчас так кажется, что пару положиний выставили и всё на этом. Я б на вашем месте, варил в верх буфера ещё один фланец для эл. котла и подсоединил его в верх буфера, что б было норальное гидроразделение и обвязку сделал только как в Атмосе. Она для Вас в самый раз! Всё остальное, что Вы рисуете, как то в голову не укладывается. Купить дорогое оборудование в виде буфера и не дешовый котёл,потом взять и сделать всё не так как надо. Всё это не совсем правильно.
     
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Не проблема - вварю дополнительные, как посоветуете. Гарантия только на герметичность (сварные швы). Уже проверил под давлением гофру и сам бак. Что на него смотреть? Если потечет через год, не буду же я отправлять бак в Белгород...
    Цель получения полноценной ЕЦ не преследовалась. Наоборот, скорее ПЦ.
    Согласен.
    Ну вот, одно из конструктивных предложений, наконец, появилось!
    То есть предлагаете бак подключить как предложенный Атмосом, исользовав 2 вывода?
    Ну потому, что не совсем привычное решение, отличающееся от типовых схем, и Вас это ставит в тупик!
    Буфер -30 т. р, котел - 0.
    Хочу совета как переделать, чтоб было как надо. Если были бы грубые ошибки, наверное
    давно уже подметили.

    П. С. А вот вопрос "а зачем котлу-автомату буферная емкость" (это не Вы его задавали) мне вообще не понятен был. Какая разница, автоматический, ручной? То есть, самостоятельно горит уголь или его надо шевелить - без разницы!
    Для того, чтобы обезопасить пластиковые трубы в СО, рекомендуют ставить ГР.
    Для получения низкотемпературного отопления (то же самое, что и с пластиковыми трубами) тоже надо разделять контура котла и СО. Опять имеет смысл ставить ГР
     
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    От того, как будет стоять ЭК (на прежнем месте или возле вваренного патрубка) зависит, где будет стоять бак - слева или справа от котла.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Я так же считаю что если есть возможность вварить патрубок для ЭК в буфер (по высоте нижнего края теплообменника в буфере, для обратки ЭК) то это будет лучшим решением.
     
  11. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А остальное как подключить (?):
    Обвязка ТА котельной_02.08.2018(3).jpg
    Нижний вывод убрать, перенести наверх?
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Трехходовой на подачу с ЭК. Я бы подачу с ЭК подключил на верхний патрубок буфера, и со стороны ТТкотла.
     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот сюда варить доп фланец или чуток ниже
     

    Вложения:

    • 20180802_093707.jpg
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Это со стороны котла патрубки на 40. Там получится точно посередине высоты бака, выше уже гофра.
     
  15. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот, ток на подаче с тт котла лепистковый о. к.,а на эл. котле пружинный. При этой обвязке у Вас сохнанится ЕЦ, ПЦ (как хотите называйте) в лучшем виде! Потом по мере возможности будите наворачивать как хотите в плане управления. А с Вашим прошлым вариантом, это полный капец! Да, не бойтесь за лепистковый о. к. на подаче от тт котла. Его продавит и он предотвратит обратную циркуляцию из буфера в тт котёл когда втой остынет. Я себе в этом году тоже поставлю на подачу от тт котла (между тт котлом и ТА) лепистковый о. к. В смысле через неделю.