1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котельная на элементах Vaillant, обсудим?

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем monel, 23.07.18.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - порылся в СП требования наличия Гид. акм. перед Б/К или после Б/К нет.
    Открыл паспорт монтажный у бакси первого попавшегося Б/К для обеспечения гарантийных обязательств наличие бака не предусмотрено, также отсутствует на схемах предложенных ими для обвязки .
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Именно ГА, или именно РБ.
    И в ХВС не надо и в ГВС не надо.
    Ну может быть в индивидуальной системе водоснабжения, а в централизованной есть РД, где чётко написано про баки-гидроаккумуляторы в системе ГВС.

    Ну и потом был в своё время такой РД (не знаю что его заменило и действующий он или нет).
    СНиП II-34-76 Горячее водоснабжение.
    СИСТЕМЫ МЕСТНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    2.20. Баки-аккумуляторы следует предусматривать в системах местного горячего водоснабжения в соответствии с требованиями раздела 6 настоящих норм.
    6. БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ
    Там всё про них, про ГА и про безнапорные и про напорные.

     
    Последнее редактирование: 22.08.18
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    При монтаже бойлера косвенного нагрева не требуется установка гидроаккумулятора. По крайней мере я не нашел требование .
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А это где сказано?
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -например в паспорте на Б/К перечислены мероприятия по монтажу, чтобы гарантия не исчезла. Следуя мероприятиям бак не нужен. То есть лопнул Б/К ,а где РБ ? согласно паспорта не требуется. Но я смотрел конкретную модель, возможно у каждого производителя свой подход и другие требования .
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну тут больше вопрос об установке клапана-сбросника и отсутствия межу ним и БКН запорной арматуры.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - конкретный паспорт изделия и требование производителя. Предположу, что так .
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Это так. В РД часто встречаю эту фразу "Согласно паспорту изделия". Конечно есть федеральные нормы, тогда так "Согласно паспорту изделия, но не более (не менее или т. п.)".
    Про сбросник для БКН есть конкретный пункт, в конкретном РД.
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - если не ошибаюсь есть, посмотрю уточню СП30133302016
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления, регуляторы расхода воды, ручные балансировочные клапаны, автоматические воздушные клапаны. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Область соответствия водоразборной, регулирующей и запорной арматуры подтверждается в установленном порядке.
    7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора следует предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.

    При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давления предусматривать не следует.

    Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.
    7.1.9 Установку обратных клапанов в системах водоснабжения следует предусматривать:

    - на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

    - на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
     
  11. monel
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    monel

    Участник

    monel

    Участник

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Томск
    1. По VR 39- возможно использовать в кач-ве коммутатора для соединения регуляторов с шиной eBUS и оборудования с шиной 7-8-9?!?

    VR встраивается непосредственно в клеммную колодку нагревательного аппарата. Он связывается с регулятором по шине eBUS.
    На VR с помощью поворотного переключателя необходимо установить однозначный адрес на шине.
    Все другие настройки выполнять на центральном регулирующем устройстве.

    Все примененное оборудование 100% совместимо друг с другом его можно связывать?
    В официальном каталоге Vaillant видел, готовые решения (пакетные предложения), где применяется такая связка оборудования.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    @plehan, вот ещё
    Бойлера у нас сертифицируются на соответствие требованиям Технического регламента таможенного союза ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и национальному стандарту ГОСТу 11032-97 Р. р. 4,5,6, 8,9,10 (Статус на 2018 г.: действует)
    « Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые». При монтаже бойлера необходимо ориентироваться именно на этот регламентирующий документ.
    В данном ГОСТе, в разделе 10 «Указания по эксплуатации», в пункте 10.6 сказано, что
    аппараты закрытого типа следует эксплуатировать с мембранным предохранительным
    клапаном. Предохранительный клапан следует устанавливать на трубопроводе
    холодной воды, при этом должны быть исключена блокировка от аппарата и обеспечен безопасный отвод сбрасываемой горячей воды. Предохранительный клапан должен открываться не более чем при 1,2-кратном значении номинального избыточного давления воды.
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    [
    - это газовые водонагреватели емкостные. Б/К нагрева не является газовым .