1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Крыша BRAAS. Демонтировать или нет?

Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Gektor, 22.07.18.

  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Раньше крыша раскачивала эту стену, о чём свидетельствует трещина. Теперь эта распорка может
    её сломать.
     
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Одновременно писали...) Это он сделает. Но кобылки у него из бруса, стропила тоже. Соединил длинными шпильками... Шарнир налицо.
    Во внутренних стенах мансарды тоже трещины (инфа из смежной темы) https://www.forumhouse.ru/threads/449760/#post-22085067
    Поэтому и возник вопрос о демонтаже
     
  3. BRAAS_консультант
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    156

    BRAAS_консультант

    Живу здесь

    BRAAS_консультант

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Москва
    В видео инструкцию будем вносить правку. Данное замечание поступало уже неоднократно, данное требование воспринимают буквально, хотя в озвучке шла речь именно о монтаже снегозадержания для конкретного случая, т. е. для стенда, где производилась съёмка. Конечно, барьерное снегозадержание следует предусматривать над несущей стеной, хотя с другой стороны, если конструкция кобылки способна воспринять по несущей способности снеговой мешок, образованный над барьерным снегозадержанием или/и предусмотрена комбинированная система снегозадержания со снегоостанавливающими скобами, где основную нагрузку воспринимают именно скобы, то данное требование, по моему мнению, является не обязательными к исполнению. Здесь главное, какой подход к проектированию и строительству дома.
     
  4. BRAAS_консультант
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    156

    BRAAS_консультант

    Живу здесь

    BRAAS_консультант

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Москва
    Если шарнирное соединение кобылки со стропильной ногой, то это только усугубляет ситуацию и вся снеговая нагрузка с карнизного свеса передаётся на облицовочный слой. В общем выбивать кирпичи, анализировать подвижность узла соединения и усиливать.
     
  5. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Самара
    А если эта распорка будет сплошной, прорезать в стене окна и установить ригеля ? Соединять ригель жёстко со стеной или нет, пусть висит в воздухе. Этот, новый ригель связать с существующим раскосами. Стену разве нельзя усилить ? Армировать, бетонировать пару поясов ? Зачем обязательно разбирать крышу.
    И если крыша качала эту стену, значит, прогиб стропил всё же есть ?
     
    Последнее редактирование: 23.07.18
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Это озвучил хозяин. Нужна экспертиза (хотя бы осмотр) на месте. У меня вызывают сомнение узлы опирания стропил на несущие внутренние стены. Они тоже с трещиной и не закреплены на 8м. Если там проблема, получаем распор...
    Лучше бы дело было в снегозадержателях и кобылках.) ТС обещал привести фотки узлов коня (хотя он тоже опирается на затяжки), опирания на внутрянку и мауэрлат...
     
  7. Gektor
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    139

    Gektor

    Живу здесь

    Gektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Москва
    Если вы про фото во вложении, то это эта трещина на уровне второго этажа правой внешней стены из Поротерма. Отобразил на второй картинке. Больше нигде на несущих стенах трещин не заметил (осмотрю на днях тщательнее). Да и по этой вопрос - не уверен, что строители не переусердствовали с усадкой блоков.
     

    Вложения:

    • _MG_4578_1.jpg
    • Трещина на нес.стене.jpg
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Это Вам нужно:um:.Удачи!